Hallo zusammen,
ich habe folgende Anlagenkonstellation.
Vitodens 200w (BJ: 2017)
Hygienespeicher 1000 Liter
10qm Solarthermie
Meine Fußbodenheizung wird über eine seperate Pumpemgruppe aus dem Hygienespeicher angefahren.
Dies regelt die UVR. Diese ist ebenfalls für die Solarthermieanlage zuständig.
Das funktioniert auch bisher tadellos.
Die Vitodens ist nur noch als Wärmequelle für den Speicher angeschlossen.
Dafür habe ich diese auch nur noch auf Warmwasserbetrieb stehen.
Mein ursprünglicher Plan war es, diese über den Potentialfreien Kontakt (X96) anzusteuern, sodass dann entsprechend der Bereich welcher benötigt wird (Warmwasser/ Heizung, wird über 2x3 Wegeventile gesteuert) solange mit Heißwasser befeuert wird, bis die UVR die Temperatur erkannt hat und dann die Heizung wieder abstellt.
Da fängt nun aber das Problem an. Die Heizung läuft solange bis der eingestellt Sollwert für Warmwasser erreicht ist. Was theoretisch nicht tragisch wäre, bei mir aber schon, da ich im oberen drittel für Duschwasser logischerweise eine andere Temeperatur benötige als für die Fußbodenheizung.
Gibt es eine Möglichkeit über ein Erweiterungsmodul die Heizung abzuschalten/ zu sperren oder ähnliches.
Im Prinzip soll die UVR realisieren ich brauche Warmwasser oder Heizungswasser und dann entsprechen die 3 Wegeventile schalten und der Vitodens nur mitteilen produziere heißes Wasser bis die UVR wieder sagt das es reicht.
Ich hoffe Ihr könnt mir diesbezüglich weiterhelfen.
Viele Grüße
Tim
ich habe folgende Anlagenkonstellation.
Vitodens 200w (BJ: 2017)
Hygienespeicher 1000 Liter
10qm Solarthermie
Meine Fußbodenheizung wird über eine seperate Pumpemgruppe aus dem Hygienespeicher angefahren.
Dies regelt die UVR. Diese ist ebenfalls für die Solarthermieanlage zuständig.
Das funktioniert auch bisher tadellos.
Die Vitodens ist nur noch als Wärmequelle für den Speicher angeschlossen.
Dafür habe ich diese auch nur noch auf Warmwasserbetrieb stehen.
Mein ursprünglicher Plan war es, diese über den Potentialfreien Kontakt (X96) anzusteuern, sodass dann entsprechend der Bereich welcher benötigt wird (Warmwasser/ Heizung, wird über 2x3 Wegeventile gesteuert) solange mit Heißwasser befeuert wird, bis die UVR die Temperatur erkannt hat und dann die Heizung wieder abstellt.
Da fängt nun aber das Problem an. Die Heizung läuft solange bis der eingestellt Sollwert für Warmwasser erreicht ist. Was theoretisch nicht tragisch wäre, bei mir aber schon, da ich im oberen drittel für Duschwasser logischerweise eine andere Temeperatur benötige als für die Fußbodenheizung.
Gibt es eine Möglichkeit über ein Erweiterungsmodul die Heizung abzuschalten/ zu sperren oder ähnliches.
Im Prinzip soll die UVR realisieren ich brauche Warmwasser oder Heizungswasser und dann entsprechen die 3 Wegeventile schalten und der Vitodens nur mitteilen produziere heißes Wasser bis die UVR wieder sagt das es reicht.
Ich hoffe Ihr könnt mir diesbezüglich weiterhelfen.
Viele Grüße
Tim