Techniker 2
Experte
- Mitglied seit
- 26.10.2019
- Beiträge
- 2.409
Zitat: Zitat: Opferanoden aus Magnesium benötigen keinen Betriebsstrom. Sie verfügen jedoch über eine begrenzte Haltbarkeit und sind alle 3 bis 5 Jahre zu erneuern.
Wie hier, in einer Stiebel Elton WWK 300 Luft Wasser Brauchwasser, Wärmepumpe,
Hier hatte die Magnesium Schutzanode gegenüber der verbrauchten Emaille Fläche keine Chance mehr gehabt. Normal ist der mindes Anodenstrom 0,3 mA sollte aber im normalen Betrieb sich von 0,3 mA bis 50 mA bewegen. Bei 0,3 mA sollte die Magnesium Anode doch mit ausgetauscht werden, da sich auf der Anoden Oberfläche dann schon vom Wasser her eine Schutzschicht (Foto hier unten Mitte) gebildet hat.
Wie hier, in einer Stiebel Elton WWK 300 Luft Wasser Brauchwasser, Wärmepumpe,
Hier hatte die Magnesium Schutzanode gegenüber der verbrauchten Emaille Fläche keine Chance mehr gehabt. Normal ist der mindes Anodenstrom 0,3 mA sollte aber im normalen Betrieb sich von 0,3 mA bis 50 mA bewegen. Bei 0,3 mA sollte die Magnesium Anode doch mit ausgetauscht werden, da sich auf der Anoden Oberfläche dann schon vom Wasser her eine Schutzschicht (Foto hier unten Mitte) gebildet hat.
Zuletzt bearbeitet: