Vitodens 200 W ignoriert Heizkurve / Quasi Dauerfeuer

Diskutiere Vitodens 200 W ignoriert Heizkurve / Quasi Dauerfeuer im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen 👋 Ich habe schon einige Threads hier bei Euch durchsucht ohne eine Annäherung an mein Problem zu finden 😐 Neue Heizungsanlage...

Christian Steiffen

Threadstarter
Mitglied seit
30.11.2022
Beiträge
11
Hallo zusammen 👋

Ich habe schon einige Threads hier bei Euch durchsucht ohne eine Annäherung an mein Problem zu finden 😐

Neue Heizungsanlage, Installateur weiß nicht weiter; Erst im Februar soll ein Hersteller Techniker kommen...

Heizung ballert mit einer VL Temperatur von 83 Grad durch. Kennlinien Niveau schon um -13 gesenkt, keine Reaktion...

Heizkörper auf Thermostatstand unter 1 sind brüllend heiß...

Hat da jemand ne Idee?
 

Anhänge

Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.903
Aussenfühler mal gecheckt ob er die korrekte Aussentemperatur an die Regelung gibt. :unsure:

Gruß Installer🙋‍♂️
 

Christian Steiffen

Threadstarter
Mitglied seit
30.11.2022
Beiträge
11
Niedrigste Neigung, niedrigstes Niveau. Immerhin aber keine 83° Vorlauf mehr sondern nur noch 54°
Außentemperatur wird in der Steuerung korrekt angezeigt
 

Anhänge

Christian Steiffen

Threadstarter
Mitglied seit
30.11.2022
Beiträge
11
Gibt keinen Heizkreis 1. Nur 2 und 3 🤷🏼
 

Testfahrt

Mitglied seit
29.11.2022
Beiträge
12
Sind Heizkörper oder auch eine Fussbodenheizung vorhanden? Gibt es extern Mischer? Wie oft wird Warmwasser aufgeheizt? Sind die Rohre zum Warmwasserspeicher nach 1 Stunde noch warm etwas weiter weg vom Speicher?
 

Christian Steiffen

Threadstarter
Mitglied seit
30.11.2022
Beiträge
11
Keine Fußbodenheizung, Mischer extern. Den Rest kann ich Dir so leider nicht sagen. Musste ich heute Nachmittag mal schauen
 

Testfahrt

Mitglied seit
29.11.2022
Beiträge
12
Gleich noch mitteilen dann wieviel qm und wie alt das Gebäude ist
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
13.992
Du weißt aber schon, dass jeder Heizkreis eine eigene Heizkurve hat ....?
 

Christian Steiffen

Threadstarter
Mitglied seit
30.11.2022
Beiträge
11
Gibt nur Heizkreis 2 und 3...
 

Testfahrt

Mitglied seit
29.11.2022
Beiträge
12
Schau mal in die Parameterebene und kontrollieren die Einstellungen für Heizkreise und Warmwasser (steht alles im Handbuch)
 

Christian Steiffen

Threadstarter
Mitglied seit
30.11.2022
Beiträge
11
Ist dies die Ebene unter "Service"?

Da habe ich das Passwort nicht... Noch nicht 🙄
 

Testfahrt

Mitglied seit
29.11.2022
Beiträge
12
Steht im Handbuch, findet man alles online, einfach mal googeln.
Glaube Heizkreise 1 ist ohne Mischer, 2 und 3 mit Mischer und das muss im Menü hinterlegen werden.
 

Christian Steiffen

Threadstarter
Mitglied seit
30.11.2022
Beiträge
11
Dann wäre die Grundeinstellung ja richtig. Frage ist dann halt warum hält sich der Bums nicht an die Heizkennlinie...
 

Testfahrt

Mitglied seit
29.11.2022
Beiträge
12
Funktionieren die Mischer? Gibt oft einen Hebel der das Gerät aus "manuell halboffen" stellt.

Was auch passieren kann: Ventil Vitodens klemmt
Oder Kabel nicht richtig angeschlossen
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Vitodens 200 W ignoriert Heizkurve / Quasi Dauerfeuer

Vitodens 200 W ignoriert Heizkurve / Quasi Dauerfeuer - Ähnliche Themen

  • Vitodens 300 mit 35 KW

    Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
  • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

    Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

    Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
  • Gaszähler wechseln Vitodens 333-F

    Gaszähler wechseln Vitodens 333-F: Guten Morgen, inzwischen ist unsere Anlage 1 1/2 Jahre jung, hochzufrieden, Gaseinsparung 23 %. Der Gasversorger kündigt den Austausch des...
  • Ähnliche Themen

    • Vitodens 300 mit 35 KW

      Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
    • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

      Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
    • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

      Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
    • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

      Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
    • Gaszähler wechseln Vitodens 333-F

      Gaszähler wechseln Vitodens 333-F: Guten Morgen, inzwischen ist unsere Anlage 1 1/2 Jahre jung, hochzufrieden, Gaseinsparung 23 %. Der Gasversorger kündigt den Austausch des...
    Oben