Viessmann Trimatik MC 7450261-A - Heizkreispumpe HKP läuft immer

Diskutiere Viessmann Trimatik MC 7450261-A - Heizkreispumpe HKP läuft immer im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Servus zusammen, An der oben genannten Steuerung ist das HKP-Relais kaputt, dadurch läuft die Pumpe immer und die Heizung meint, sie müsse sich...

k_kormann

Threadstarter
Mitglied seit
17.03.2021
Beiträge
2
Standort
Passau
Servus zusammen,

An der oben genannten Steuerung ist das HKP-Relais kaputt, dadurch läuft die Pumpe immer und die Heizung meint, sie müsse sich immer aufheizen. (Diagnose der Fachfirma)
Kann ich die Heizkreispumpe einfach vom Steckplatz 20A auf 20B umstecken?
Ich vermute, dass jeder Steckplatz ein eigenes Relais hat.

Vielen Dank für hilfreiche Antworten.

Gruß aus dem Süden
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
29.032
Kannst du machen.....
und die Heizung meint, sie müsse sich immer aufheizen.
Der Kessel ist auch immer bei ca 75°? Dann ist nicht das Relais defekt, sondern der Kaminkehrerschalter
 

bendo

Mitglied seit
24.04.2019
Beiträge
127
Kannst du machen.....

Der Kessel ist auch immer bei ca 75°? Dann ist nicht das Relais defekt, sondern der Kaminkehrerschalter
Hallo,
dann würde aber auch permanent die Pufferspeicherladepumpe laufen?! Was kann der TE dazu berichten?
Gruß bendo
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
11.529
Kann ich die Heizkreispumpe einfach vom Steckplatz 20A auf 20B umstecken?
Nein, das kannst du nicht. Das sind zwei getrennte Regelkreise. Betreibe diese Heizkreispumpe entweder mit einer Steckdosenschaltuhr oder einem Anlegethermostaten am Speichervorlauf.
Diese Trimatik-Baureihe hat längst ihren Horizont überschritten ( > 25 Jahre) Ersatzteilversorgung wird immer dünner.
 

k_kormann

Threadstarter
Mitglied seit
17.03.2021
Beiträge
2
Standort
Passau
Kannst du machen.....

Der Kessel ist auch immer bei ca 75°? Dann ist nicht das Relais defekt, sondern der Kaminkehrerschalter
Hallo Hausdoc,
wenn ich die HKP von 20A auf 20B umstecke, muss ich dann auch etwas umcodieren?
So kenne ich das von einer Viessmann Gastherme.
Vielen Dank.
Gruß
Klaus
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
11.529
wenn ich die HKP von 20A auf 20B umstecke, muss ich dann auch etwas umcodieren?
Ja. Ist aber sinnlos, weil eben eine Fehlermeldung erscheint. Der entsprechende Vorlauffühler fehlt, der Mischer wird zugefahren und die Heizkreispumpe 20 B abgeschaltet. Dadurch wird die Wohnung / Haus kalt damit der Fehler bemerkt wird.
 
Thema:

Viessmann Trimatik MC 7450261-A - Heizkreispumpe HKP läuft immer

Viessmann Trimatik MC 7450261-A - Heizkreispumpe HKP läuft immer - Ähnliche Themen

  • 1 Viessmann Trimatik schaltet nicht auf Tagbetrieb um. 2 Umstellen auf nur einen Heizkreislauf

    1 Viessmann Trimatik schaltet nicht auf Tagbetrieb um. 2 Umstellen auf nur einen Heizkreislauf: Schönen guten Abend Ich habe zwei Fragen: 1. Ich betreibe eine Viessmann Trimatik MC 7450 261A mit 2 Heizkreisen (Heizkreis #1 mit Mischer...
  • Viessmann Atola RN und Trimatik: Kesseltemperatur schwank stark

    Viessmann Atola RN und Trimatik: Kesseltemperatur schwank stark: Hallo zusammen, wir haben eine Atola RN mit der Trimatik Steuerung. Nach der letzten Warten war erst der Stecker des Kesselfühlers nicht mehr...
  • Viessmann Trimatik durch Plum Universalsteuerung ersetzen

    Viessmann Trimatik durch Plum Universalsteuerung ersetzen: Liebe Freunde der Heiztechnik, Einführung: Meine Viessmann Ölheizung ist über 32 Jahre alt und ich bin zwei Jahre älter. Einige...
  • Problem mit Viessmann 7450261 Trimatik-MC

    Problem mit Viessmann 7450261 Trimatik-MC: Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem: ich habe ein Problem mit der Viessmann 7450261 Trimatik-MC Steuerung. Und zwar: Heizkurve...
  • Viessmann Trimatik MC 7450261-A Anleitung für Montage, Inbetriebnahme und Diagnose gesucht

    Viessmann Trimatik MC 7450261-A Anleitung für Montage, Inbetriebnahme und Diagnose gesucht: Hallo zusammen, hat jemand für eine Viessmann Trimatik MC 7450261-A eine Anleitung für Montage, Inbetriebnahme und Diagnose? Gruß