VCW 180 XEU und Raumtemperaturregler

Diskutiere VCW 180 XEU und Raumtemperaturregler im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo habe eine VCW 180 XEU und einen uralten Temperaturregler der jetzt defekt ist.Zum Regler gehen 4 Adern.Kann ich jetzt gegen einen moderneren...

djwolf

Threadstarter
Mitglied seit
27.11.2008
Beiträge
3
Hallo
habe eine VCW 180 XEU und einen uralten Temperaturregler der jetzt defekt ist.Zum Regler gehen 4 Adern.Kann ich jetzt gegen einen moderneren tauschen?Hatte mal einen gekauft,aber da kann man nur 3 Adern anschliessen.Geht das???

danke im voraus
 

djwolf

Threadstarter
Mitglied seit
27.11.2008
Beiträge
3
Hi

Also....wenn 4 Kabel an dem alten angeschlossen sind ist das ein 220V Regler,der neuere ist dann ein 24V Regler mit nur 3 Anschlüssen.Stimmt das so?
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.752
hi!

Hallo!
Nö! So stimmt´s nicht!
Es kommt auf den Raumthermosaten an! Es gibt Thermostate, welche 4 Leitungen (Eine zusätzliche Phase für die Uhr) benötigen.
Es kommt drauf an, ob dort 220V oder 24V anliegen!
Wenn es 4 Kabel sind, ist 220V sehr naheliegend!
Im zweifel vielleicht von einem Fachmann vor Ort helfen lassen!

Gruß,
-GR-
 

djwolf

Threadstarter
Mitglied seit
27.11.2008
Beiträge
3
Hi

Habs jetzt begriffen,die alte ist 220V ,der neuere ist 24V (VRT-QTA).Also nur noch die Kabelbelegung an der Therme aendern.macht mein Schwager,der ist Elektr.
1000 Dank,wollte den Regler schon wegschmeissen.
 
Thema:

VCW 180 XEU und Raumtemperaturregler

VCW 180 XEU und Raumtemperaturregler - Ähnliche Themen

  • Junkers Gastherme & Raumtemperaturregler - Wie schalte ich die Heizköper?

    Junkers Gastherme & Raumtemperaturregler - Wie schalte ich die Heizköper?: Guten Tag zusammen, ich bin schon seit einiger Zeit auf der Suche nach Antworten, konnte aber leider die entsprechenden zu meinen Fragen noch...
  • ZSR 7/11-5 AE 21 - richtige Einstellung des Raumtemperaturreglers?

    ZSR 7/11-5 AE 21 - richtige Einstellung des Raumtemperaturreglers?: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage zur richtigen Einstellung des Raumtemperaturreglers. Dieser hängt im Wohnzimmer...
  • Heizkörper-Thermostat vs. Raumtemperaturregler?

    Heizkörper-Thermostat vs. Raumtemperaturregler?: In meiner Mietwohnung habe ich eine Vaillant Thermoblock Klassik II Turbo VCW 195/2 E-C Heizung mit den üblichen Thermostaten an den Heizkörpern...
  • Junkers zsbr3-16 A 23 mit raumtemperaturregler statt nur aussentemperaturregler

    Junkers zsbr3-16 A 23 mit raumtemperaturregler statt nur aussentemperaturregler: Hallo Alle, Ich hab eine frage und ich hoffe das ihr mir irgenwie helfen konnt. Ich hab ein ganzen abend gesucht aber es ist mir noch immer...
  • Gastherme Junkers 11 KE 21 anderer Raumtemperaturregler

    Gastherme Junkers 11 KE 21 anderer Raumtemperaturregler: Ich habe eine Gastherme Junkers ZR 18-2KE mit jetzt einem Temperaturregler FR50. Vorher war ein TRQ21 montiert. Ich hatte diesen gewechselt da es...
  • Ähnliche Themen

    Oben