Vitodens 222W - Umwälzumpe laut - ist ein Umbau möglich?

Diskutiere Vitodens 222W - Umwälzumpe laut - ist ein Umbau möglich? im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Leute, ich bin auf Euer Forum gestossen, da ich mit meiner neuen Vitodens ein Problem bzw. eine Frage dazu habe. Ich hatte vorher einen...

Pinocchio

Threadstarter
Mitglied seit
17.04.2011
Beiträge
4
Hallo Leute,

ich bin auf Euer Forum gestossen, da ich mit meiner neuen Vitodens ein Problem bzw. eine Frage dazu habe.

Ich hatte vorher einen alten Vaillant Heizkessel mit getrenntem Durchlauferhitzer.
Nachdem die neue Anlage nun montiert und von Viessmann freigegeben wurde (war am Freitag) fällt mir nun auf, dass in der ganzen Wohnung - wenn es still ist - die Umwälzpumpe zu hören ist. Ich habe die zweistufige Pumpe, nicht die Hocheffizienz Pumpe. Bei meinem uralten Vaillant Kessel (VKU 11E) war diese gerade mal zu hören, wenn man direkt vor der offenen Heizung gestanden hat.

Ich würde das Geräusch als störend betrachten. Ist immerhin so laut wie ein richtiger Server, oder mehr als 4x-5x so laut wie ein Kühlschrank.
Der Vitodens hängt im Vorraum beim Eingang, um drei Ecken um Schlafzimmer - gut 20 Meter entfernt ist das Gerät bei offener Schlafzimmertür als Brummen wahrzunehmen. Wenn die Pumpe nun endlich am ende der Heizperiode (Uhrzeit) abschaltet ist's ein segen.

Was kann ich tun? Ist die Hocheffizienzpumpe leiser? kann man diese einfach nachträglich einbauen lassen?
Die zweistufige Pumpe läuft schon auf der langsameren Stufe, doch das bringt nicht viel.

Danke für Eure Hilfe im Voraus,
Gruß, Christian
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.872
Gib mal einen Schuß Geschirrspülmittel in den Füllschlauch und spül es in die Anlage.
Wie ist das Geräusch dann???
 

Pinocchio

Threadstarter
Mitglied seit
17.04.2011
Beiträge
4
Wieviel ist ein Schuss Geschirrspülmittel?
so ein paar Mililiter? oder eher mehr bis 125ml?

was soll das bringen? Schmierung der Pumpe?

Schäumt das nicht stark? ist das kein Problem für die Pumpe bzw. den Kreislauf?

lg,
Christian
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.872
etwa 1-2 Schnapsgläser.

Dadurch sinkt die Oberflächenspannung des Wassers - das Fließgeräusch wird deutlich geringer.

Schäumen kanns nicht, da keine Luft vorhanden.
 

Pinocchio

Threadstarter
Mitglied seit
17.04.2011
Beiträge
4
Habe ich mal mit Pril versucht.
Leider ist die Pumpe dadurch nicht leiser geworden. Liegt also nicht im Stömungsgeräusch auf Grund der Oberflächenspannung von Wasser.

Hat jemand Erfahrung ob die UPM 15-70 Hocheffizienzpumpe mit Magnetantrieb (Brushless?) leiser ist?

Kann die in meinen aktuellen Vitodens 222-W einfach eingebaut werden, oder bedarf es da Anpassungen der Elektronik?

Gruß
Christian
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.872
Du kannst im Gerät nicht so einfach die Pumpe tauschen.-

Hast du Bodenheizung oder Heizkörper??
 

Pinocchio

Threadstarter
Mitglied seit
17.04.2011
Beiträge
4
Heizkörper.

Warum kann ich nicht einfach die Pumpe ausbauen (oder ausbauen lassen - vom Fachmann) und die andere einbauen lassen?
Von Werk aus kann diese ja auch bestellt werden.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.872
Das schon- dann brauchst du aber das Umrüstset.

Ob das dann dein eigentliches Problem löst ist nicht geklärt.

Kannst du zwischen Vor und Rücklauf eine Schlauchverbundung schaffen???
 

Piotre

Mitglied seit
17.04.2011
Beiträge
204
Umbau Pumpe

man kann nicht einfach so die Pumpe im Gerät tauschen. Einmal bedarf es dafür die Freigabe des Herstellers wegen der Garantie und zweitens ist nicht gesagt das damit das Geräusch weg ist. Ich würde mal versuchen den Wartungshahn im Rücklauf zuzudrehen ( nicht ganz zu), sind die Geräusche dann weg würde ich ein Strangregulierventil einbauen.
 
Thema:

Vitodens 222W - Umwälzumpe laut - ist ein Umbau möglich?

Vitodens 222W - Umwälzumpe laut - ist ein Umbau möglich? - Ähnliche Themen

  • Vitodens 200 WB2A einstellen/optimieren

    Vitodens 200 WB2A einstellen/optimieren: Hallo, letztes Jahr im August habe ich mir ein Haus gekauft in dem eine Viessmann Vitodens WB2A mit einem Vitocell-V/W100 (160L)...
  • Wärmetauscher Bolzen abgerissen Vitodens 200

    Wärmetauscher Bolzen abgerissen Vitodens 200: Hallo, Ich habe eine Vitodens 200 von Vissmann Typ WB2A Heute habe ich wieder die jährliche Wartung machen lassen. Gestern war noch alles in...
  • Vitodens 300-W Umlaufpumpe Störungsmeldung A9

    Vitodens 300-W Umlaufpumpe Störungsmeldung A9: Die Herstellernummer lautet: 7199538910025100
  • Viesmann Vitodens 200 Fehler Feuerungsautomat EE - Reparaturanleitung

    Viesmann Vitodens 200 Fehler Feuerungsautomat EE - Reparaturanleitung: Hallo liebe Leser, bei uns trat der Fehler EE im Feuerungsautomat zuerst sehr selten auf, dann immer häufiger. Zuletzt alle paar Stunden. Ich...
  • viessmann vitodens w222ws nachtabsenkung blinkt

    viessmann vitodens w222ws nachtabsenkung blinkt: hallo bei meiner vitodens 222 blinkt die nachtabsenkungsled und die Heizung versucht ständig Warmwasser zu machen kann mir jemand helfen
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben