bendo
Profi
Threadstarter
- Mitglied seit
- 24.04.2019
- Beiträge
- 552
Hallo zusammen,
meine Ölheizung zeigt allerlei Phänomene, die ich (trotz meines laienhaften Wissens) für unplausibel halte. Kann mir jemand weiterhelfen? Die Heizung besteht aus Trinkwassererwärmung und je einem Heizkreis für Heizkörperkreislauf sowie Fußbodenheizung.
1) Brenner geht ständig ein und wieder aus:
Kesseltemperatur ist z.B. 40°C; Drehknopf für Trinkwassertemp. ist auf 55°C eingestellt. Rote Leuchtdiode leuchtet. Brenner startet. Meist läuft der Brenner aber nur für einige Sekunden. Steuerung erkennt wohl sofort aber wieder eine Regelabweichung, d.h. sofort nach Abschaltung des Brenners erfolgt ein neuer Startversuch (oft erfolgen mehrere Startversuche hintereinander, ohne dass tatsächlich eine Zündung erfolgt). Dieses Spiel wiederholt sich sehr häufig. Die Heizung ist dann wiederholt für kurze Zeiten in Betrieb, bis irgendwann die Solltemperatur erreicht ist.
2) FBH-Pumpe läuft trotz Sommerbetrieb
Programmwahlschalter ist auf Trinkwassererwärmung. Gemäß meiner Erwartung ist die Heizkreispumpe (Heizkörperkreis) komplett abgeschaltet. Die Heizkreispumpe für den Kreis der FBH ist jedoch ein?!
3) Heizkörper werden warm, obwohl Heizkreispumpe aus
Wie unter 2) beschrieben ist Heizkreispumpe (Heizkörper) aus. Bei geöffneten Thermostaten werden die Heizkörper jedoch warm/heiß?! Das ist doch nicht etwa ein Naturumlauf?!
4) Heizung gestört, wenn alle Schaltzeiten auf 6-22Uhr gestellt
Wenn alle vier Schaltzeiten SU1 und SU2 auf 6-22 Uhr gestellt sind (Werkseinstellung) war die Heizung morgens regelmäßig gestört (rotes Licht des Entstörknopfs am Brenner). Das Problem scheint nicht vorzuliegen, wenn ich für „Betriebsprogramm Heizkreis“ (SU1) und „Freigabe Trinkwassererwärmung“ (SU2) für die beiden möglichen Zeitbereiche jeweils unterschiedliche Zeitbereiche (z.B. 5:30-10:30 und 15:00-22:30) einstelle.
5) Gespeicherte Uhrzeiten für SU1/2 werden zurückgesetzt, nach Heizung AUS/EIN
Nach Aus- und Einschalten der Heizung, bzw. Wegnahme der Spannung, sind die vier eingestellten Schaltzeiten für jeden der 7 Wochentage wieder auf Werkseinstellung zurückgesetzt (6-22 Uhr). Ist das so vorgesehen?! Es existiert doch eine „Gangreserve“. Aktuelle Uhrzeit und Tag sind jedenfalls noch vorhanden…
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße, bendo
Daten & Einstellungen:
Viessmann Trimatic-MC, 745026049415, vermutlich 1989?
Viessmann Vitola-biferral, 7231689001378, vermutlich 1989?
Viessmann Vitola horicel, vermutlich 1989
Weishaupt, WL5/1-B H, Seriennr: 565711307, Baujahr: jünger?!
SU1: 5:30-10:30
SU2: 15:30-22:30
SU3: 5:30-10:30
SU4: 15:30-22:30
PLZ: 743XX
meine Ölheizung zeigt allerlei Phänomene, die ich (trotz meines laienhaften Wissens) für unplausibel halte. Kann mir jemand weiterhelfen? Die Heizung besteht aus Trinkwassererwärmung und je einem Heizkreis für Heizkörperkreislauf sowie Fußbodenheizung.
1) Brenner geht ständig ein und wieder aus:
Kesseltemperatur ist z.B. 40°C; Drehknopf für Trinkwassertemp. ist auf 55°C eingestellt. Rote Leuchtdiode leuchtet. Brenner startet. Meist läuft der Brenner aber nur für einige Sekunden. Steuerung erkennt wohl sofort aber wieder eine Regelabweichung, d.h. sofort nach Abschaltung des Brenners erfolgt ein neuer Startversuch (oft erfolgen mehrere Startversuche hintereinander, ohne dass tatsächlich eine Zündung erfolgt). Dieses Spiel wiederholt sich sehr häufig. Die Heizung ist dann wiederholt für kurze Zeiten in Betrieb, bis irgendwann die Solltemperatur erreicht ist.
2) FBH-Pumpe läuft trotz Sommerbetrieb
Programmwahlschalter ist auf Trinkwassererwärmung. Gemäß meiner Erwartung ist die Heizkreispumpe (Heizkörperkreis) komplett abgeschaltet. Die Heizkreispumpe für den Kreis der FBH ist jedoch ein?!
3) Heizkörper werden warm, obwohl Heizkreispumpe aus
Wie unter 2) beschrieben ist Heizkreispumpe (Heizkörper) aus. Bei geöffneten Thermostaten werden die Heizkörper jedoch warm/heiß?! Das ist doch nicht etwa ein Naturumlauf?!
4) Heizung gestört, wenn alle Schaltzeiten auf 6-22Uhr gestellt
Wenn alle vier Schaltzeiten SU1 und SU2 auf 6-22 Uhr gestellt sind (Werkseinstellung) war die Heizung morgens regelmäßig gestört (rotes Licht des Entstörknopfs am Brenner). Das Problem scheint nicht vorzuliegen, wenn ich für „Betriebsprogramm Heizkreis“ (SU1) und „Freigabe Trinkwassererwärmung“ (SU2) für die beiden möglichen Zeitbereiche jeweils unterschiedliche Zeitbereiche (z.B. 5:30-10:30 und 15:00-22:30) einstelle.
5) Gespeicherte Uhrzeiten für SU1/2 werden zurückgesetzt, nach Heizung AUS/EIN
Nach Aus- und Einschalten der Heizung, bzw. Wegnahme der Spannung, sind die vier eingestellten Schaltzeiten für jeden der 7 Wochentage wieder auf Werkseinstellung zurückgesetzt (6-22 Uhr). Ist das so vorgesehen?! Es existiert doch eine „Gangreserve“. Aktuelle Uhrzeit und Tag sind jedenfalls noch vorhanden…
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße, bendo
Daten & Einstellungen:
Viessmann Trimatic-MC, 745026049415, vermutlich 1989?
Viessmann Vitola-biferral, 7231689001378, vermutlich 1989?
Viessmann Vitola horicel, vermutlich 1989
Weishaupt, WL5/1-B H, Seriennr: 565711307, Baujahr: jünger?!
SU1: 5:30-10:30
SU2: 15:30-22:30
SU3: 5:30-10:30
SU4: 15:30-22:30
PLZ: 743XX