Sh9Vito
Threadstarter
- Mitglied seit
- 08.02.2012
- Beiträge
- 1
3 Tage hintereinander Anlage auf Störung 0:6, Druckluftschalter funktioniert aber bestens, lässt sich immer zurücksetzen undläuft dann ohne Probleme stundenlang, am nächsten wieder kalt - Fehler 0:6. Am Montag (06.02.2012) ein neuer Fehler 0:5, laut Bedienungsanleitung soll man die Haupt-Platine wechseln (€ 300 + Märchensteuer)
Neue Platine (Siemens) läuft genau 1,5 Tagen Mittwoch (08.02.2012) wieder alles kalt - Fehler 0:6. Anlage zurückgesetzt, ca. 1 Stunde versucht das Wunderwerk der Technik wieder in Gang zu kommen - vergeblich
8o Trick 17: Schornsteinfegerschalter! Hippie "Siemens" startet durch. Nur Schade, daß der Schornsteinfeger nur 30 Minuten "arbeiten" darf dann Fehler - wieder keine Lösung :cursing: Zurück auf Normalbetrieb, "Siemens" bleibt stehen und beginnt wieder mit dem Trauerspiel von oben im Minutentakt. nach ca. 30 Minuten Kesseltemp auf 38°C gestiegen aber immer noch keine Fehlermeldung ;( ?( .
Fehler 0:6 => neuen Luftdruckschalter eingebaut (€ 54 + Märchensteuer). Werde wieder von "Siemens" 30 Minuten verars... Habe genug. Baue die alte (defekte) Platine wieder ein - Heizung läuft seit 8 Stunden ohne Probleme.
Meine Heizung ist ca. Jahre alt, eventuell ist deren Zeit "abgelaufen" und man muß einen versteckten Intervall zurücksetzen ( wird einem von Viessmann natürlich nicht verraten)
Wer kennt sich aus, wer weiß Rat?
Neue Platine (Siemens) läuft genau 1,5 Tagen Mittwoch (08.02.2012) wieder alles kalt - Fehler 0:6. Anlage zurückgesetzt, ca. 1 Stunde versucht das Wunderwerk der Technik wieder in Gang zu kommen - vergeblich
- ( Gebläse läuft hoch, bleibt einige Sekunden auf Drehzahl,
- Drehzahl wird verringert,
- Zündung und Flamme folgt (grüne Lampe brennt) diese läuft so wenige Sekunden,
- "Siemens" würkt das Gebläse ab, alles aus
- alles tot, nächster Versuch
8o Trick 17: Schornsteinfegerschalter! Hippie "Siemens" startet durch. Nur Schade, daß der Schornsteinfeger nur 30 Minuten "arbeiten" darf dann Fehler - wieder keine Lösung :cursing: Zurück auf Normalbetrieb, "Siemens" bleibt stehen und beginnt wieder mit dem Trauerspiel von oben im Minutentakt. nach ca. 30 Minuten Kesseltemp auf 38°C gestiegen aber immer noch keine Fehlermeldung ;( ?( .
Fehler 0:6 => neuen Luftdruckschalter eingebaut (€ 54 + Märchensteuer). Werde wieder von "Siemens" 30 Minuten verars... Habe genug. Baue die alte (defekte) Platine wieder ein - Heizung läuft seit 8 Stunden ohne Probleme.
Meine Heizung ist ca. Jahre alt, eventuell ist deren Zeit "abgelaufen" und man muß einen versteckten Intervall zurücksetzen ( wird einem von Viessmann natürlich nicht verraten)
Wer kennt sich aus, wer weiß Rat?