Rudi119
Threadstarter
- Mitglied seit
- 06.07.2019
- Beiträge
- 5
Hallo, ich habe leider ein kleines Problem mit meiner 333 F. Mein Heizungsbauer war bereits da und meinte es wäre die Regelung defekt - war leider die glatte Fehldiagnose - der Spass hat mich über 1000 Euro gekostet und jetzt hat er angeblich keine Zeit - ist für die nächsten 8 Wochen ausgebucht ???? Also muss ich dort nun irgendwie selbst ran.
Zum Problem: Heizung meldet keine Störung. Beim Einschalten höre ich für ca. 15 sek das Gebläse laufen. Das Flammsymbol kommt nicht. Danach passiert nichts mehr - außer dass die Pumpe die links im Gerät sitzt extrem warm ist ohne dass sie Wasser fördert weil die Rohre kalt sind - Normal ? Soll und Ist Werte die ich abfragen kann erscheinen mir normal. Kesseltemp. Fühler, und der andere der im Heizungsrohr sitzt, haben annähernd den selben Widerstandswert - sollten also auch ganz sein. Am Zünder messe ich keine Spannung während des Hochfahrens der Anlage. Ionisationselektrode ist vor einem Monat bei der Wartung erneuert wurden. Bin für jeden Tip dankbar.
Zum Problem: Heizung meldet keine Störung. Beim Einschalten höre ich für ca. 15 sek das Gebläse laufen. Das Flammsymbol kommt nicht. Danach passiert nichts mehr - außer dass die Pumpe die links im Gerät sitzt extrem warm ist ohne dass sie Wasser fördert weil die Rohre kalt sind - Normal ? Soll und Ist Werte die ich abfragen kann erscheinen mir normal. Kesseltemp. Fühler, und der andere der im Heizungsrohr sitzt, haben annähernd den selben Widerstandswert - sollten also auch ganz sein. Am Zünder messe ich keine Spannung während des Hochfahrens der Anlage. Ionisationselektrode ist vor einem Monat bei der Wartung erneuert wurden. Bin für jeden Tip dankbar.