Hallo,
Frage an alle wissenden:
Anlage verliert seit kurzem permanent an Druck. Alle Leitungen sichtbar, bzw. zugänglich und somit auch keine Feuchtstellen.
Nun kommst´s : nach kaltauffüllung 1,5 bar und betriebname fährt das Manometer mit zunehmender Temperatur auf 2.0 -2,5 bar.
Nach erkaltung der Anlage ( Nachtschaltung ) liegt das Manometer dann kurz vor 1 bar . Wenn Anlage wieder hoch fährt, geht das Manometer auch wieder mit.
Ich tippe mal auf Undichtigkeit des Ausdehnungsgefäßes, Hat jemand einen klugen Rat??? ich wäre dankbar.
Gruß und Dank H.H.