Viessmann Eurolamatik OC startet zeitweise nicht

Diskutiere Viessmann Eurolamatik OC startet zeitweise nicht im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, an alle Fachleute. Als Neuer im Forum habe ich eine Frage zur Fehlfunktion meiner Eurolamatik-OC 18kW Baujahr 1998. Nach mehreren...

sifichris

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2010
Beiträge
2
Hallo, an alle Fachleute.

Als Neuer im Forum habe ich eine Frage zur Fehlfunktion meiner Eurolamatik-OC 18kW Baujahr 1998.

Nach mehreren Heizkreispumpendefekten habe ich ein neues Problem:

Die Heizung startet zeitweise nicht, so daß alle Heizkörper kalt bleiben. Es wird keine Störung angezeigt.

Nach Aus- und Einschalten der Heizung läuft sie regelmäßig wieder an und eine Zeit lang weiter.

Kurzabfrage: 1:100004, 2:207000, 3:M10520

Kann mir jemand sagen, was da defekt ist?

Vielen Dank im Voraus

sifichris ?(
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.038
Hallo,
Welche Defekte an den Pumpen waren das??

Was "sagt" die rote LED dabei?

Der Fehlercode deutet einmal auf falsche Gebläsedrehzahl , die beiden anderen Fehlercodes gibts eigendlich gar nicht.

Alles in allem deutet das Fehlerbild auf einen Elektronikschaden hin.

Bevor du den Fachmann holst , könntest du sämtliche Steckverbinder prüfen. Sind diese oxidiert???
 

sifichris

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2010
Beiträge
2
Hallo,
die Heizkreispumpe war bereits zwei mal defekt. Einmal Elektronikschaden, einmal war die Pumpenwelle auf dem vorderen Lager festgegangen.
Ich habe mal alle Verbinder geöffnet und wieder zusammengesteckt. Momentan läuft die Heizung. Ich kann den Fehler auch noch präzisieren:
Ich habe die Vermutung, daß die Heizkreispumpe nicht richtig angesteuert wird, obwohl sie beim Einzeltest richtig anläuft. Es wird ja auch keine Störung gemeldet, wie z.B. bei den vorhergehenden Pumpendefekten. Der Kessel wird im Zustand der "Störung" bis zu 75 Grad heiss und die Heizkreispumpe bleibt aus. Ich kann die Heizkreispumpe auch damit anbekommen, dass ich kurz von Winter auf Sommer und dann wieder auf Winterbetrieb schalte.
Vielleicht hilft das noch beim Einkreisen.

Vielen Dank schon mal.





Nachtrag: ein Austausch der Heizkreispumpe hat auch hier geholfen. Die Pumpenwelle war schwergängig im vorderen Lager und blieb offenbar bei abgesenkter Drehzahl ohne Fehlermeldung stehen.

Mfg sifichris
 
Thema:

Viessmann Eurolamatik OC startet zeitweise nicht

Viessmann Eurolamatik OC startet zeitweise nicht - Ähnliche Themen

  • Viessmann Vitodens Gebläse

    Viessmann Vitodens Gebläse: Guten Tag, ich habe bei einem Lokalaugenschein im Heizraum das im beigefügten Bild gezeigte Teil gefunden, ich nehme an, es ist das Gebläse der...
  • Viessmann , Buderus oder Vailant

    Viessmann , Buderus oder Vailant: Hallo, ich stehe vor der Herausforderung mich zwischen den 3 o.g. Heizungen zu entscheiden. Kurz zur Lage. Bislang werkelt eine Vitodens 333 mit...
  • Viessmann VITODENS 300 regelmäßiger Druckabfall / Mischer sinnvoll? / Heizung Austausch oder Reparieren?

    Viessmann VITODENS 300 regelmäßiger Druckabfall / Mischer sinnvoll? / Heizung Austausch oder Reparieren?: Hallo, Meine Heizungsanlage (19KW) ist von 2006 (Neubau Einfamilienhaus mit Einliegerwohung). Das Haus hat 200qm (komplett Fussbodenheizung)...
  • Welche Viessmann Kombitherme

    Welche Viessmann Kombitherme: Hallo Leute, ich bin am Boden zerstört und das Ganze geht mir dermaßen auf den Senkel! Aber von Anfang an. Ich lebe in Ungarn und habe mir in...
  • Bräuchte Einschätzung: Buderus Logano plus GB125 oder Viessmann vitoladens 300-c

    Bräuchte Einschätzung: Buderus Logano plus GB125 oder Viessmann vitoladens 300-c: Hallo Forum, ich bin absoluter Laie und bin mir gerade Angebote für eine Heizungserneuerung am einholen. Altbau ~1870 150 qm ungedämmt mit...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben