Viessmann Vitodens 222-F undicht

Diskutiere Viessmann Vitodens 222-F undicht im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, an meinem Gas-Brennwert-Kompaktgerät ist etwas undicht. Ich finde dieses Teil aber in keiner Beschreibung und auch bei keinem Bild. Kann...

TimoZ

Threadstarter
Mitglied seit
16.08.2020
Beiträge
5
Hallo,

an meinem Gas-Brennwert-Kompaktgerät ist etwas undicht. Ich finde dieses Teil aber in keiner Beschreibung und auch bei keinem Bild.

Kann mir evtl. da jemand weiterhelfen?

Es ist das graue Etwas vorne Links. Leider ist der Aufkleber so aufgebracht, dass man auf ihm auch nichts entziffern kann.

Das Wasser ist oben unter dem silbernen Deckel rausgespritzt und das Wasser das man hier sieht ist auch davon, also kein Kondenswasser.

Danke schon mal für die Hilfe.





Gruß Timo
IMG_20200816_130318.jpg
IMG_20200816_130322.jpg
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Nenne mal die Serialnummer vom Typenschild der 222

LG ThW
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Im Original finde ich das Teil nicht. Das ist doch die Einspeisung in den Speicher, oder? Sieht mir nach einem Ausgleichgefäß aus ... :unsure:

LG ThW
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Bestellnummer 7823182 ... wo ist die Leckage genau?

LG ThW
 

Anhänge

TimoZ

Threadstarter
Mitglied seit
16.08.2020
Beiträge
5
Danke für deine schnellen Antworten.

Nach unten ist nur noch ein Ventil zum entleeren der Heizung. Für mich sieht es auch nach einem Überdruckbehälter oder sowas ähnlichem aus.

IMG_20200816_140123.jpg

Für mich ist auch nicht ersichtlich, wo das Rohr herkommt.

Dann werde ich morgen wohl meinen Heizungsbauer anrufen müssen. Der müsste es ja wissen.
 

Anhänge

ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

unter dem oberen silbernen "Deckel"
Denn ist das Teil (MAG wie o.g.) hin. In den meisten Fällen MUSS keine Ausdehnung auf Trinkwasserseite erfolgen. Hat nur mehr NAchteile (hygienischer Sicht) als Vorteile. Wenn dem so ist ... austauschen gegen normales Anschlussrohr.

LG ThW
 

Anhänge

TimoZ

Threadstarter
Mitglied seit
16.08.2020
Beiträge
5
Dann danke ich dir für die Mühe die ich dir an einem Sonntag gemacht habe.

Werde es so auch an meinen Heizungsbauer weitergeben und das umbauen lassen oder selber umbauen.

Schönen Restsonntag noch!!!

Gruß Timo

PS.: Schade dass du so weit weg von Würzburg bist, sonst hätte ich dich für morgen herbestellt!!!
 

Sigis

Mitglied seit
28.10.2020
Beiträge
3
Moin in der Runde,

auch meine Heizung, tropft grade 6 Jahre alt, das kommt aus der Flansch Warmwasser, der Kessel Beginne auch zu Rosten,
mein Service ist Vertraglich Jährlich vereinbart, wie Viessmann vor Schreibt, ich denke hier sind absichtliche Obsoleszenz eingeplant,
wie sonst kann das sein, ich kenne Heizthermen die 20 Zig Jahre laufen ohne Störung, aber was wir jetzt haben heute, zählt nur Umsatz, und Kunden
Über Tisch zu ziehen, dieser neue Manager Moderne Zeit träumen nur von schnellem Luxus auf unsere Kosten, Nachhaltigkeit und Qualität ist bei denen
Fremd Wort, mein Akku Fotokamera ist leer, den von innen muss ich mit Blitz Fotografieren, werde nachträglich hier Anhängen.
 

Anhänge

Sigis

Mitglied seit
28.10.2020
Beiträge
3
Hier ist das Flansch an die Pumpe, hier ist eine Bördeldichtung verbaut, der Heizungsinstallateur hatte keine Dabei.
Komisch die Flanschen an die Pumpe sind alle aus Kunststoff, sehr billige Ausführung ich sehe das ersten Mal
so eine Ausführung, ich kenne das nur als Gusseisen, wie Zb. Danfoss Pumpen.
Aber gut man sieht so etwas bei Kauf eine Heiztherme nicht, wie dem auch sei. Vielen Dank für deine Rückantwort.
Ach den kleinen Trichter, habe ich provisorisch einfach Befestigt wegen Wassertropfen ( 1 Stunde 1/4 Liter Wasser )
 

Anhänge

tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.395
Hier ist das Flansch an die Pumpe, hier ist eine Bördeldichtung verbaut, der Heizungsinstallateur hatte keine Dabei.
Da passt eine ganz ordinäre 1" Flachdichtung rein. Die sollte jeder Kundendienstmann dabei haben.

Komisch die Flanschen an die Pumpe sind alle aus Kunststoff, sehr billige Ausführung ich sehe das ersten Mal
so eine Ausführung, ich kenne das nur als Gusseisen, wie Zb. Danfoss Pumpen.
Das sind völlig normale flachdichtende Gummidichtungen. Da braucht man auch kein exorbitantes Drehmoment für. Handfest anziehen und eine viertel Umdrehung mit einem Werkzeug, dann sollte solch eine Verbindung dauerhaft dicht sein.

Dafür muss man nicht so ein Gejammer anfangen und von geplanter Obsoleszenz phantasieren.
 

Sigis

Mitglied seit
28.10.2020
Beiträge
3
Da passt eine ganz ordinäre 1" Flachdichtung rein. Die sollte jeder Kundendienstmann dabei haben.



Das sind völlig normale flachdichtende Gummidichtungen. Da braucht man auch kein exorbitantes Drehmoment für. Handfest anziehen und eine viertel Umdrehung mit einem Werkzeug, dann sollte solch eine Verbindung dauerhaft dicht sein.

Dafür muss man nicht so ein Gejammer anfangen und von geplanter Obsoleszenz phantasieren.
Theorie Praxis sind zwei verschiedener Welten, für dich ist Gejammer für mich nicht, kann sein du hier ein Schlaumeier bist oder wie auch immer,
auf solchen Antworten verzichte ich gern, und meide auf der Art Informationen sich aneignen vielen Dank für dein Muster Antwort.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
Theorie Praxis sind zwei verschiedener Welten
Sofern du nicht 2 linke Hände mit 5 Daumen überall dran hast, kannst du das selbst beheben.

(Vorsichtshalber) die Kaltwasserabsperrung vor dem Gerät schließen. Irgendwo eine Warmwasserzapfstelle öffnen um den Druck zu entlasten.
Dann die Verschraubung mit normaler Pumpenzange etwas nachziehen. Fertig.
 
Thema:

Viessmann Vitodens 222-F undicht

Viessmann Vitodens 222-F undicht - Ähnliche Themen

  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

    Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
  • Hilfe bei Mengenflusszähler, Viessmann Vitodens 200-W

    Hilfe bei Mengenflusszähler, Viessmann Vitodens 200-W: Guten Abend, ich stehe aktuell vor einer Herausforderung, die ein geerbtes Einfamilienhaus mit einer vermieteten Einliegerwohnung betrifft. Es...
  • Viessmann VITODENS 222-W 26 KW Zirkulation möglich?

    Viessmann VITODENS 222-W 26 KW Zirkulation möglich?: Hallöchen, technische Frage könnte man an dieses Gerät eine Zirkulation Leitung anschließen? Ein Abgang dafür ist ja nicht vorgesehen. Danke für...
  • Viessmann Vitodens 200 mit Pufferspeicher

    Viessmann Vitodens 200 mit Pufferspeicher: Hallo, ich brauche bitte einen Rat da ich nicht mehr weiterkomme… Wir haben dieses Jahr eine neue Gas Therme bekommen und diese hängt an einem...
  • Ähnliche Themen

    Oben