Liebe Freunde der Heiztechnik,
Einführung:
Meine Viessmann Ölheizung ist über 32 Jahre alt und ich bin zwei Jahre älter. Einige Anlagenkomponenten, wie z. B. Brenner und Pumpen wurden bereits ersetzt. Ich gehe davon aus, dass die Trimatik jetzt auch langsam ihr Lebensende erreicht hat und plane nun vorsorglich den Austausch.
Mein Beitrag soll dazu dienen mit euch zusammen zu evaluieren, ob ein Austausch möglich ist und mit welchen potentiellen Schwierigkeiten ggf. zu rechnen ist. Mit genügend Mithilfe kann hieraus auch eine Anleitung für alle werden, die ein ähnliches Projekt vorhaben.
Ich bin kein Heizungsfachmann, aber ich habe keine zwei linken Hände und zudem grundlegende Kenntnisse in Mechanik und Schaltungstechnik. Ich bin mir über die lebensbedrohliche Gefahr von Feuer und Strom bewusst und brauche diesbezüglich keine weitere Aufklärung. Aufgrund unserer Diskussion werde ich dann selbst einschätzen und entscheiden, ob ich mir dieses Projekt zutraue.
Grundlagen / Motivation:
Ich möchte vermeiden eine baugleiche Trimatik von Ebay für 300€ einzubauen, da diese wahrscheinlich in keinem besseren Zustand sind.
Bei meiner Rechersche bin ich auf die legendäre Anleitung von Brendenbecker zum Austausch einer Trimatik MC gegen eine CETA 104 gestoßen, die vielen von euch ein Begriff sein müsste: Anleitung (Link erst ab 5 Posts erlaubt)
Die Anleitung ist für meinem Fall nicht ganz analog umsetzbar, da meine Anlage mit einem Mischermotor ausgestattet ist, welcher eine weiteres Steuerungsmodul names CETA 106 benötigen würde.
Das bringt mich zu einem weiteren Thread dieses Forums von ATU, der sich an den Umbau von seiner Trimatik auf CETA 104 + 106 wagte. Er scheiterte jedoch beim Versuch einzelne Sicherheitsfunktionen der Trimatik in seine neue Steuerung zu implementieren, und zerschoss seine gesamte Steuerung: Thread Einbau Ceta 104 + 106 von ATU (Link erst ab 5 Posts erlaubt)
Da die Kombination aus den CETAs rund 300€ kostet, habe ich mich mal nach neueren Alternativen in der gleichen Preisklasse umgesehen und bin auf die Ecomax 920 von der polnischen Firma Plum gestoßen. Laut der Beschreibung kann ich damit auch meinen Mischer steuern: Bedienungsanleitung Plum Ecomax 920i (Link erst ab 5 Posts erlaubt)
Beschreibung der aktuellen Anlage:
Ich habe versucht die Anlage in ein Schema zu bringen, damit wir ein Diskussionsgrundlage haben. Es kann sein, dass es nicht zu 100% stimmt.
Komponenten
1. Öl-Heizung-Kessel: VIESSMANN VitoCell-uniferral, 18 – 21kW, Baujahr 1989
Bild 1: Anlage Front
Bild 2: Trimatik
Bild 3: Heizungslabel
Bild 4: Heizungsrückseite 1
Bild 5: Heizungsrückseite 2
Bild 6: Heizungsrückseite 3
2. Brenner: Bayrische Ray “Multi 2000”, Baujahr 2000
Bild 7: Brenner
3. Heizkreispumpe (HKP): Grundfos Alpha 2 25-40 180, Einstellung “Auto Adapt” (ausgewechselt, vormals UPS)
Bild 8: HKP
4. Mischermotor VIESSMANN 7403394 mit 4-Wege-Ventil, siehe Schema
Bild 9: Mischermotor
5. Nebenluftvorrichtung (KNL) VIESSMANN 7217841110281
Bild 10: KNL
6. Speicherladepumpe (UP): WILO Stratos Pico 25/1-4, Einstellung “Konstanter Differenzdruck, Förderhöhe 4m”
Bild 11: UP
7. Ausdehnungsgefäß (MAG) Flexcon Top “35/2,5”; Einstellung: 1,5bar
Bild 12: MAG
Besonderheiten / Upgrades
Ich plane wie folgt anzuschließen (von links nach rechts):
Einstellungen Plum Ecomax 920
Folgende Einstellungen will ich in der Steuerungssoftware vornehmen und den Rest auf Standardwerten belassen.
Siehe Betriebsanleitung(Link erst ab 5 Posts erlaubt) "Serviceeinstellungen" Seite 39.
Einführung:
Meine Viessmann Ölheizung ist über 32 Jahre alt und ich bin zwei Jahre älter. Einige Anlagenkomponenten, wie z. B. Brenner und Pumpen wurden bereits ersetzt. Ich gehe davon aus, dass die Trimatik jetzt auch langsam ihr Lebensende erreicht hat und plane nun vorsorglich den Austausch.
Mein Beitrag soll dazu dienen mit euch zusammen zu evaluieren, ob ein Austausch möglich ist und mit welchen potentiellen Schwierigkeiten ggf. zu rechnen ist. Mit genügend Mithilfe kann hieraus auch eine Anleitung für alle werden, die ein ähnliches Projekt vorhaben.
Ich bin kein Heizungsfachmann, aber ich habe keine zwei linken Hände und zudem grundlegende Kenntnisse in Mechanik und Schaltungstechnik. Ich bin mir über die lebensbedrohliche Gefahr von Feuer und Strom bewusst und brauche diesbezüglich keine weitere Aufklärung. Aufgrund unserer Diskussion werde ich dann selbst einschätzen und entscheiden, ob ich mir dieses Projekt zutraue.
Grundlagen / Motivation:
Ich möchte vermeiden eine baugleiche Trimatik von Ebay für 300€ einzubauen, da diese wahrscheinlich in keinem besseren Zustand sind.
Bei meiner Rechersche bin ich auf die legendäre Anleitung von Brendenbecker zum Austausch einer Trimatik MC gegen eine CETA 104 gestoßen, die vielen von euch ein Begriff sein müsste: Anleitung (Link erst ab 5 Posts erlaubt)
Die Anleitung ist für meinem Fall nicht ganz analog umsetzbar, da meine Anlage mit einem Mischermotor ausgestattet ist, welcher eine weiteres Steuerungsmodul names CETA 106 benötigen würde.
Das bringt mich zu einem weiteren Thread dieses Forums von ATU, der sich an den Umbau von seiner Trimatik auf CETA 104 + 106 wagte. Er scheiterte jedoch beim Versuch einzelne Sicherheitsfunktionen der Trimatik in seine neue Steuerung zu implementieren, und zerschoss seine gesamte Steuerung: Thread Einbau Ceta 104 + 106 von ATU (Link erst ab 5 Posts erlaubt)
Da die Kombination aus den CETAs rund 300€ kostet, habe ich mich mal nach neueren Alternativen in der gleichen Preisklasse umgesehen und bin auf die Ecomax 920 von der polnischen Firma Plum gestoßen. Laut der Beschreibung kann ich damit auch meinen Mischer steuern: Bedienungsanleitung Plum Ecomax 920i (Link erst ab 5 Posts erlaubt)
Beschreibung der aktuellen Anlage:
Ich habe versucht die Anlage in ein Schema zu bringen, damit wir ein Diskussionsgrundlage haben. Es kann sein, dass es nicht zu 100% stimmt.
Komponenten
1. Öl-Heizung-Kessel: VIESSMANN VitoCell-uniferral, 18 – 21kW, Baujahr 1989
Bild 1: Anlage Front
Bild 2: Trimatik
Bild 3: Heizungslabel
Bild 4: Heizungsrückseite 1
Bild 5: Heizungsrückseite 2
Bild 6: Heizungsrückseite 3
2. Brenner: Bayrische Ray “Multi 2000”, Baujahr 2000
Bild 7: Brenner
3. Heizkreispumpe (HKP): Grundfos Alpha 2 25-40 180, Einstellung “Auto Adapt” (ausgewechselt, vormals UPS)
Bild 8: HKP
4. Mischermotor VIESSMANN 7403394 mit 4-Wege-Ventil, siehe Schema
Bild 9: Mischermotor
5. Nebenluftvorrichtung (KNL) VIESSMANN 7217841110281
Bild 10: KNL
6. Speicherladepumpe (UP): WILO Stratos Pico 25/1-4, Einstellung “Konstanter Differenzdruck, Förderhöhe 4m”
Bild 11: UP
7. Ausdehnungsgefäß (MAG) Flexcon Top “35/2,5”; Einstellung: 1,5bar
Bild 12: MAG
Besonderheiten / Upgrades
- UP und HKP wurden gegen Energiehocheffizienzpumpen getauscht.
- Brenner wurde getauscht.
- Keine Warmwasserzirkulationspumpe vorhanden.
Ich plane wie folgt anzuschließen (von links nach rechts):
- 230V L N PE (Stromanschluss): Auf 1, 2 und PE
- H2-P (Wasserpumpe): Komponente Nr. 3 (HKP) Grundfos Alpha2 auf 4, 5.
- H2-M (Mischermotor): Komponente Nr. 4, 3-adriges Kabel vom VIESSMANN Mischermotor auflösen und auf 6,7,8 legen.
- Z-P (Speicherladepumpe): Komponente 6 (UP) WILO Stratos Pico auf 13, 14.
- S-B (Wärmequelle): Komponente 2 Brenner; Hier bin ich mir nicht sicher!
- Brennerstecker auflösen.
- Brenner direkt an L N PE von der Plum legen.
- T1 und T2 dann auf den Schliesser, also 23, 24 legen. Ist das korrekt?
- H2-S (Wassertemperatursensor): Temperatursensor ans Vorlaufrohr des Heizkreies klemmen und mit 34, 35 verbinden.
- HDW (Wassertemperatursensor): Temperatursensor in den Wasserspeicher und auf 38, 39 legen.
- WS (Außentemperatursensor): Außentemperatursensor an Außenwand anbringen und auf 51, 52 legen.
- H1-P (Wasserpumpe) + H1-S (Wassertemperatursensor): Frei, da kein regulierter Heizkreis vorhanden.
- H3-M (Mischermotor) + H3-P (Wasserpumpe) + H3-S (Wassertemperatursensor): Frei, da kein zweiter regulierter Heizkreis vorhanden.
- C-P (BW-Zirkulation): Frei, da keine Zirkulationspumpe vorhanden.
- S-P (Solarpumpe) + OUT-V1 + SL + SH: Keine Solarpumpe vorhanden.
- OUT-A, OUT-B, OUT-D: Wird nicht benötigt?
- EcoNET, RP, mod B: Keine optionalen Module vorhanden.
- H1-T, H2-T, H3-T: Was ist das?
- H4-S (Universal-Temperatursensor): Temperaturmessung im Kamin notwendig/sinnvoll?
- H0-S (Temperatursensor Wärmepuffer): Kein Wärmepuffer vorhanden.
- OUT-V2: Leistungsmodulierung der Wärmequelle. Vermutlich bei meinem Brenner irrelevant?
Einstellungen Plum Ecomax 920
Folgende Einstellungen will ich in der Steuerungssoftware vornehmen und den Rest auf Standardwerten belassen.
Siehe Betriebsanleitung(Link erst ab 5 Posts erlaubt) "Serviceeinstellungen" Seite 39.
- Heizkreis H1 → AUS
- Heizkreis H2 → EIN
- Steuerungsmethode → Wetter
- Heizkurve → 1,2
- Ventilöffungszeit → Bei Trimatik gemessener Wert eintragen.
- Heizkreis H3 → AUS
- Warmwasserkessel Bedienung EIN
- WBW-Mindestemperatur → Standardwert 20°C erscheint mir etwas zu niedrig. Was meint ihr?
- Zirkulationspumpe → AUS
- Service-Einstellungen System
- Bedienung → Ölkessel
- Betriebspumpe mit OUT-A verlängern?
- Service-Einstellungen Solar
- Bedienung → AUS
- Eignet sich die Plum Ecomax 920 für mein Projekt?
- Kann ich laut meinem Plan anschließen. Habe ich noch etwas vergessen?
- Wird der Brenner so richtig angeschlossen?
- Muss ich OUT-A an die Speicherladepumpe anschließen damit diese nachläuft?
- Was bedeuten die Anschlüsse H1-T, H2-T, H3-T?
- Feedback zu meinen Einstellungen. Habe ich etwas vergessen?
- "Kaminkehrerschalter" ist nun nicht mehr vorhanden. Ich habe in der Anleitung keinen "Handbetrieb" gefunden. Was kann ich machen?
- Sind weitere Sicherheitsvorrichtungen notwendig?
- Soll ich eine Warmwasserzirkulationspumpe nachrüsten?
- Dauer des Servomotors (Mischermotor) muss eingestellt werden. Konnte in der Viessmann Bedienungsanleitung nichts finden. Selbst messen?