Vitodens 200 - Drucktransmitter. Fehler 06

Diskutiere Vitodens 200 - Drucktransmitter. Fehler 06 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Ich habe eine Vitodens 200 WB2 von 2000 und die hatte heute den Fehler 06. Luftdruckschwelle Zündniveu wird nicht erreicht...

flashmaster2000

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2016
Beiträge
264
Hallo

Ich habe eine Vitodens 200 WB2 von 2000 und die hatte heute den Fehler 06.

Luftdruckschwelle Zündniveu wird nicht erreicht. Differenzdruckrelger Prüfen.

Meine frage ist erst mal, was genau macht das Teil und wozu ist es da?

Ich habe das ausgebaut und einfach wieder eingebaut, habe die O ringe mit Vaseline ganz dünn eingestrichen. Hoffe das ist Ok. Mir kamen die recht hart vor.

Bisher geht die Heizung wieder.



Was kann man noch tun falls die Fehlermeldung wiederkommt?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
An den O Ringen liegt das eher nicht..... ;). Eher an der Gemischklappe....

Dieses Teil sorgt dafür, daß erst Gas freigegeben wird, wenn auch genug Verbrennungsluft (durch das Gebläse) vorhanden ist.

Die Gemischklappe "klebt" irgendwann einfach fest.
Der Fachmann kann das Teil ausbauen und die Dichtflächen mit dem Fingernagel reinigen......- oder eben diese Klappe erneuern. Generell würde ich da aber kein Geld mehr investieren.
 

flashmaster2000

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2016
Beiträge
264
Generell würde ich da aber kein Geld mehr investieren.
Wo meinst du kein Geld mehr investieren? Ich meine , die Heizung ansich ist ja noch gut.

diese Gemischklappe, welche ist das ? Ist die auch in dem Sensor drinne? Oder ein ganz anderes Bauteil? Wo sitzt diese?
Ich meine , das Servicebuch sagt ja das dieser Drucktranmitter der Fehler ist....

DSCF6193.JPG
DSCF6193.JPG
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371

flashmaster2000

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2016
Beiträge
264
kannst du auf meinem Bild mal zeigen wo das teil sitzt?
 

flashmaster2000

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2016
Beiträge
264
die LGM Leiterplatte ist nicht mehr verfügbar.
wie? Echt nicht? Für mein Modell gar nicht mehr? Nirgends???
aber er sagt ja auch nicht das die Kaputt ist, den Wortlaut der fehlermeldung hatte ich ja gepostet.

Ich habe diesen Differenzdruckregler ausgebaut, nicht die LGM oder so
 
Heizer87

Heizer87

Fachmann
Mitglied seit
18.12.2018
Beiträge
595
Die Leiterplatte ist wirklich nicht mehr lieferbar.
Wenn die die Hufe hochstreckt,dann wars das...
 

flashmaster2000

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2016
Beiträge
264
Oh man, das ist echt Käse mit der Leiterplatte. Hoffe sie hält noch lange durch.



DSCF4298.JPG
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Oh man, das ist echt Käse mit der Leiterplatte

Hui....... ich seh grad daß die Leiterplatte (wieder) verfügbar ist. Zumindest lässt sie sich bestellen.

Anscheinend hat Viessmann Wort gehalten und hat Leiterplatten nachproduzieren lassen. Ein entsprechendes Gerücht ging länger um.

Aber: Preis= 948€+ Steuer. 😱 (7822554 )
 

flashmaster2000

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2016
Beiträge
264
Puh der Preis ist Heftig, aber billiger als eine neue Heizung.....

Was ist denn mit dem Fehler. Also du meintest ja Gemischklappe. Und dann sagtest du das ich die doch nicht habe.
Also was könnte ich noch tun bei dem Fehlercode 06.
 

flashmaster2000

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2016
Beiträge
264
Was genau ist nun die Druckdose? also dieser Differenzdruckregler? Der , der nur da so aufgesteckt ist?
Ich meinte ja, was kann man damit tun ausser den zu tauschen? An dem teil selbst berstimmt nichts oder? Oder ist da drum zu auch mal gern was anderes Kaputt (und nicht das Teil selbst?)

danke und gruß

wo ist hier der unterschied


 
Zuletzt bearbeitet:

bartheho

Mitglied seit
05.03.2021
Beiträge
1
Ich habe die gleiche Heizung, gleiches Baujahr...

Zunächst mal geht der Differenzdrucksensor oder auch Druckdose oder auch Drucktransmitter gern mal kaputt. Ich habe bisher 2* gewechsel. Er hat die alte Ersatzteilnummer 7818071 und neu 7822897. Stecker abziehen und dann nach oben abziehen, Einbau umgekehrt.... Machen und fertig.

Kurze Anmerkung zur Leiterplatte. Der "Serienfehler" an dieser Leiterplatte ist eine kalte Lötstelle am Relais für den Zündtrafo. Wenn, wie in deinem Bild ersichtlich, noch ein originaler 24V Zündtrafo Verwendung findet, ist der Strom über dieses Relais recht hoch und es lötet sich im Laufe der Zeit aus. Es gibt von Viessmann dafür einen Umrüstsatz auf 220V Zündtrafo mit einem zusätzlichen Relais. Damit ist der Strom über das Relais auf der Leiterplatte deutlich geringer und die Platine hält dann nahezu ewig.

Ich habe mir diesen Umrüstsatz vor mehreren Jahren besorgen müssen, nachdem ich in dieses Problem gelaufen bin: Dabei musste ich jedoch auf der Leiterplatte selbst bereits nachlöten. Das solltest du aber wirklich nur mit entsprechender Fachkenntnis und Werkzeug machen.

Gruß Holger
 
Thema:

Vitodens 200 - Drucktransmitter. Fehler 06

Vitodens 200 - Drucktransmitter. Fehler 06 - Ähnliche Themen

  • Vitodens 300 mit 35 KW

    Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
  • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

    Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

    Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
  • Gaszähler wechseln Vitodens 333-F

    Gaszähler wechseln Vitodens 333-F: Guten Morgen, inzwischen ist unsere Anlage 1 1/2 Jahre jung, hochzufrieden, Gaseinsparung 23 %. Der Gasversorger kündigt den Austausch des...
  • Ähnliche Themen

    • Vitodens 300 mit 35 KW

      Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
    • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

      Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
    • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

      Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
    • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

      Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
    • Gaszähler wechseln Vitodens 333-F

      Gaszähler wechseln Vitodens 333-F: Guten Morgen, inzwischen ist unsere Anlage 1 1/2 Jahre jung, hochzufrieden, Gaseinsparung 23 %. Der Gasversorger kündigt den Austausch des...
    Oben