Hallo, es geht um einen Vitogas 100 mit der Vitotronic 300.
3 Heizkreise:
- Lufterhitzer alles i. O.
- Heizkörper alles i.O.
- Fussbodenheizung in einer großen Halle nicht i.O.!!
Kessel läuft einwandfrei NUR:
ich war heute zum ersten mal bei der Kundschaft.
Ich habe nach dem Raumregler für die FBH gefragt, dann hies es, sie haben so etwas nicht.
Nach kurzem Suchen habe ich den Regler versteckt gefunden - dieser zeigte keine Reaktion. (kein klicken)
der Mischermotor für die FBH war komplett geschlossen. ich habe diesen manuel geöffnet -> pumpe fördert wärme!
Die anlage ist alt und nicht von uns gebaut und der kunde ist noch nicht lange bei uns und ich bin nicht der viessmann spezialist (regelungstechnik,...)
ich würde gerne überprüfen ob der Raumregler mit dem mischer zusammenhängt und zusammen funktioniert.
kann ich den 230V Regler einfach kurzschließen um zu sehen, ob der Mischer fährt.
gibt der raumregler nur den strom für den mischer frei? der mischer wird über die regelung gesteuert?
kann ich das kontrollieren? wenn ja wie?
besten dank im voraus!
3 Heizkreise:
- Lufterhitzer alles i. O.
- Heizkörper alles i.O.
- Fussbodenheizung in einer großen Halle nicht i.O.!!
Kessel läuft einwandfrei NUR:
ich war heute zum ersten mal bei der Kundschaft.
Ich habe nach dem Raumregler für die FBH gefragt, dann hies es, sie haben so etwas nicht.
Nach kurzem Suchen habe ich den Regler versteckt gefunden - dieser zeigte keine Reaktion. (kein klicken)
der Mischermotor für die FBH war komplett geschlossen. ich habe diesen manuel geöffnet -> pumpe fördert wärme!
Die anlage ist alt und nicht von uns gebaut und der kunde ist noch nicht lange bei uns und ich bin nicht der viessmann spezialist (regelungstechnik,...)
ich würde gerne überprüfen ob der Raumregler mit dem mischer zusammenhängt und zusammen funktioniert.
kann ich den 230V Regler einfach kurzschließen um zu sehen, ob der Mischer fährt.
gibt der raumregler nur den strom für den mischer frei? der mischer wird über die regelung gesteuert?
kann ich das kontrollieren? wenn ja wie?
besten dank im voraus!