Viessmann 7450263 Trimatik-MC Es werden keine Temparaturen angezeigt !

Diskutiere Viessmann 7450263 Trimatik-MC Es werden keine Temparaturen angezeigt ! im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo in die Runde, mein alter Viessmann macht ärger. Es werden in der Uhr keine Temperaturen mehr angezeigt. im Display wird nur noch das Grad...

Andreash

Threadstarter
Mitglied seit
13.10.2021
Beiträge
3
Hallo in die Runde,
mein alter Viessmann macht ärger.
Es werden in der Uhr keine Temperaturen mehr angezeigt.
im Display wird nur noch das Grad Celsius Zeichen angezeigt. Bei Abfrage bei 1 steht =0 Grad, bei 2,3,4,5 steht nichts mehr.
Die Uhr und das dahinterliegende Teil wurden bereits ausgebaut und wieder eingesetzt. Ohne Erfolg. Die Uhr und die Tage lassen sich einstellen . Aber Keine Temp. zu sehen.
Kann hier jemand helfen ?
Gruß Andreas
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.389
mein alter Viessmann macht ärger.
Meine alte Viessmann Regelung macht Ärger. Die Trimatik MC 7450263 war eine Austauschregelung der Fa. Viessmann und wurde bis 1999 geliefert. Dein Wärmeerzeuger ist also mindestens genauso alt.

Es werden in der Uhr keine Temperaturen mehr angezeigt.
Ich würde mal eine defekte Schaltuhr vermuten. Diese hat die Bestellnummer : 7815581 bei Viessmann als Ersatzteil. Über den Heizungsbauer deines Vertrauens kannst du die bestellen lassen. An Endkunden verkauft Viessmann nicht direkt.
 

Andreash

Threadstarter
Mitglied seit
13.10.2021
Beiträge
3
Hallo tricotrac,
danke für den Hinweis. Ja die Anlage ist aus 1995 ! Macht aber immer noch ihre Arbeit. Gibt es eine Möglichkeit die Uhr zu Prüfen?
Möchte nur ungern eine bestellen und dann ist sie doch nicht defekt.
 

Andreash

Threadstarter
Mitglied seit
13.10.2021
Beiträge
3
So habe mir jetzt mal die Bedienungsanleitung gesucht und die Codierungen überprüft.
Und siehe da! Fehler in Code 1 und 2.
Auf Werkseinstellung zurückgesetzt und das Schätzchen schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Warum die sich nun verstellt hat kann ich nicht sagen.
Schiebe es einfach auf den Schornsteinfeger der war ja gerade erst da :))
 
Thema:

Viessmann 7450263 Trimatik-MC Es werden keine Temparaturen angezeigt !

Viessmann 7450263 Trimatik-MC Es werden keine Temparaturen angezeigt ! - Ähnliche Themen

  • Störungscode 62 Viessmann Heizung

    Störungscode 62 Viessmann Heizung: Guten Tag, ich hab heute auf das Display meiner Heizung geschaut und dann habe ich die 62 entdeckt. Weiß jemand was das heißt? Die Heizung läuft...
  • Viessmann Gasheizung Grundeinstellung

    Viessmann Gasheizung Grundeinstellung: Servus, ich würde mir gerne die Meinung der Heizexperten in der Gruppe einholen. Wir haben eine Viessmann Trimatik Gasheizung, die ihren Dienst...
  • Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung

    Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung: Guten Tag, mein Heizkessel Viessmann Vitorondens 200-T ist weniger als 2 Jahre alt. Jetzt hat sich der Schornsteinfeger für eine Überprüfung nach...
  • Viessmann Trimatik blinkt nach Stromausfall

    Viessmann Trimatik blinkt nach Stromausfall: Guten Abend in die Runde. Ich habe ein Problem mit meiner Viessmann (Litola) Trimatik Steuerung. Nach einem Stromausfall blinken im Display alle...
  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Ähnliche Themen

    • Störungscode 62 Viessmann Heizung

      Störungscode 62 Viessmann Heizung: Guten Tag, ich hab heute auf das Display meiner Heizung geschaut und dann habe ich die 62 entdeckt. Weiß jemand was das heißt? Die Heizung läuft...
    • Viessmann Gasheizung Grundeinstellung

      Viessmann Gasheizung Grundeinstellung: Servus, ich würde mir gerne die Meinung der Heizexperten in der Gruppe einholen. Wir haben eine Viessmann Trimatik Gasheizung, die ihren Dienst...
    • Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung

      Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung: Guten Tag, mein Heizkessel Viessmann Vitorondens 200-T ist weniger als 2 Jahre alt. Jetzt hat sich der Schornsteinfeger für eine Überprüfung nach...
    • Viessmann Trimatik blinkt nach Stromausfall

      Viessmann Trimatik blinkt nach Stromausfall: Guten Abend in die Runde. Ich habe ein Problem mit meiner Viessmann (Litola) Trimatik Steuerung. Nach einem Stromausfall blinken im Display alle...
    • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

      Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
    Oben