Hallo,
wie äußert sich das Takten?
Die Anlage kommt einfach nicht zu vernünftigen Brennerlaufzeiten und taktet sich zu Tode. Je nach Wärmeabnahme
kommt die Heizung noch nicht mal in den Modulationsbereich, sondern
geht nach ca. 30 sec. wieder aus, da Kesseltemp schnell auf über 50 Grad
angestiegen ist. Aktuell liege ich bei ca. 20 min. durchschnittliche Brennerlaufzeit, was ich grotten schlecht finde.
Sobald der Kaminofen an ist und das EG beheizt, kommt die Anlage aus dem Takten nicht mehr raus. Daher schalte ich aktuell die Anlage auf Nachtabsenkung, sehr lästig, da man immer in den Keller muß um etwas umzustellen.
Wie hoch ist der Wärmebedarf des Hauses?
Unser Reihenhaus (BJ. ca. 1969) hat ca. 120qm WFL. und hat im Zuge der Kernrenovierung, neue 3-fach Fenster, Dachdämmung und Kaminofen
im EG bekommen. Kellerdecke ist nach wie vor ungedämmt. Unser
Gasverbrauch betrug von 01.2013 - 01.2014, trotz des harten Winters "nur
11.000 Kw/h". Hier hat sicherlich auch der Kaminofen den Verbrauch positiv beeinflusst. Die Anlage wird auch zur WW Aufbereitung (160 Liter
Standspeicher) benutzt. All dies war unserem "sogenannten Heizungsfachbetrieb" bei der Installation bekannt.
Gasverbrauch aktuell seit 1.1.2014 bis heute ca. 1.820 Kw/h, wobei aktuell der Heizofen sehr selten benutzt wird, da der Winter bisher sehr mild ist, wohne Nähe Wuppertal.
Welche Kennlinien und Sollwerte hast du eingestellt?
Temperatur Soll 20 Grad / Nachtabsenkung auf 3 Grad, Kennlinie 0,7, Anhebung 4 K, das reicht um ca. 20,5 Grad im Wohnzimmer zu erreichen. Hierbei ist mir aufgefallen, das die eingestellte Solltemperatur Kessel teilweise um mehr als 10 Grad überfahren wird, was ich auch verwunderlich finde. Warmwasser Soll 48 Grad mit 6 Minuten Nachlauf, somit werden ca. 50 Grad erreicht. 1x die Woche auf 58 Grad wegen Legionellen.
Wie ist die Hydraulik aufgebaut?
Kann ich nichts zu sagen. Es wurde vor kurzem durch einen Fachbetrieb ein hydraulischer Abgleich durchgeführt. Zuvor wurden neue Eckventile (Heimeier A Exact) eingebaut. Anlage wurde an die alten Rohrleitungen angeschlossen.
Heizverhalten und Zeiten:
Zeiten Wochentags von 5 Uhr 20 bis 22 Uhr 20 wenn meine Frau frei hat, ansonsten identisch mit Nachtabsenkung von 8 Uhr bis 13 Uhr. Am Wochenende beginnen wir um 7 Uhr bis Ende ca. 22 Uhr 40. Warmwasser wird 3 x tägl. neu erwärmt, will den Speicher nicht zu stark abkühlen lassen. Max. Heizleistung auf 40 % / bei Warmwasser auf 60 %.
Im Ergeschoß ca. 40 qm sind 2 Heizkörper (Kermi X2, 22/600/2000 und 22/900/800) immer auf 3,5 (Heimeier Thermostatkopf) eingestellt. Ansonsten nur noch im Flur auf 1,5 und Gäste WC auf 2,5, in der Küche aus. Im 1.OG sind Bad ebenfalls auf 3,5 (Bad Heizkörper 1700 x 605) auf. Ansonsten Schlafzimmer komplett aus, Kinder (33/900/700) und Arbeitszimmer (22/900/600) wenn nicht benutzt auf 19 Grad, werden bei Benutzung oder Wochenende auf 20 Grad aufgeheizt. Im Dachgeschoß sind WC auf 2,5 (22/300/500). Kinderzimmer auf 19 Grad (33/600/1200) und Arbeitszimmer ebenfalls auf 19 Grad (22/400/900), werden bei Benutzung auf 20 Grad aufgeheizt.
Bin aktuell mit meinem Latein am Ende und kurz davor die Anlage raus zu schmeißen und gegen eine neue 300-W (bis 11KW) oder eine gebrauchte 200-W mit 13 KW zu ersetzen.
Hoffe das Du eventuell noch ein paar Tipps für mich hast
Bist Du sicher, dass die WB2C und die B2HA die gleiche Pumpe haben. Laut euren technischen Unterlagen ist dies nicht der Fall. Die B2HA soll eine UPM2 15-50 haben. Wie gesagt, kann ich eine B2HA ca. 1 Jahr alt sehr günstig bekommen, diese hätte auf jeden Fall den Vorteil, dass Sie auf 3,2 KW herunter geht, dies sollte den Laufzeiten zugute kommen, wenn die Starthürde erfolgreich genommen wurde.
Noch eine weitere Frage:
angeblich lässt sich die Startleistung um 16 % reduzieren, wenn man unter den Verbrennungsparametern Adresse 11 = 9; die Adresse 84 auf -8 ändert. Traue ich mich bisher nicht. Spricht etwas gagegen dies einmal auszuprobieren ?
Danke und Gruß Bernd