Nun ja, was soll man dazu sagen . Vielleicht :
zu 1: Lachen ist gesund ! Besonders wenn man Husten hat.
zu 2: Thema verpasst , das hilft Vimbo nicht
zu 3: Ein Brennwert Kessel hat einen feuerungstechnischen Wirkungsgrad von 98 % bei 70/55. Der Heizwertkessel hat nach 30 Jahren 92-93 %.
Nach der Optimierung des Heizsystems und der Senkung der Systemtemperaturen , insbesondere der Rücklauftemperatur
auf zB 65/50 oder besser 60/45 hat man durch den Brennwertnutzen 100-102%. Hilfreich ist ein hydraulischer Abgleich nach Verfahren B
der zu kleine Heizkörper im System bestimmen kann. Eine Absenkung der Systemtemperatur von 5° ist meistens schon durch später eingebaute Fenster oder Isolierarbeiten die in dieser Zeit stattgefunden haben realisierbar. Größere Absenkungen nur nach Berechnung. Eine weitere Variante ist eine
Vergrößerung der Spreizung auf 20 K um die Rücklauftemperatur zu reduzieren. Das spart dann auch noch Pumpenstrom.
zu 4 : Ja natürlich, das ist dann als ob man in eine Mumie einen Herzschrittmacher einpflanzt.
Und um die gleichen Worte zu benutzen : Wie willst du diese Investition jemals wieder erwirtschaften ? Bei einem Kessel von mehr als 30 Jahren
zu 5.1:Eine Heizung sorgt für Wärme und Wohlbehagen , sie erwirtschaftet nichts sondern soll möglichst sparsam mit den Recourcen umgehen.
zu 5.2: Natürlich gestehe ich jedem seine Subjektive Meinung zu. Der bifferal Kessel war zu seiner Zeit sicherlich bahnbrechend genauso wie zuvor der Parola
oder der Imperator.