Hallo zusammen,
ich habe gerade zwei Probleme mit der VCW 180 XEU, Bj. '92 in meiner Wohnung. Leider schickt mir mein Vermieter immer den anscheinend günstigsten Techniker der Stadt, der zwar sehr sympathisch, aber nicht unbedingt kompetent ist :| . Vielleicht hat hier jemand mehr Ahnung und kann mir sagen, in welche Richtung ich ihn schubsen kann.
Zum einen ist da das bekannte Problem mit dem Rückstausensor (~2 Minuten Betrieb, dann 20 Minuten Sperre). Seltsamerweise tritt dies nur phasenweise auf, vor allem, wenn es in der Wohnung etwas kühler ist. Ich vermute irgendwo einen Kabel- oder Platinenbruch. Der Techniker will jetzt erst einmal den Sensor tauschen.
Das zweite Problem ist etwas komplizierter. An der Heizung ist ein Raumthermostat an den Klemmen 3 und 4 angeschlossen. Fordert der Raumthermostat Wärme, springt der Brenner an und heizt bis zum Erreichen des Vorlaufsolls. Anschließend läuft die Pumpe weiter und nach Ablauf der Sperrzeit zündet der Brenner wieder. Soweit normal.
Jetzt habe ich gelegentlich die Situation, daß die Heizung weiter heizt, obwohl der Raumthermostat längst abgeschaltet hat. Der Fehler ist reproduzierbar, indem ich warte, bis die Vorlauftemperatur in der Brennerpause auf etwa 40°C abgefallen ist und dann von Hand die Solltemperatur am Thermostaten herunterregele. Obwohl das Relais hörbar öffnet, läuft die Pumpe weiter und nach Ablauf der Sperrzeit springt auch der Brenner wieder an. Die einzige Möglichkeit, die Heizung zu stoppen ist, abgesehen vom Hauptschalter, den Raumthermostaten wieder hoch- und anschließend herunterzuregeln, sodaß das Relais sich während oder kurz nach der Brennphase öffnet.
Einen Defekt des Thermostaten kann ich ausschließen, ich habe direkt die Spannung über die Klemmen 3 und 4 gemessen. Bei offenem Relais liegen dort ~230V, bei geschlossenem ~0V, wie zu erwarten.
Ist dies ein bekanntes Problem?
Danke,
Tido
ich habe gerade zwei Probleme mit der VCW 180 XEU, Bj. '92 in meiner Wohnung. Leider schickt mir mein Vermieter immer den anscheinend günstigsten Techniker der Stadt, der zwar sehr sympathisch, aber nicht unbedingt kompetent ist :| . Vielleicht hat hier jemand mehr Ahnung und kann mir sagen, in welche Richtung ich ihn schubsen kann.
Zum einen ist da das bekannte Problem mit dem Rückstausensor (~2 Minuten Betrieb, dann 20 Minuten Sperre). Seltsamerweise tritt dies nur phasenweise auf, vor allem, wenn es in der Wohnung etwas kühler ist. Ich vermute irgendwo einen Kabel- oder Platinenbruch. Der Techniker will jetzt erst einmal den Sensor tauschen.
Das zweite Problem ist etwas komplizierter. An der Heizung ist ein Raumthermostat an den Klemmen 3 und 4 angeschlossen. Fordert der Raumthermostat Wärme, springt der Brenner an und heizt bis zum Erreichen des Vorlaufsolls. Anschließend läuft die Pumpe weiter und nach Ablauf der Sperrzeit zündet der Brenner wieder. Soweit normal.
Jetzt habe ich gelegentlich die Situation, daß die Heizung weiter heizt, obwohl der Raumthermostat längst abgeschaltet hat. Der Fehler ist reproduzierbar, indem ich warte, bis die Vorlauftemperatur in der Brennerpause auf etwa 40°C abgefallen ist und dann von Hand die Solltemperatur am Thermostaten herunterregele. Obwohl das Relais hörbar öffnet, läuft die Pumpe weiter und nach Ablauf der Sperrzeit springt auch der Brenner wieder an. Die einzige Möglichkeit, die Heizung zu stoppen ist, abgesehen vom Hauptschalter, den Raumthermostaten wieder hoch- und anschließend herunterzuregeln, sodaß das Relais sich während oder kurz nach der Brennphase öffnet.
Einen Defekt des Thermostaten kann ich ausschließen, ich habe direkt die Spannung über die Klemmen 3 und 4 gemessen. Bei offenem Relais liegen dort ~230V, bei geschlossenem ~0V, wie zu erwarten.
Ist dies ein bekanntes Problem?
Danke,
Tido