knopers1
Threadstarter
- Mitglied seit
- 08.03.2020
- Beiträge
- 24
Hallo allerseits,
wir bewohnen einen Reihenmittelhaus Bj1998. Ca. 120 m2 Wohnfläche, 2 OG, kein Keller. Vor ca. 5 Jahren habe ich das Haus gekauft und renoviert...
Im EG flog eine Wand zur Küche raus, auch die Tür vom Wohnzimmer zum Treppenhaus wurde abgerissen. Somit sind alle Räume verbunden, bis auf die Gäste-WC und Hauswirtschaftsraum.
Mit der Renovierung wurde von mir ein Heizkörper in der Küche entfernt.
Im Wohnzimmer waren zwei Heizkörper da, wovon ich einen auch entfernen müsste, da dort die Wand zur Küche gefallen ist.
Im Gegenzug habe ich den einzigen verbliebenen Heizkörper im Wohnzimmer gegen einen vertikalen 195x60cm Typ 22 getauscht, was die zwei entferneten Heizkörper kompensieren sollte....
Ein zweiter Heizkörper in EG befindet sich im Flur. Somit sind es nur zwei heizkörper für EG.
Am Freitag haben wir auch eine neue Buderus GB182 für Heizung und Warmwasser bekommen. Alles toll, bis auf die Tatsache, dass unser EG ziemlich lange braucht, bis die gewünschte Temperatur erreicht wird.
Oben die zwei Stockwerke erreichen schnell 22-24 C.
Im EG sind nur zwei HK da, wovon vom Flur die Hitze nach oben steigt und verschwindet, und der vertikale HK (Monster) mäßig die Temperatur abgibt...? Evtl. fehlt dem Heizkörper Wasserdurchfluss ???
Angeschlossen ist er an 15mm (siehe Bilder).
Mittelanschluss-Ventilhanhblock (Rücklauf absperrbar), ist voll aufgedreht., Thermostatkopf offen!
Leider lässt sich das Heizkörperventil nicht einstellen, somit kein hydraulischer Abgleich möglich. Alle anderen HK sind abgeglichen.
Die hintere Platte des HK wird richtig warm, vorne die Platte ist eher kühl.
Es macht den Eindruck, dass der Vorlauf zur hinteren Platte von unten des HK geleitet wird, und über die vordere Plattenfläche wieder zum Rücklauf geleitet wird.
Das Wasser scheint schnell abzukühlen, weshalb die Frontseite des HK kühl ist.
Meiner Meinung ist da zu wenig Wasserbewegung.
Was meint Ihr?
Ich würde gerne etwas mehr Leistung aus dem HK herausholen.
Wo soll ich anfangen? Die Pumpe des Buderus habe ich probehalber auf Stufe 2 gesetzt, was aber wenig verändert hatte.
Würde ein Tausch des Ventils mit der Einstellung auf vollen Durchfluss hier die Abhilfe schaffen? Ist die Durchflußöffnung des nicht einstellbaren Thermostatventils kleiner?
Welche einstellbare Thermostatventile passen bei meinem Mittelanschluß-Block?
Gibt es welche mit größerem Durchfluß ???
wir bewohnen einen Reihenmittelhaus Bj1998. Ca. 120 m2 Wohnfläche, 2 OG, kein Keller. Vor ca. 5 Jahren habe ich das Haus gekauft und renoviert...
Im EG flog eine Wand zur Küche raus, auch die Tür vom Wohnzimmer zum Treppenhaus wurde abgerissen. Somit sind alle Räume verbunden, bis auf die Gäste-WC und Hauswirtschaftsraum.
Mit der Renovierung wurde von mir ein Heizkörper in der Küche entfernt.
Im Wohnzimmer waren zwei Heizkörper da, wovon ich einen auch entfernen müsste, da dort die Wand zur Küche gefallen ist.
Im Gegenzug habe ich den einzigen verbliebenen Heizkörper im Wohnzimmer gegen einen vertikalen 195x60cm Typ 22 getauscht, was die zwei entferneten Heizkörper kompensieren sollte....
Ein zweiter Heizkörper in EG befindet sich im Flur. Somit sind es nur zwei heizkörper für EG.
Am Freitag haben wir auch eine neue Buderus GB182 für Heizung und Warmwasser bekommen. Alles toll, bis auf die Tatsache, dass unser EG ziemlich lange braucht, bis die gewünschte Temperatur erreicht wird.
Oben die zwei Stockwerke erreichen schnell 22-24 C.
Im EG sind nur zwei HK da, wovon vom Flur die Hitze nach oben steigt und verschwindet, und der vertikale HK (Monster) mäßig die Temperatur abgibt...? Evtl. fehlt dem Heizkörper Wasserdurchfluss ???
Angeschlossen ist er an 15mm (siehe Bilder).
Mittelanschluss-Ventilhanhblock (Rücklauf absperrbar), ist voll aufgedreht., Thermostatkopf offen!
Leider lässt sich das Heizkörperventil nicht einstellen, somit kein hydraulischer Abgleich möglich. Alle anderen HK sind abgeglichen.
Die hintere Platte des HK wird richtig warm, vorne die Platte ist eher kühl.
Es macht den Eindruck, dass der Vorlauf zur hinteren Platte von unten des HK geleitet wird, und über die vordere Plattenfläche wieder zum Rücklauf geleitet wird.
Das Wasser scheint schnell abzukühlen, weshalb die Frontseite des HK kühl ist.
Meiner Meinung ist da zu wenig Wasserbewegung.
Was meint Ihr?
Ich würde gerne etwas mehr Leistung aus dem HK herausholen.
Wo soll ich anfangen? Die Pumpe des Buderus habe ich probehalber auf Stufe 2 gesetzt, was aber wenig verändert hatte.
Würde ein Tausch des Ventils mit der Einstellung auf vollen Durchfluss hier die Abhilfe schaffen? Ist die Durchflußöffnung des nicht einstellbaren Thermostatventils kleiner?
Welche einstellbare Thermostatventile passen bei meinem Mittelanschluß-Block?
Gibt es welche mit größerem Durchfluß ???
Anhänge
-
328,2 KB Aufrufe: 2.114
-
316 KB Aufrufe: 1.079
Zuletzt bearbeitet: