Vitodens 200 ...BJ 2002

Diskutiere Vitodens 200 ...BJ 2002 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Geht nichts mehr.Rote und grüne LED sind an.Habe keinen Zugriff mehr auf gesamte Bedieneinheit.
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Doch, die Bedieneinheit geht - nur Anzeige fast ausgefallen. Ich kann 49° Kessel ablesen.

Das Gerät ist 19 Jahre alt - und ein wesentliches Ersatzteil ( Feuerungsautomat) ist nur noch zu Mondpreis ( ca 1200€) erhältlich . Aus diesem Grund sollte das Gerät erneuert werden. Noch bist du scheinbar in der komfortablen Situation, daß das Gerät noch läuft.
 

lomisch

Threadstarter
Mitglied seit
30.07.2021
Beiträge
33
Anlage läuft nicht mehr.Die Anzeige ist auf 49 eingefroren.Mein Heizungspezi meinte Platine VR 20 defekt.Habe aber noch eine Platine von 2014 gehabt mit damals anderen Fehler.Diese habe ich kurz getauscht,aber keinerlei Änderung an dem Gerätezustand...und nochmals vielen Dank für deine schnelle Antwort
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.402
Drücke mal die dritte rote Taste und die zweite blaue Taste von links für etwa 5 Sekunden gleichzeitig. Was passiert dann ? Erscheint dann linksseitig im Display vor dem Doppelpunkt eine "01" ? Also : 01 :
 

lomisch

Threadstarter
Mitglied seit
30.07.2021
Beiträge
33
Doch, die Bedieneinheit geht - nur Anzeige fast ausgefallen. Ich kann 49° Kessel ablesen.

Das Gerät ist 19 Jahre alt - und ein wesentliches Ersatzteil ( Feuerungsautomat) ist nur noch zu Mondpreis ( ca 1200€) erhältlich . Aus diesem Grund sollte das Gerät erneuert werden. Noch bist du scheinbar in der komfortablen Situation, daß das Gerät noch läuft.
 

lomisch

Threadstarter
Mitglied seit
30.07.2021
Beiträge
33
Danke für die Info..Ist jetzt deiner Meinung der Feuerungsautomat defekt,oder war das nur eine Info im Allgemeinen.bG.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.402
Bist du meinem Hinweis aus Beitrag # 5 schon nachgegangen ? Es ist möglich, das die Regelung nur die Verbindung zur Bedieneinheit verloren hat. Das hätte ich gerne überprüft, bevor hier irgendwelche Preise für Ersatzteile spekuliert werden.
 

lomisch

Threadstarter
Mitglied seit
30.07.2021
Beiträge
33
Danke,ich überprüfe das morgen.bin nicht Zuhause..gute Nacht.
 

lomisch

Threadstarter
Mitglied seit
30.07.2021
Beiträge
33
Drücke mal die dritte rote Taste und die zweite blaue Taste von links für etwa 5 Sekunden gleichzeitig. Was passiert dann ? Erscheint dann linksseitig im Display vor dem Doppelpunkt eine "01" ? Also : 01 :
 

lomisch

Threadstarter
Mitglied seit
30.07.2021
Beiträge
33
Habe rote und blaue Tasten gehalten.Keine Reaktion der Anzeige und keine Veränderung.Mit den 2 VR 20 Platinen und ohne Platine ausprobiert..Die rote und grüne LED Leuchten.Display zeigt mit Platinen immer 49 an.Hilfe jetzt wird's wohl teuer..vielen Dank für deine Hilfe.Was kann ich noch tun,mein Heizungsbauer hat keine Ahnung was da ist.
 

Anhänge

tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.402
Pufferbatterie defekt und zwar restlos ! Bedieneinheit (BE) aus seinem Sitz vorsichtig heraus hebeln und dessen Rückwand vorsichtig öffnen. Vorher alle Drehknöpfe auf die gleiche Position bringen, da diese mechanisch miteinander gekuppelt und getrennt werden müssen beim Öffnen der Rückwand. Auf der Rückseite der BE sitzt die Platine mit der aufgelöteten Batterie Mignon 3,6 V. An den Kontaktfüssen mal die Spannung mit einem Multimeter messen.
Zur weiteren Bearbeitung benutze "Google". Ich habe aus Gewährleistungsgründen immer die komplette BE ausgetauscht.
 

lomisch

Threadstarter
Mitglied seit
30.07.2021
Beiträge
33
Oh danke,ich Versuche es damit.Habe vor ewiger Zeit Elektroniker gelernt.Aber mit Gasheizung bin ich vorsichtig..Was kostet den die ganze BE ??..jedenfalls vielen Dank ..Mein Viessmann Heizungsbauer hat sich bisher immer geirrt.selbst wenn er lange mit Viessmann telefoniert...
 

lomisch

Threadstarter
Mitglied seit
30.07.2021
Beiträge
33
Feuerungsautomat würde ich auch nicht mehr investieren...Danke
 

lomisch

Threadstarter
Mitglied seit
30.07.2021
Beiträge
33
Pufferbatterie defekt und zwar restlos ! Bedieneinheit (BE) aus seinem Sitz vorsichtig heraus hebeln und dessen Rückwand vorsichtig öffnen. Vorher alle Drehknöpfe auf die gleiche Position bringen, da diese mechanisch miteinander gekuppelt und getrennt werden müssen beim Öffnen der Rückwand. Auf der Rückseite der BE sitzt die Platine mit der aufgelöteten Batterie Mignon 3,6 V. An den Kontaktfüssen mal die Spannung mit einem Multimeter messen.
Zur weiteren Bearbeitung benutze "Google". Ich habe aus Gewährleistungsgründen immer die komplette BE ausgetauscht.
So ich hab dieBE offen und jetzt brauche ich den Akku.Danke
 
Thema:

Vitodens 200 ...BJ 2002

Vitodens 200 ...BJ 2002 - Ähnliche Themen

  • Vitodens 300 mit 35 KW

    Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
  • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

    Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Warmwasserpumpe Vitodens 300 aus 2002

    Warmwasserpumpe Vitodens 300 aus 2002: Hallo, ich möchte die Warmwasserpumpe ausbauen und benötige dazu fachliche Hilfe. Welche Ventile müssen zum Ausbau der Warmwasserpumpe...
  • Schäden an Flammkörpern bei Vitodens-Geräten ab ca. 2002 und älter

    Schäden an Flammkörpern bei Vitodens-Geräten ab ca. 2002 und älter: Hallo Kundendienstler, ich habe da mal ein Anliegen und hoffe auf Eure Meinung. Also mir ist in der letzten Zeit aufgefallen, das ich verstärkt...
  • Ähnliche Themen

    • Vitodens 300 mit 35 KW

      Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
    • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

      Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
    • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

      Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
    • Warmwasserpumpe Vitodens 300 aus 2002

      Warmwasserpumpe Vitodens 300 aus 2002: Hallo, ich möchte die Warmwasserpumpe ausbauen und benötige dazu fachliche Hilfe. Welche Ventile müssen zum Ausbau der Warmwasserpumpe...
    • Schäden an Flammkörpern bei Vitodens-Geräten ab ca. 2002 und älter

      Schäden an Flammkörpern bei Vitodens-Geräten ab ca. 2002 und älter: Hallo Kundendienstler, ich habe da mal ein Anliegen und hoffe auf Eure Meinung. Also mir ist in der letzten Zeit aufgefallen, das ich verstärkt...
    Oben