Hallo @all, da hier schon sehr umfangreich diskutiert wird, möchte ich mich unterstützend mit zu Wort melden.
Zunächst möchte ich auf die Anzeige der Codieradresse 38 eingehen.
Wie
@rocco-rocco bereits korrekt geschrieben hat, bedeutet 38 ungleich 0 nicht zwangsläufig, dass die Regelung defekt ist.
Über die Meldung 38 kann abgefragt werden in welchem Prozess der Feuerungsautomat gerade steht.
Das gibt einem Anhaltspunkte, wo man nach einer möglichen Fehlerquelle suchen könnte.
Auch wenn die Adresse 38 auf 33 steht deutet das nicht zu 100% auf einen Defekt der Regelung hin.
Die 33 sagt lediglich aus, dass die interne Spannungsversorgung mangelhaft ist.
Folgende Punkte können dafür verantwortlich sein:
- Schwankende Spannungsversorgung zur Heizungsanlage mit teilweiser Unterversorgung
- Schaden durch Überspannung oder Überhitzung
- Schadhaftes Netzteil
- Kontaktschwierigkeiten der Steckkontakte.
@joho38: Du scheinst ja schon viel Erfahrungen gesammelt zu haben. Jedoch kann ich deinen Ausführungen auch entnehmen, dass du vielleicht etwas zu schnell zu einer Diagnose kommst.
Nicht immer ist der naheliegeste Fehler auch wirklich die Ursache. Du kannst dir gar nicht vorstellen wie viele Bauteile wir täglich zurück bekommen, die angeblich schadhaft sind und dann aber einwandfreie Funktionen aufweisen. In diesem Zusammenhang werden leider viel zu häufig regelrechte Materialschlachten an Anlage durchgeführt, die nicht unbedingt hätten sein müssen.
Eine Fehlersuche sollte immer mit Bedacht und ohne voreilige Schlüsse durchgeführt werden. Häufig kommt es zu einer sogenannten Betriebsblindheit, die einen offensichtliche Fehler unter Umständen nicht erkennen lässt. Dazu zählen auch Regelungen und Gebläse.
@hungry.knight: Schweißen von Brennerkomponenten oder ein Eingriff in die Regelung, sollte niemals durchgeführt werden.
Eine Heizungsanlage kann bei nicht sachgemäßem Umgang zu einem großen Sicherheitsrisiko werden.
Zudem kann durch beispielsweise ein defektes Mischsystem, das komplette Gerät irreparabel geschädigt werden.
Viel schlimmer aber ist, dass durch solche Eingriffe Gefahr für Leib und Leben entstehen kann.
Sicher wird jetzt der ein oder andere sagen, bei einer Ölheizung ist das nicht so gefährlich wie bei einer Gasheizung, aber egal wie hoch das Maß der Gefahr ist, es ist und bleibt kritisch.
Wie du den obigen Ausführungen entnehmen kannst, führt ein defektes Mischsystem nicht zur Meldung 33 unter der Codieradresse 38.
Du solltest die aufgeführten Punkte durch deinen Fachbetrieb prüfen lassen.
Wenn die Regelung tatsächlich getauscht werden muss, kannst du mir gerne mal eine E-Mail mit der Herstellnummer und dem Link zu diesem Beitrag an
Social-Media@Viessmann.com senden und ich schaue mal, was ich für dich tun kann.