Viessmann Blaubrenner

Diskutiere Viessmann Blaubrenner im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, mein Viessmann Blaubrenner Bj. 1991 geht auf Störung. Wenn ich die Enstörtaste drücke, läuft der Brenner zwar an aber zündet nicht...

gerhardsviessmann

Threadstarter
Mitglied seit
13.06.2011
Beiträge
7
Hallo, mein Viessmann Blaubrenner Bj. 1991 geht auf Störung. Wenn ich die Enstörtaste drücke, läuft der Brenner zwar an aber zündet nicht.

Dannach geht er wieder auf Störung. Drücke ich dann wieder die Enstörttaste läuft er richtig. Düse, Zündelektoden sind neu, Ölfiter der Zuleitung ist gereinigt.

Gruß Gerhard
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.363
Tatsächlich Bj 91 + Blaubrenner????

Poste doch bitte die Brennernummer ( Steht auf der Brennerplatte)

Wann wurde die Düse zuletzt getauscht??? Welche Düse genau???? Wer hat den Brenner dann eingestellt????

Befindet sich Luft im Ölfilter??
 

gerhardsviessmann

Threadstarter
Mitglied seit
13.06.2011
Beiträge
7
Hausdoc schrieb:
Tatsächlich Bj 91 + Blaubrenner????

Poste doch bitte die Brennernummer ( Steht auf der Brennerplatte)

Wann wurde die Düse zuletzt getauscht??? Welche Düse genau???? Wer hat den Brenner dann eingestellt????

Befindet sich Luft im Ölfilter??

Brennernummer 725035106385

Düse 0,50 Gph 60 wurde von mir vor ca. 6 Wochen getauscht ( die Gleiche war vorher schon drin)

Eingestellt wurde nur die Zündelektrode

Im Ölfilter keine Luft

Im Tank allerdings wenig Öl, die Saugschläuche jedoch alle im Öl.

Könnte es am Pumpendruck liegen ? Pumpe ist SUNTEL

Das Problem ist erst seit einer Woche

Gruß

Gerhard
 

gerhardsviessmann

Threadstarter
Mitglied seit
13.06.2011
Beiträge
7
Düsenhersteller ist Danfoss (war schon immer drinn)

Sauerstoffgehalt im Abgas 3,8 %
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.363
Der Restsauerstoffgehalt ist vollkommen unbedeutend. Wichtig ist der CO²Gehalt.
 

gerhardsviessmann

Threadstarter
Mitglied seit
13.06.2011
Beiträge
7
CO²Gehalt kenne ich nicht, aber was soll der mit dem Anspringen zu tun haben ?

Der Brenner springt ja im 2. Anlauf an und läuft dann auch.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.363
Wenn der CO Gehalt zu niedrig ist, reißt in der Startphase die Flamme ab.

Einfach hochdrehen geht auch nicht, da der CO Gehalt dann schnell tödliche Konzentrationen annimmt.

Ergo: Brennerwartung bzw Düsentausch ohne Abgasanalysegerät ist vollkommen unmöglich.
 

gerhardsviessmann

Threadstarter
Mitglied seit
13.06.2011
Beiträge
7
Aber immer beim 2. Drücken des Enstörknopf läuft der Brenner ja.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.363
Das würd sogar etwas zusammenpassen - wel dann das Flammrohr schon etwas angewärmt ist.
 

gerhardsviessmann

Threadstarter
Mitglied seit
13.06.2011
Beiträge
7
wie von mir vermutet war der Druck der Ölpumpe zu gering !!!

Problem gelöst. :)
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.363
Wer hat anschließend CO ² und CO gemessen??????

Ein nicht korrekt eingestellter Brenner verursacht schon mal 1000€ Brennstoffmehrkosten im Jahr.
 

gerhardsviessmann

Threadstarter
Mitglied seit
13.06.2011
Beiträge
7
Der Servicetechniker
 
Thema:

Viessmann Blaubrenner

Viessmann Blaubrenner - Ähnliche Themen

  • Viessmann Gasheizung Grundeinstellung

    Viessmann Gasheizung Grundeinstellung: Servus, ich würde mir gerne die Meinung der Heizexperten in der Gruppe einholen. Wir haben eine Viessmann Trimatik Gasheizung, die ihren Dienst...
  • Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung

    Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung: Guten Tag, mein Heizkessel Viessmann Vitorondens 200-T ist weniger als 2 Jahre alt. Jetzt hat sich der Schornsteinfeger für eine Überprüfung nach...
  • Viessmann Trimatik blinkt nach Stromausfall

    Viessmann Trimatik blinkt nach Stromausfall: Guten Abend in die Runde. Ich habe ein Problem mit meiner Viessmann (Litola) Trimatik Steuerung. Nach einem Stromausfall blinken im Display alle...
  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

    Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
  • Ähnliche Themen

    Oben