Verständnisfrage zu Schaltzeiten bei Trimatik

Diskutiere Verständnisfrage zu Schaltzeiten bei Trimatik im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo! Wir haben eine Viessmann Gas-Heizung BJ 1996. Ich habe die Trimatik so programmiert, dass sie ab 21:00 den Heiz- und...

tobi

Threadstarter
Mitglied seit
30.11.2010
Beiträge
4
Hallo!

Wir haben eine Viessmann Gas-Heizung BJ 1996. Ich habe die Trimatik so programmiert, dass sie ab 21:00 den Heiz- und Wasserspeicherkreislauf abschalten sollte. Die Rädchen der Trimatik stehen auf N beim Rädchen Normalbetrieb und Frostschutzüberwachung beim Rädchen reduzierter Betrieb. So, jetzt haben wir es 22:00 Uhr, draussen -4 Grad und der Kessel springt ab und zu wieder an.

Kann man die Anlage über die Schaltzeiten im -Grad Bereich gar nicht komplett ausschalten? Ich hatte es so verstanden, dass man über die Schaltzeiten absolute Kontrolle über das Ein- und Ausschalten der Heizung hat?

Oder anders gefragt: wie muss ich das Gerät einstellen, dass die Heizung und Pumpe nur von 6-7 und von 16-21 läuft und der Kessel dazwischen nicht gestartet wird?

Danke vorab und VG!
 

tobi

Threadstarter
Mitglied seit
30.11.2010
Beiträge
4
Habe da noch eine Frage... Kann ich den Aussentemperatursensor komplett deaktivieren und die Anlage über eine Fernbedienung steuern? Als Zubehör scheint es ja diese Fernbedienung F zu geben?

Danke und Gruß!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Hallo,
stundenweises Heizen spart keine Heizkosten.

Man kann aber jede Heizung von witterungsgeführt auf raumtemperaturgeführt umstellen.
 

tobi

Threadstarter
Mitglied seit
30.11.2010
Beiträge
4
Hallo und danke für die Antwort!

Wir haben vorher in einer Mietswohnung mit Etagentherme gewohnt, daher meine Unkenntnis :)

Gibt es soetwas wie eine Ideal-Einstellung für den Winter? Wir brauchen die Wärme eigentlich nur morgens zwischen 6 und 7 und dann wieder von 16 - 17 Uhr. Anschließend soll unser Kaminofen laufen und den Großteil des Hauses erwärmen. Kann man die Temperaturgrenze des Frotschutzes an der Trimatik manipulieren, so dass die Heizung erst ab sagen wir -10 Grad in der Nacht anspringt?

Nochmal zur Fenbedienung: macht diese Sinn wenn unsere Anlage einen Aussenfühler hat? Oder ist diese dann auch gleichzeitig ein Raumtemperaturfühler? Noch kann ich das Kabel zum Wohnzimmer ziehen, wir sind noch im Umbau.

Danke für die Antworten vorab!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Beheize das Gebäude mit relativ konstanter Temperatur.
Wenn du mit dem ( miest sowieso etwas zu großem) Kaminofen den Wohnraum und die angrenzenden Räume etwas überheizt, muss so die Gasheizung erst einspringen wenn es kalt wird.

Welche Heizung hast du denn genau???? (Typ, auch Typ der Regelung)
 

tobi

Threadstarter
Mitglied seit
30.11.2010
Beiträge
4
Hi!

Heizung ist eine Viessmann Atola RN mit einem Vitocell 130 Liter Speicher. Die Steuerung ist eine Trimatik.



Mit konstanter Temperatur beheizen - welche Einstellungen sind dazu empfehlenswert?

Ich habe gestern abend folgendes eingestellt.

Neigung: 1,2
Niveau: 0
Sonne: -4
Halbmond: -8
Temperatur Wasser: 54
Heizzeitraum: 5.40 - 6.40 und 16.30 - 19.00 Uhr.

Gasverbrauch von gestern 18:40 - heute 18:40: 18,205

Scheint mir ein bisschen viel...

VG und Danke vorab!
 
Thema:

Verständnisfrage zu Schaltzeiten bei Trimatik

Verständnisfrage zu Schaltzeiten bei Trimatik - Ähnliche Themen

  • Verständnisfrage zur Vorlauftemperatur/ Heizkurve

    Verständnisfrage zur Vorlauftemperatur/ Heizkurve: Hi zusammen, Mal eine Verständnisfrage zur Vorlauftemperatur. Angenommen in meinem Ort gibt es eine Normaußentemperatur von -10,3 Grad. Dann...
  • Wolf Grundwissen u. Verständnisfragen

    Wolf Grundwissen u. Verständnisfragen: Hier etwas zusammengetragenes Grundwissen (bitte Korrektur, falls etwas falsch sein sollte - ich bin kein Profi!) Natürlich habe ich auch...
  • Neuer Öl-Brennwertkessel icoVIT exclusiv Verständnisfrage zu Temperatur

    Neuer Öl-Brennwertkessel icoVIT exclusiv Verständnisfrage zu Temperatur: Guten Tag, wir haben im Dezember die Alte Ölheizung gegen obige ausgetauscht. Wie genau ist die Abhängigkeit der Wunschtemperatur (eingestellt...
  • Verständnisfrage: Einstellung "mind. Brennerleistung"

    Verständnisfrage: Einstellung "mind. Brennerleistung": Hallo, Mein Heizungsbauer hat vor einigen Monaten am Tag der Installation am Gasbrennnwertgerät die Einstellung "mind. Brennerleistung" vom...
  • Verständnisfrage zu außentemperaturgeführter Heizung

    Verständnisfrage zu außentemperaturgeführter Heizung: Hallo liebes Forum, Ich habe eine Verständnisfrage. Meine Gasheizung ist geführt durch einen Außentemperaturfühler. Am Gerät habe ich 20 Grad...
  • Ähnliche Themen

    Oben