Hallo zusammen,
hab vor 2 Wochen ne neue Gasheizung Vitodens 300 bekommen. Habe eine Fussbodenheizung und es wurde die zugehörige Mischerbaugruppe (unterbau Kit) mit Systemtrennung verbaut.
Dadurch existieren nun natürlich zwei Heizkreise an der Vitdones. HK1 ist der Interne(kein externer Heizkreislauf dran), HK2 der von der Mischerbaugruppe und damit verbunden mit meiner Fussbodenheizung.
Bin nun am optimieren der Regelungsparameter. Der Heizungsbauer hatte im HK2 ein Niveau von 2K und eine Steigung von 0,7 eingestellt. Wurde dadurch schnell zu warm und ich hab mal auf Niveau 1K und danach auf Steigung von 0,6 eingestellt.
Den HK1 hat der Heizungsbauer auf 2K und Steigung von 1,2 eingestellt. Mit der Erklärung bez. dem Wärmetauscher und damit benötigter stärkerer Kennlinie. War erst mal logisch, da auf der Eingangsseite des Wärmetauschers ja mehr Wärme da sein muss.
Hab aber nun im Servicehandbuch rumgeblättert und dabei entdeckt dass die Vitodens doch von sich aus in dieser Konfiguration den HK1 höher anfährt.
Was meinen die Experten dazu? Wie sollte der HK1 eingestellt werden?
Günter
hab vor 2 Wochen ne neue Gasheizung Vitodens 300 bekommen. Habe eine Fussbodenheizung und es wurde die zugehörige Mischerbaugruppe (unterbau Kit) mit Systemtrennung verbaut.
Dadurch existieren nun natürlich zwei Heizkreise an der Vitdones. HK1 ist der Interne(kein externer Heizkreislauf dran), HK2 der von der Mischerbaugruppe und damit verbunden mit meiner Fussbodenheizung.
Bin nun am optimieren der Regelungsparameter. Der Heizungsbauer hatte im HK2 ein Niveau von 2K und eine Steigung von 0,7 eingestellt. Wurde dadurch schnell zu warm und ich hab mal auf Niveau 1K und danach auf Steigung von 0,6 eingestellt.
Den HK1 hat der Heizungsbauer auf 2K und Steigung von 1,2 eingestellt. Mit der Erklärung bez. dem Wärmetauscher und damit benötigter stärkerer Kennlinie. War erst mal logisch, da auf der Eingangsseite des Wärmetauschers ja mehr Wärme da sein muss.
Hab aber nun im Servicehandbuch rumgeblättert und dabei entdeckt dass die Vitodens doch von sich aus in dieser Konfiguration den HK1 höher anfährt.
Was meinen die Experten dazu? Wie sollte der HK1 eingestellt werden?
Günter