Viessmann Vitodens 333

Diskutiere Viessmann Vitodens 333 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, Wie kriege ich das Frontteil runter montiert muss wasser nachfüllen. Gr. Rene Moes

rene.moes

Threadstarter
Mitglied seit
07.11.2019
Beiträge
1
Hallo,

Wie kriege ich das Frontteil runter montiert muss wasser nachfüllen.

Gr. Rene Moes
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

muss wasser nachfüllen.
Das geht sicherlich auch von Aussen ... Mach bitte mal das ein oder andere Foto, von deiner Anlage und poste es (Dateianhänge >max 500kb/Bild).

LG ThW
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.400
Vitodens Baureihe gibt es seit 1999 in den Baureihen 100 ; 200 ; 222 ; 300 ; 333 und 343 mit vielen Bauvarianten.

Nenne uns mal bitte die sechszehnstellige Herstellnummer deines Gerätes, dann lässt sich dein Problem eventuell schnell lösen.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.413
Auf der.... http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/F8D215DC6C3C272AC1257B480009D5E6/$FILE/IM IS Vitodens 333-F B3TA 1,9-26kW (12-2011)_DE.pdf?OpenElement pdf Seite 11 von 180 können Sie alles über dieses Viessmann Vitodens Gerät dort nach lesen..... Aber Vorsicht, die besonderen Viessmann KFE (Kessel Entleerungsventile) haben da Ihre Besonderheiten...

Am besten, über ein externen Füllschlauch, und nur für die Heizung
Aufbereitetes Heizung Nachfüllwasser dort mit Verwenden....



Wenn das nicht Beachtet wird, sieht es dann bei ein Schadenfall, später eben so aus.... ein Totalschaden des Wärmetauscher.


Heizung Wärmetauscher.jpg



Denn diese Edelstahl Heiz Wendel Wärmetauscher, Vertragen eben kein rohes Unbehandeltes Heizung Nachfüllwasser....


.
 
Zuletzt bearbeitet:

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
und nur für die Heizung Aufbereitetes Heizung Nachfüllwasser dort mit Verwenden....
Wenn das Trinkwasser den Viessmann-Vorgaben entspricht, muss nicht aufbereitet werden. Und die Anforderungen sind bei dem Gerät nicht sonderlich hoch.
Wenn das nicht Beachtet wird, sieht es dann bei ein Schadenfall, später eben so aus.... ein Totalschaden des Wärmetauscher.
Wie kann sich an der Stelle Heizungswasser durch die Rückwand 'fressen'?
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Wie kann sich an der Stelle Heizungswasser durch die Rückwand 'fressen'?
In dem man in veralteten Anleitungen blättert und den aktuellen Stand der Technik ignoriert. ;)

Sind halt doch nicht so Korissionsresistent wie immer gedacht. Das betrifft auch andere Hersteller. Strömungsgeschwindigkeiten und -verläufe sind ebenfalls zu bedenken.

LG ThW
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Sind halt doch nicht so Korissionsresistent wie immer gedacht. Das betrifft auch andere Hersteller. Strömungsgeschwindigkeiten und -verläufe sind ebenfalls zu bedenken.
Das Loch befindet sich in der Rückwand der Brennkammer. Da steht / fließt kein Heizungswasser?!?
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Der "Behälter" steht auch an dieser Stelle unter Druck.

LG ThW
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.400
Wie kann sich an der Stelle Heizungswasser durch die Rückwand 'fressen'
DAS nennt sich : Punktkorrosion ! Noch nie gesehen ??? Ein Problem, das kommt bei nicht aufbereitetem Wasser zu Tage. Auch unter Umständen, wo es als nicht notwendig eingestuft wird.
Da steht / fließt kein Heizungswasser?!?
Stand meiner Kenntnisse ist die Rückwand wassergekühlt.

Der "Behälter" ist oben (Abgas) und unten (Kondensatablauf) offen.
Das ist wohl bei jedem Brennwertgerät so.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.400
Mit "Punktkorrosion" stellt sich dann auch die Frage nach einem Materialfehler an der Stelle?
Das kommt auch bei Viessmann Edelstahlspeichern vor ( Gottlob aber nur ganz selten), das die plötzlich inkontinent werden. Fast nie nach Außen, dann eher die Heizwendel innen an den Schweißnähten. Das führt dann zu Überdruck im Heizungsnetz und zur Auslösung des zugehörigen Sicherheitsventils "Heizung".
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.400
Das der Wärmetauscher oben und unten Öffnungen hat.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Na, hoffentlich nicht der Wärmetauscher ;-)
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.400
Der "Behälter" ist oben (Abgas) und unten (Kondensatablauf) offen
Was soll denn sonst dieser "Behälter" sein ? Das ist der Wärmetauscher in den der "Brenner" hinein feuert. dieser "Behälter" ist rund herum mit Heizungswasser umspült. die Abgase werden konstruktiv bedingt erst nach unten gelenkt, dort fällt das Kondensat aus und dann nach oben geführt zum Austritt ins Abgassystem.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Sorry, das war eigentlich ein Scherz über die Begrifflichkeit Wärmetauscher. Und technisch betrachtet sollte der natürlich keine solche Öffnungen haben, weil sich darin ja das Heizwasser unter Druck befindet. Öffnung => Wasseraustritt.

Auf das hier Wesentliche reduziert, hat man beim Vitodens eine zylinderförmige Brennkammer, in die der Brenner feuert. Diese Brennkammer hat die beiden Öffnungen. In die Brennkammer ist entlang des Umfangs der eigentliche Wärmetauscher eingebaut. Viessmann nennt das Teil Inox-Radial-Heizfläche und bezeichnet es korrekterweise als Wärmetauscher. An der Heizfläche findet ja auch der Wärmetausch zwischen Heizungswasser und Verbrennungsluft und damit die starke Abkühlung der Verbrennungsluft statt. Viessmann bezeichnet aber auch das gesamte Teil (Kammer, Heizfläche, Anschlüsse, etc.) als Wärmetauscher...
 
Thema:

Viessmann Vitodens 333

Viessmann Vitodens 333 - Ähnliche Themen

  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

    Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
  • Hilfe bei Mengenflusszähler, Viessmann Vitodens 200-W

    Hilfe bei Mengenflusszähler, Viessmann Vitodens 200-W: Guten Abend, ich stehe aktuell vor einer Herausforderung, die ein geerbtes Einfamilienhaus mit einer vermieteten Einliegerwohnung betrifft. Es...
  • Viessmann VITODENS 222-W 26 KW Zirkulation möglich?

    Viessmann VITODENS 222-W 26 KW Zirkulation möglich?: Hallöchen, technische Frage könnte man an dieses Gerät eine Zirkulation Leitung anschließen? Ein Abgang dafür ist ja nicht vorgesehen. Danke für...
  • Viessmann Vitodens 200 mit Pufferspeicher

    Viessmann Vitodens 200 mit Pufferspeicher: Hallo, ich brauche bitte einen Rat da ich nicht mehr weiterkomme… Wir haben dieses Jahr eine neue Gas Therme bekommen und diese hängt an einem...
  • Ähnliche Themen

    Oben