VCW-ECOTEC 256 PB/ Thermoblock eco TEC Bj. 1996

Diskutiere VCW-ECOTEC 256 PB/ Thermoblock eco TEC Bj. 1996 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, Frage an alle wissenden: Anlage verliert seit kurzem permanent an Druck. Alle Leitungen sichtbar, bzw. zugänglich und somit auch keine...

H.H.

Threadstarter
Mitglied seit
08.03.2011
Beiträge
1
Hallo,
Frage an alle wissenden:
Anlage verliert seit kurzem permanent an Druck. Alle Leitungen sichtbar, bzw. zugänglich und somit auch keine Feuchtstellen.
Nun kommst´s : nach kaltauffüllung 1,5 bar und betriebname fährt das Manometer mit zunehmender Temperatur auf 2.0 -2,5 bar.
Nach erkaltung der Anlage ( Nachtschaltung ) liegt das Manometer dann kurz vor 1 bar . Wenn Anlage wieder hoch fährt, geht das Manometer auch wieder mit.
Ich tippe mal auf Undichtigkeit des Ausdehnungsgefäßes, Hat jemand einen klugen Rat??? ich wäre dankbar.

Gruß und Dank H.H.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.363
Vermutung richtig.
Hier sollte das Ausdehnungsgefäß bei drucklosem Zustand neu befüllt werden.
Tritt der selbe Fehler nach ein paar Tagen wieder auf, ist das MAG zu tauschen.
 
Thema:

VCW-ECOTEC 256 PB/ Thermoblock eco TEC Bj. 1996

VCW-ECOTEC 256 PB/ Thermoblock eco TEC Bj. 1996 - Ähnliche Themen

  • Welches WLAN Modul für VRC 710 sensoDirect 0020274790 / ecoTEC plus VC 20

    Welches WLAN Modul für VRC 710 sensoDirect 0020274790 / ecoTEC plus VC 20: Hallo, ich suche dass passende WLAN-Modul für meine Heizung, damit ich die Vaillant-APP nutzen kann. Ich habe eine Heizung ecoTEC plus VC 20 mit...
  • Vaillant ecotec plus.Wasser nachfüllen!

    Vaillant ecotec plus.Wasser nachfüllen!: Hallo zusammen, Kann jemand bitte Hilfen bei Wasser nachfüllen bzw erklären wie ich machen kann. Ich habe Vaillant ecotec Plus. Und welcher Druck...
  • Vaillant Thermoblock ecoTEC - Wasser nachfüllen?!

    Vaillant Thermoblock ecoTEC - Wasser nachfüllen?!: Hallo Zusammen, ich habe da mal eine Frage zum Wasser nachfüllen der Therme meiner Freundin, da dieser im roten Bereich ist. Und zwar verwirrt...
  • Vaillant Thermoblock Ecotec VC166 Vorlauftemp deutlich zu hoch

    Vaillant Thermoblock Ecotec VC166 Vorlauftemp deutlich zu hoch: Hallo Forum, nach dem hier nun ca. 30 Stunden gesucht und gelesen habe aber ich keine Antwort auf meine Fragen gefunden habe stelle ich Sie nun...
  • Vaillant Thermoblock ecoTec vc166 eu hl umrüsten??

    Vaillant Thermoblock ecoTec vc166 eu hl umrüsten??: Hallo, ich bräuchte Hilfe, und zwar habe ich eine wie in der überschrift Vaillant Therme. Mein Problem ist dass ich jetzt umziehe und dort...
  • Ähnliche Themen

    Oben