Hallo,
wie schon in der Überschrift geschrieben geht unsere Mirola nach dem Starten immer in Störung mit dem Fehlercode 1.
Lüftergebläse spring hörbar an und nach kurzer Zeit sieht man die Zündung.
Gasventil schaltet und die Störung ist da.
Ich habe die Elektroden ausgebaut und die sehen meiner Meinung nach noch OK aus (sind aber schon alt).
Nach dem Wiedereinbau habe ich ein Messgerät in Reihe zur Messsonde gehängt und nach der Zündung einen Ionisationsstrom von 0,02mA gemessen.
Können die Elektroden dennoch def. sein?
Wie kann ich das Gasventil Überprüfen?
Kann das auch def. sein ?
Gruß und schon mal danke
Ralf