Hallo Leute,
habe seit der Rückkehr aus dem Urlaub Probleme mit der Heizung:
- Viessmann-uniferral, VNE 22, Baujahr 1994
- Trimatik MC 7450 265
- Schaltuhr dig. 9519 249
- Elektronikbox VI 7408 217
- ein Heizkreis o. Mischer, ein HK m. Mischer
Zustand nach Ankunft:
Außer der Uhrzeit keine Anzeige von Schaltzeiten, Temperaturen, Sensorkontrolle. Wochentag stimmte nicht und ließ sich nicht einstellen. Ansonsten Anzeige "0".Mischer stand auf "Kalt".
Maßnahmen: - Mischer auf manuell und Heizkurve f. Kesseltemperatur auf 1,4, da Elektronikbox mit Einstellung "10" nicht funktioniert.
- Schaltuhr Batterie gemessen: 3,66 V
- Sicherungen Schaltplatine okay
Ergebnis: Hzg. läuft wieder außentemperaturabhängig, Warmwasser funktioniert, Fußbodenhzg. manuell, aber es gibt keine Anzeige der Schaltuhr zu übrigen Zuständen.
Meine Frage: Ist die eBox defekt? Schaltuhr müsste wegen korrekter Zeitanzeige zumindest als Uhr funktionieren.
Habe leider keine Liste der Kodieradressen, deren Abfrage folgendes Ergebnis brachte:
00:08
01:00
02:04
03...05:00
06:01
07...47:00
Das Ergebnis kann ich leider nicht einschätzen und bitte um Hilfe.
habe seit der Rückkehr aus dem Urlaub Probleme mit der Heizung:
- Viessmann-uniferral, VNE 22, Baujahr 1994
- Trimatik MC 7450 265
- Schaltuhr dig. 9519 249
- Elektronikbox VI 7408 217
- ein Heizkreis o. Mischer, ein HK m. Mischer
Zustand nach Ankunft:
Außer der Uhrzeit keine Anzeige von Schaltzeiten, Temperaturen, Sensorkontrolle. Wochentag stimmte nicht und ließ sich nicht einstellen. Ansonsten Anzeige "0".Mischer stand auf "Kalt".
Maßnahmen: - Mischer auf manuell und Heizkurve f. Kesseltemperatur auf 1,4, da Elektronikbox mit Einstellung "10" nicht funktioniert.
- Schaltuhr Batterie gemessen: 3,66 V
- Sicherungen Schaltplatine okay
Ergebnis: Hzg. läuft wieder außentemperaturabhängig, Warmwasser funktioniert, Fußbodenhzg. manuell, aber es gibt keine Anzeige der Schaltuhr zu übrigen Zuständen.
Meine Frage: Ist die eBox defekt? Schaltuhr müsste wegen korrekter Zeitanzeige zumindest als Uhr funktionieren.
Habe leider keine Liste der Kodieradressen, deren Abfrage folgendes Ergebnis brachte:
00:08
01:00
02:04
03...05:00
06:01
07...47:00
Das Ergebnis kann ich leider nicht einschätzen und bitte um Hilfe.