Viessmann Eurolamatik OC startet zeitweise nicht

Diskutiere Viessmann Eurolamatik OC startet zeitweise nicht im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, an alle Fachleute. Als Neuer im Forum habe ich eine Frage zur Fehlfunktion meiner Eurolamatik-OC 18kW Baujahr 1998. Nach mehreren...

sifichris

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2010
Beiträge
2
Hallo, an alle Fachleute.

Als Neuer im Forum habe ich eine Frage zur Fehlfunktion meiner Eurolamatik-OC 18kW Baujahr 1998.

Nach mehreren Heizkreispumpendefekten habe ich ein neues Problem:

Die Heizung startet zeitweise nicht, so daß alle Heizkörper kalt bleiben. Es wird keine Störung angezeigt.

Nach Aus- und Einschalten der Heizung läuft sie regelmäßig wieder an und eine Zeit lang weiter.

Kurzabfrage: 1:100004, 2:207000, 3:M10520

Kann mir jemand sagen, was da defekt ist?

Vielen Dank im Voraus

sifichris ?(
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
34.178
Hallo,
Welche Defekte an den Pumpen waren das??

Was "sagt" die rote LED dabei?

Der Fehlercode deutet einmal auf falsche Gebläsedrehzahl , die beiden anderen Fehlercodes gibts eigendlich gar nicht.

Alles in allem deutet das Fehlerbild auf einen Elektronikschaden hin.

Bevor du den Fachmann holst , könntest du sämtliche Steckverbinder prüfen. Sind diese oxidiert???
 

sifichris

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2010
Beiträge
2
Hallo,
die Heizkreispumpe war bereits zwei mal defekt. Einmal Elektronikschaden, einmal war die Pumpenwelle auf dem vorderen Lager festgegangen.
Ich habe mal alle Verbinder geöffnet und wieder zusammengesteckt. Momentan läuft die Heizung. Ich kann den Fehler auch noch präzisieren:
Ich habe die Vermutung, daß die Heizkreispumpe nicht richtig angesteuert wird, obwohl sie beim Einzeltest richtig anläuft. Es wird ja auch keine Störung gemeldet, wie z.B. bei den vorhergehenden Pumpendefekten. Der Kessel wird im Zustand der "Störung" bis zu 75 Grad heiss und die Heizkreispumpe bleibt aus. Ich kann die Heizkreispumpe auch damit anbekommen, dass ich kurz von Winter auf Sommer und dann wieder auf Winterbetrieb schalte.
Vielleicht hilft das noch beim Einkreisen.

Vielen Dank schon mal.





Nachtrag: ein Austausch der Heizkreispumpe hat auch hier geholfen. Die Pumpenwelle war schwergängig im vorderen Lager und blieb offenbar bei abgesenkter Drehzahl ohne Fehlermeldung stehen.

Mfg sifichris
 
Thema:

Viessmann Eurolamatik OC startet zeitweise nicht

Viessmann Eurolamatik OC startet zeitweise nicht - Ähnliche Themen

  • Viessmann Vitola biferral rn Störung

    Viessmann Vitola biferral rn Störung: Hallo Forenmitglieder, mein Name ist Michael und habe ein Problem mit meiner Viessmann Vitola biferral rn Bj 98 mit rotrix brenner. Wenn die...
  • Viessmann Vitodens 222-W mit intergriertem Warmwasserspeicher

    Viessmann Vitodens 222-W mit intergriertem Warmwasserspeicher: Hallo zusammen, wer hat Erfahrungen mit dem Viessmann Vitodens 222-W 19kW Gas-Brennwert-Wandgerät? Wie zufrieden seid Ihr? Ich plane, ihn zu...
  • Kaufempfehlung, Viessmann oder Fröling?

    Kaufempfehlung, Viessmann oder Fröling?: Hallo, wie sind Eure Erfahrungen und Empfehlungen bezüglich Pelletheizungen von Fröling oder Viessmann. Habe einen Heizungsbauer der beide...
  • Viessmann Vitodens 300 - Raumtemperatur

    Viessmann Vitodens 300 - Raumtemperatur: Hallo, ich habe eine neue Viessmann Vitodens 300 und kann leider keine gewünschte Raumtemperatur einstellen. Da ich eine Luftgebläseheizung habe...
  • viessmann rexola biferral rn WW wird immer heißer

    viessmann rexola biferral rn WW wird immer heißer: Moin zusammen, meine viessmann rexola biferral rn von 93 heizt das WW ständig auf. Fast schon bis zum kochen. Muss jetzt immer den Heizzulauf zum...
  • Ähnliche Themen

    • Viessmann Vitola biferral rn Störung

      Viessmann Vitola biferral rn Störung: Hallo Forenmitglieder, mein Name ist Michael und habe ein Problem mit meiner Viessmann Vitola biferral rn Bj 98 mit rotrix brenner. Wenn die...
    • Viessmann Vitodens 222-W mit intergriertem Warmwasserspeicher

      Viessmann Vitodens 222-W mit intergriertem Warmwasserspeicher: Hallo zusammen, wer hat Erfahrungen mit dem Viessmann Vitodens 222-W 19kW Gas-Brennwert-Wandgerät? Wie zufrieden seid Ihr? Ich plane, ihn zu...
    • Kaufempfehlung, Viessmann oder Fröling?

      Kaufempfehlung, Viessmann oder Fröling?: Hallo, wie sind Eure Erfahrungen und Empfehlungen bezüglich Pelletheizungen von Fröling oder Viessmann. Habe einen Heizungsbauer der beide...
    • Viessmann Vitodens 300 - Raumtemperatur

      Viessmann Vitodens 300 - Raumtemperatur: Hallo, ich habe eine neue Viessmann Vitodens 300 und kann leider keine gewünschte Raumtemperatur einstellen. Da ich eine Luftgebläseheizung habe...
    • viessmann rexola biferral rn WW wird immer heißer

      viessmann rexola biferral rn WW wird immer heißer: Moin zusammen, meine viessmann rexola biferral rn von 93 heizt das WW ständig auf. Fast schon bis zum kochen. Muss jetzt immer den Heizzulauf zum...
    Oben