jay
Threadstarter
- Mitglied seit
- 15.07.2015
- Beiträge
- 4
ich habe eine wb2c (ce-0085br0432) mit angehängtem wasserspeicher.
2 wochen nach umstellen auf warmwasserbetrieb war plötzlich das wasser kalt.
es hat sich herausgestellt, daß der brenner nicht anspringt.
wenn man die anlage stromlos macht und über nacht aus lässt, so springt sie
nach dem anschalten am nächsten morgen an, als sei garkein problem
vorhanden.
sie schaltet auf wasserbereitung, der brenner geht an,
sie heizt hoch bis 70grad kesseltemperatur und sie heizt schön das
wasser im boiler.
irgendwann nach 2 bis 15 minuten geht plötzlich
der brenner aus und nicht wieder an. die kesseltemperatur sinkt dann auf
35 grad rum, während das gebläse immer hoch und runterfährt.
irgendwann geht dann manchmal die flamme nochmal an, bis der kessel um die 40 45 grad hat und dann wieder aus.
irgendwann springt die flamme dann garnicht mehr an.
es geht nichts auf störung und es wird kein fehler angezeigt.
eine fehleinstellung ist praktisch auszuschließen, da auch im schonsteinfegerbetrieb die flamme nicht angeht.
eine heizungswartung wurde gemacht, aber das ding war garnicht dreckig.
danach wurde die anlage als "geht doch alles" deklariert.
ja ging auch. genau dieses eine mal für 15 minuten, bis der monteur weg war. dafür dann 120€ wartung...
sie steuerung ist wohl eine neue vr-20 (Ho1B?). sie hat eine schwarze fron mit lcd display. die heizung wurde ende februar 2012 eingebaut.
was kann es sein, was kann ich (als elektroniker) testen?
danke
jay
2 wochen nach umstellen auf warmwasserbetrieb war plötzlich das wasser kalt.
es hat sich herausgestellt, daß der brenner nicht anspringt.
wenn man die anlage stromlos macht und über nacht aus lässt, so springt sie
nach dem anschalten am nächsten morgen an, als sei garkein problem
vorhanden.
sie schaltet auf wasserbereitung, der brenner geht an,
sie heizt hoch bis 70grad kesseltemperatur und sie heizt schön das
wasser im boiler.
irgendwann nach 2 bis 15 minuten geht plötzlich
der brenner aus und nicht wieder an. die kesseltemperatur sinkt dann auf
35 grad rum, während das gebläse immer hoch und runterfährt.
irgendwann geht dann manchmal die flamme nochmal an, bis der kessel um die 40 45 grad hat und dann wieder aus.
irgendwann springt die flamme dann garnicht mehr an.
es geht nichts auf störung und es wird kein fehler angezeigt.
eine fehleinstellung ist praktisch auszuschließen, da auch im schonsteinfegerbetrieb die flamme nicht angeht.
eine heizungswartung wurde gemacht, aber das ding war garnicht dreckig.
danach wurde die anlage als "geht doch alles" deklariert.
ja ging auch. genau dieses eine mal für 15 minuten, bis der monteur weg war. dafür dann 120€ wartung...
sie steuerung ist wohl eine neue vr-20 (Ho1B?). sie hat eine schwarze fron mit lcd display. die heizung wurde ende februar 2012 eingebaut.
was kann es sein, was kann ich (als elektroniker) testen?
danke
jay