Vitodens 300 heizt nicht auf

Diskutiere Vitodens 300 heizt nicht auf im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Vitodens 300 heizt nicht auf Hallo Zusammen, ich habe eine vitodens 300, Bj ca.2007 Nummer 7193476710924109 im Einsatz. Wartung wurde gerade...

Luca03

Threadstarter
Mitglied seit
26.04.2016
Beiträge
9
Vitodens 300 heizt nicht auf
Hallo Zusammen,
ich habe eine vitodens 300, Bj ca.2007
Nummer 7193476710924109 im Einsatz. Wartung wurde gerade mehrfach
durchgeführt, funktionierte immer noch nicht, mittlerweile
ausgewechselte Teile

- Gasregler, Lüfter, Ionisationssonde,
Zündelektrode, Ausgleichsbehälter, Pumpe für Heizkreis 2 mit Mischer für
Fussbodenheizung.

Fehlerbeschreibung: Weder Warmwasser noch
Heizkreise werden auf die vorgegebene Temperatur aufgeheizt. Nach 1
Stunde Spannungslos, einschalten, Lüfter läuft insbesamt 3 mal an, beim 3
mal züdet der Brenner, läuft 10 - 20 min. danach schaltet er "hart" ab
(es hört sich wie eine ungeplante Abschaltung an), Relais schaltet
mehrfach, Heizung versucht wieder anzulaufen ca. 3 mal, Lüfter läuft
hoch und runter, Relais schaltet mehrfach, auch mehrfach direkt
hinternander. In 24 Std. 70 Brennerstarts und 4 Std. Betrieb.

Was kann ich tun ??

Gruss

Michael
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.357
Welche Fehlermeldungen werden angezweigt?
 

Luca03

Threadstarter
Mitglied seit
26.04.2016
Beiträge
9
Keine Fehleranzeige, die letzten Fehler waren vom defekten Gasregler -> F4, F9, Eb oder E6
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.357
Dann ist dieses "harte" Abschalten eine normale Regelabschaltung.

Da käm als Fehlerquelle z.b. ein defektes Brennerrelais in Betracht. Oder defekter Kesselfühler ( Einbruch der Kennlinie.) usw....

Vieleicht sind hier die Monitordaten aufschlussreich.
 

Luca03

Threadstarter
Mitglied seit
26.04.2016
Beiträge
9
Kann ich das Brennerrelais und den Kesselfühler testen ? Wie kann ich die Monitordaten abrufen ? SA habe ich.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.357
Poste mal bitte die Herstellnummer.
Die Nummer die du gepostet hast, ist nur das Regelgerät
 

Luca03

Threadstarter
Mitglied seit
26.04.2016
Beiträge
9
Ce-0085 BO 0338
WB3B
ansonsten wo finde ich die Herstellernummer ?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.350
Sicher das es die Herstellnummer ist ? Ich bekomme angezeigt : Keine Datensätze vorhanden ! Steckt eventuell ein Zahlendreher dahinter ?
Was passiert im Schornsteinfegermodus, läuft dann das Gerät richtig an ?
 

Luca03

Threadstarter
Mitglied seit
26.04.2016
Beiträge
9
Läuft im Schornsteinfegermodus nicht an, das Heizkreisregelventil geht von Warmwasser auf Heizen, Heizung macht keinen Anlaufversuch
 

Luca03

Threadstarter
Mitglied seit
26.04.2016
Beiträge
9
Herstell-Daten 7193476710924109 Kesselkreisregelung GG3E
so stehts drauf auf den zwei Aufkleber auf der Regelung
 

Luca03

Threadstarter
Mitglied seit
26.04.2016
Beiträge
9
Kesselnummer 7194467704329108
 

Luca03

Threadstarter
Mitglied seit
26.04.2016
Beiträge
9
Laut Viessmann online Fachmann ist die Regelung defekt-> austauschen
weil Codierung 2 Adresse 38 auf 33, Unterspannung in der Regelung
heute morgen nach Spannungslos über Nacht hat sie Warmwasser aufgeheizt, aber nicht auf Solleert, danach fing sie wieder an zu spinnen, viele Anläufe kurz Brenner an dann harte Abschaltung, Relais schaltet mehrfach.
- Kann man die Steuerung selbst austauschen? bin Energieanlagenelektroniker
- kann man die Regelung reparieren?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.357
Bevor die Regelung erneuert wird, wär zu prüfen, ob am Gerät überhaupt genug Netzspannung ankommt.
Hier hilft ggf ein Spannungsdatenlogger

An der Regelung wird prinzipbedingt nichts repariert......
 

joho38

Fachmann
Mitglied seit
27.05.2011
Beiträge
767
Steht hinter der Codierung 38 eine 33 ist die Regelung breit. Dafür gibt Viessmann sogar eine verlängerte Gewährleistung von 5 Jahre. Da hilft nur der Austausch.
 
Thema:

Vitodens 300 heizt nicht auf

Vitodens 300 heizt nicht auf - Ähnliche Themen

  • Viessmann - Vitodens 333 heizt nicht mehr.

    Viessmann - Vitodens 333 heizt nicht mehr.: Hallo, wir haben eine Viessmann - Vitodens 333 (Typ: WS3A) Zentralheizung zu Hause verbaut. Baujahr 8/2004. Leider funktioniert sie aktuell nicht...
  • Viesmann vitodens heizt speicher unregelmäßig

    Viesmann vitodens heizt speicher unregelmäßig: Guten Abend, Ich hatte gestern das Problem das der Speicher nach der wasserentnahme nicht mehr nachgeheizt wurde. Heizung vitodens 300 und...
  • Vitodens 200W: Kesseltemperatur zu hoch?! Brenner heizt ab 60 °C auf 80°C (seit Austausch der Steuerung)

    Vitodens 200W: Kesseltemperatur zu hoch?! Brenner heizt ab 60 °C auf 80°C (seit Austausch der Steuerung): Hallo Zusammen, heute hat mir der Heizungsfachbetrieb die Steuerung unserer Vitodens 200W getauscht (alte Steuerung defekt -> Fehler EE). Ca. 2h...
  • viessmann-vitodens-200 heizt nur im Winter gut

    viessmann-vitodens-200 heizt nur im Winter gut: Wir haben die Anlage viessmann-vitodens-200, die läuft Zurzeit ganz gut, nur in der Übergangszeit zwischen Herbst und Winter wird sie nur lau...
  • Vitodens 343-F heizt nicht

    Vitodens 343-F heizt nicht: Hallo meine Vitodens 343 F heizt nicht weder WW noch Heizung . Leider keine Fehleranzeige. Prüfbetrieb für Schornsteinfeger läuft da spring der...
  • Ähnliche Themen

    Oben