Hallo zusammen, ich hole diesen Beitrag mal wieder hoch weil ich nochmal etwas hätte was ich beheben möchte.
Letztes Jahr habe ich festgestellt dass das MAG defekt ist ( beim reindrücken des Ventils kam Wasser ), welches ich auch Zeitnah erneuert habe. Leider scheint hier etwas nicht zu stimmen. Und zwar habe ich trotz des neuen MAGs druckschwankungen am Barometer, diese hängen von der Vorlauftemperatur ab. Heißt im Klartext: VL gering-> druck sinkt, VL höher-> druck steigt. Wenn Warmwasser erhitzt wird bleibt der Druck komischerweise konstant.
Ist die Heizung aus ( VL etwa 20-25 grad ) steht der Druck bei etwa 1,2 Bar, ist die Heizung in Betrieb ( VL etwa 50-55 grad ) habe ich einen druck von 1,4-1,6 Bar. Der Druckanstieg ist zwar nicht extrem, dennoch bin ich der Meinung dieser sollte in etwa konstan sein, oder liege ich da falsch ?
Am neuen MAG stand bei Vordruck: 0,75+ 0,2 Bar. Beim wechsel damals hatte ich die Therme Drucklos gemacht, das MAG gewechselt und nacher wieder mit 1,4 Bar gefüllt und entlüftet. Soweit alles richtig denke ich.
Betätige ich das Ventil kommt nur Luft-> demnach sollte das neue MAG in Ordnung sein, Druck am Ventil gemessen: dieser liegt etwa bei 0,8-0,9 Bar so wie auf dem Typenschild angegeben. In der Theorie sollte das alles passen, dennoch habe ich die obenbesagten schwankungen... habe ich irgendwo einen Denkfehler ?
Das neue MAG war genau das gleiche wie ab Werk in der Therme verbaut.