Viessmann Atola springt nicht an bzw geht auf Störung

Diskutiere Viessmann Atola springt nicht an bzw geht auf Störung im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; [attachment=o32]Hallo, Seid ein paar Tage funktioniert unsere Heizung nicht mehr.Es handelt sich um eine Viessmann Atola AV-24 Gasheizung Zum...

norman1983

Threadstarter
Mitglied seit
28.01.2010
Beiträge
1
[attachment=o32]Hallo,
Seid ein paar Tage funktioniert unsere Heizung nicht mehr.Es handelt sich um eine Viessmann Atola AV-24 Gasheizung
Zum Problem die Heizung geht immer nach 10sek.auf Störung.Drückt man den Störungsknopf springt die Anlage feuert und geht nach 10 sek.wieder auf Störung.Manchmal nach mehrmaligen drücken des Störknopfes bleibt die Heizung auch an dabei klickt aber dann der Gasfeuerungsautomat.Heizung läuft dann wieder durch bis die Temperatur erreicht ist und geht dann wieder auf störung.Gewechselt wurden heute laut Rechnung die Elektroden der Heizung.habe mal ein Bild davon angefügt.dies hat aber nicht geholfen.Hat von euch jemand ein Rat woran es noch liegen kann das die Heizung auf Störung geht und der Automat klicken tut.?Ist dieser vieleicht auch Defekt?

Bin für jeden Rat dankbar.
Gruß Norman
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.452
Hallo,
welchen Ionisationsstrom hat der Monteur gemessen??? Oder hat der das Teil auf Verdacht getauscht??

Befinden sich auf dem Brenner Renox-Stäbe??
 
Thema:

Viessmann Atola springt nicht an bzw geht auf Störung

Viessmann Atola springt nicht an bzw geht auf Störung - Ähnliche Themen

  • Viessmann Atola Gastherme

    Viessmann Atola Gastherme: Ich habe ein Problem mit einer Viessmann Atola Gastherme. Nach der Heizungswartung ging die Heizung auf Störung, der rote Knopf am...
  • Viessmann Atola bzw. TRIMATIK TRIMATIC MC bei allen Brennstoffen gleich ???

    Viessmann Atola bzw. TRIMATIK TRIMATIC MC bei allen Brennstoffen gleich ???: Hallo Community. Falls ich bei meiner TRIMATIK TRIMATIC MC 7450 261-A ggf. doch die Grundplatine tauschen muss, stellt sich mir gerade die Frage...
  • Viessmann Atola TRIMATIK defekt TRIMATIC defekt. Relais knistern klacken. Zeitschaltung der Grund?

    Viessmann Atola TRIMATIK defekt TRIMATIC defekt. Relais knistern klacken. Zeitschaltung der Grund?: Hallo Community. Ich habe eine Viesmann Atola Gas-Heizanlage aus 1997 mit einer verbauten Trimatic MC 7450 261-A, welche nun einen Defekt hat...
  • Einbindung eines wassergeführten Kamins (Schmitzker) mit Kombipufferspeicher (Flamco) + Gasheizung (Viessmann Atola 1993) + Solarüberschussheizstab

    Einbindung eines wassergeführten Kamins (Schmitzker) mit Kombipufferspeicher (Flamco) + Gasheizung (Viessmann Atola 1993) + Solarüberschussheizstab: Hallo liebes Forum, meine Konfiguration: ich habe eine Viessmann Atola von 1993 mit Brauchwassererwärmung einen Kombispeicher ohne extra...
  • Viessmann Atola Bj 1990 durchBuderus Logano ersetzten

    Viessmann Atola Bj 1990 durchBuderus Logano ersetzten: Leider läuft bei meinen Atola die Ersazteilversorgung aus. Der super Vitocrossal passt nicht auf den liegenden Warmwasserspeicher er ist zu hoch...
  • Ähnliche Themen

    Oben