Hallo zusammen,
ich habe letztens zum ersten mal die Vitodens in den Sommerbetrieb geschaltet.
Allerdings läuft die Heizkreispumpe durchgängig weiter. Das ist meiner Ansicht nicht normal, oder liege ich hier falsch?
Hier die Daten der Heizung, soweit ich das sagen kann:
Heizung:
Vitodens 200 (vermutlich aus 2003) mit Vitocell 100 CVA 160L
SN: 7170315 3 00993103
Type: WB2
Leistung: 11 (16)kW ????
Regelung für den witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit
Heizkreispumpe:
Type: VICUPE-60 KM
P/N: 59956543
PC: 0321VI
Grundfos 7171 643
Auf Grund der hier im Forum gefundenen Beiträge habe ich bisher folgendes überprüft:
-------------------------------------------------------------------
Heizung auf Sommerbetrieb (nur Warmwasser)
Heizkreispumpe läuft weiter
In Codierebene 1 / 12:01 (mit Drehzahlgeregelter Heizkreispumpe) auf 12:00 (Heizkreispumpe im Stufenbetrieb) geändert
==> Pumpe läuft noch ca. 5 sec. weiter, geht aus, springt nach ein paar Sec. nochmal kurz an, und bleibt dann aus
Versuchsweise zurückgesetzt
In Codierebene 1 / 12:00 => 12:01 (Heizkreispumpe im Stufenbetrieb => Drehzahlgeregelter Betrieb) geändert
==> Pumpe bleibt noch ca. 5 sec. aus, regelt dann hörbar die Drehzahl hoch (auf max?), und bleibt dann mit dieser Drehzahl dauerhaft an
-------------------------------------------------------------------
Den Unterlagen nach, wurde am Brenner einmal das Gebläse ausgetauscht und letztes Jahr in der Bedieneinheit die Batterie ausgetauscht.
Aktuell läuft die Pumpe im Stufenbetrieb.
Was kann denn die Ursache für das Verhalten sein?
Kann ich die Pumpe notfalls dauerhaft im Stufenbetrieb betreiben?
ich habe letztens zum ersten mal die Vitodens in den Sommerbetrieb geschaltet.
Allerdings läuft die Heizkreispumpe durchgängig weiter. Das ist meiner Ansicht nicht normal, oder liege ich hier falsch?
Hier die Daten der Heizung, soweit ich das sagen kann:
Heizung:
Vitodens 200 (vermutlich aus 2003) mit Vitocell 100 CVA 160L
SN: 7170315 3 00993103
Type: WB2
Leistung: 11 (16)kW ????
Regelung für den witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit
Heizkreispumpe:
Type: VICUPE-60 KM
P/N: 59956543
PC: 0321VI
Grundfos 7171 643
Auf Grund der hier im Forum gefundenen Beiträge habe ich bisher folgendes überprüft:
-------------------------------------------------------------------
Heizung auf Sommerbetrieb (nur Warmwasser)
Heizkreispumpe läuft weiter
In Codierebene 1 / 12:01 (mit Drehzahlgeregelter Heizkreispumpe) auf 12:00 (Heizkreispumpe im Stufenbetrieb) geändert
==> Pumpe läuft noch ca. 5 sec. weiter, geht aus, springt nach ein paar Sec. nochmal kurz an, und bleibt dann aus
Versuchsweise zurückgesetzt
In Codierebene 1 / 12:00 => 12:01 (Heizkreispumpe im Stufenbetrieb => Drehzahlgeregelter Betrieb) geändert
==> Pumpe bleibt noch ca. 5 sec. aus, regelt dann hörbar die Drehzahl hoch (auf max?), und bleibt dann mit dieser Drehzahl dauerhaft an
-------------------------------------------------------------------
Den Unterlagen nach, wurde am Brenner einmal das Gebläse ausgetauscht und letztes Jahr in der Bedieneinheit die Batterie ausgetauscht.
Aktuell läuft die Pumpe im Stufenbetrieb.
Was kann denn die Ursache für das Verhalten sein?
Kann ich die Pumpe notfalls dauerhaft im Stufenbetrieb betreiben?