Hallo,
habe einen neuen 222 F, Bj. 2021 mit WW, Heizkörpern und FB Heizung einbauen lassen. Leitungen, HK alles neu.
Die FB Heizung ist durch ein Festwertregelset mit eigener Pumpe gesteuert.
Kein Mischersatz verbaut. Nun hatte ich das Problem, das die HK am hinteren Ende nicht mehr warm wurden. Habe dann die Primärkreispumpe auf min 90% programmiert.
Läuft jetzt Gut, ausser Fehler F 19! Vermutlich hat die Pumpe der FB Heizung zu viel weggezogen.
Wollte dann noch mal die Meinung von Viessmann KD haben. Hat mich 500 € gekostet.
Haben neue Inbetriebnahme gemacht und ein bisschen rumgespielt , 2 mal Abgasmessung, keine Ahnung, warum...
Wahrscheinlich nur Zeit schinden.
Folgende Aussage wurde getroffen:
Anlagenschema, so wie verbaut, von Viessmann nicht vorgegeben.
Fehler F 19 Temperaturwächter hängt mit der Bauweise der Hydraulik zusammen.Tritt alle 1-3 Tage, ein oder mehrmals auf. Das Glaube ich aber nicht!!!
Empfehlung von V: Einbau Mischersatz
Kann jemand sagen, ob Viessmann Recht hat?
habe einen neuen 222 F, Bj. 2021 mit WW, Heizkörpern und FB Heizung einbauen lassen. Leitungen, HK alles neu.
Die FB Heizung ist durch ein Festwertregelset mit eigener Pumpe gesteuert.
Kein Mischersatz verbaut. Nun hatte ich das Problem, das die HK am hinteren Ende nicht mehr warm wurden. Habe dann die Primärkreispumpe auf min 90% programmiert.
Läuft jetzt Gut, ausser Fehler F 19! Vermutlich hat die Pumpe der FB Heizung zu viel weggezogen.
Wollte dann noch mal die Meinung von Viessmann KD haben. Hat mich 500 € gekostet.
Haben neue Inbetriebnahme gemacht und ein bisschen rumgespielt , 2 mal Abgasmessung, keine Ahnung, warum...
Wahrscheinlich nur Zeit schinden.
Folgende Aussage wurde getroffen:
Anlagenschema, so wie verbaut, von Viessmann nicht vorgegeben.
Fehler F 19 Temperaturwächter hängt mit der Bauweise der Hydraulik zusammen.Tritt alle 1-3 Tage, ein oder mehrmals auf. Das Glaube ich aber nicht!!!
Empfehlung von V: Einbau Mischersatz
Kann jemand sagen, ob Viessmann Recht hat?