Hallo,
gesagt getan ich habe die Spannung erneut gemessen.
Zur Kontrolle habe ich zunächst die Eingangsspannung gemessen, hier kommen 229 Volt aus dem Netz.
Kurz nach dem Start der Heizanlage und einschließlich bis zur 107 Minute danach liegen zwischen blau und braun 133 Volt an, Ventil schließt
nicht weil Stellmotor immer noch auf offen steht, die Heizkörper bleiben kalt!
Nach 107 Minuten harter Wartezeit
werden plötzlich 228 Volt an der Klemme geschaltet, der Motor dreht zu, Ventil schließt
und gibt den Rücklauf der Heizkörper frei, die Heizkörper werden warm.
braucht
In vorhergehenden Messungen hatte ich definitiv die 151 Volt anliegen, jetzt ist es weniger, warum keine Ahnung!
Es liegt somit nicht der Fall vor das hier bei nicht betätigten Stellmotor 0 Volt anliegt, warum ist auch mir unklar.
Mir ist auch klar, dass der Stellmotor 230 Volt an der braunen Zuleitung braucht um zu schließen.
Das rechte Ventil ist 100%ig das Umschaltventil Heizkörperkreis-> Warmwasserbereitung.
Kein Zweifel.
Ist den jetzt das rechte Ventil das für die Heizkörper oder nicht!?
Die linke Pumpe ist die Fußbodenheizkreispumpe ( daher ist das auch eine 6m Pumpe
Wenn links jetzt Heizkörperkreis ist, warum hängt da eine Pumpe für Fußbodenkreisläufe?
Zwischenzeitlich hatte ich ja den linken roten Stellmotor geblockt damit er immer auf geschlossen steht.
Dadurch hatte ich meine Heizkörper warm aber der Wasserspeicher wurde nach entnahme von Wasser nicht mehr
nachgewärmt. Ich denke, dass das rote Ventil / Stellmotor die Funktion hatte das es immer umschalten sollte.
Hatt noch jemand eine Idee??
Vielen Dank für alles!
Wolfgang