1akira2
Threadstarter
- Mitglied seit
- 25.12.2017
- Beiträge
- 1
Liebe Community,
ich benötige mal bitte etwas Hilfe. Sitze seit 14 Tagen im kalten da meine Heizung defekt ist.
Ich habe die oben genannte Gastherme nur für die Heizung in meiner Wohnung verbaut. Die Heizung ist ca 18 Jahre alt.
Die Heizung zündet. Die Pumpe läuft und der erste Heizkörper wird etwas warm dann ca nach 45sec bis 1 Min immer zur selben zeit schaltet sich die Heizung ab.
Nach Rücksprache mit Vaillant wurde mir mitgeteilt da auch die Schornsteinfegertaste nicht mehr geht handelt es sich um ein Problem mit dem Abgasrückstau.
Das Gerät glaubt das ein Rückstau entsteht. Hier direkt getestet mit einen Spiegel ob vielleicht ein Rückstau zu bemerken ist. Im hinteren Bereich wo sich der Abgassensor befindet
mit einen Spiegel geschaut ob dieser beschlägt. Ebenso über der Anlage nochmal. Es war nichts festzustellen. Der Zug scheint zu funktionieren. Monteur gerufen der auch der Meinung
ist das es nicht am Kamin liegt. Neuen Abgassensor eingebaut. Fehler bleibt bestehen. Jetzt wüsste ich nur noch die Abgasplatine das diese unter umständen einen Fehler hat.
Oder könnte es auch ein anderes Bauteil noch sein ?
Ich würde eine neue Platine bestellen. Würde hier aber aufgrund des alters der Anlage lieber eine gebrauchte bestellen um das ganze zu testen. Hier stellt sich die Frage ob es hier nur
eine Platine gibt die ich bestellen kann. Ich wollte es vermeiden das Steuergerät nun aufschrauben zu müssen, um mir die Nummern der Platine aufzuschreiben.
Deswegen wollte ich wissen ob jemand weiß ob dies die richtige Artikelnummer für die Platine für mein Gerät ist.
Artikelnummer : 130311
bzw:,Abgassensor,Platine,130311,13-0311,VCW 112,180,182,184,182,240,130286
Ich bin für jeden Rat dankbar. Vielleicht rette ich mein Schätzen ja noch. Hatte nämlich erst in 2-5 Jahren eine neue Anlage geplant.
MFG
ich benötige mal bitte etwas Hilfe. Sitze seit 14 Tagen im kalten da meine Heizung defekt ist.
Ich habe die oben genannte Gastherme nur für die Heizung in meiner Wohnung verbaut. Die Heizung ist ca 18 Jahre alt.
Die Heizung zündet. Die Pumpe läuft und der erste Heizkörper wird etwas warm dann ca nach 45sec bis 1 Min immer zur selben zeit schaltet sich die Heizung ab.
Nach Rücksprache mit Vaillant wurde mir mitgeteilt da auch die Schornsteinfegertaste nicht mehr geht handelt es sich um ein Problem mit dem Abgasrückstau.
Das Gerät glaubt das ein Rückstau entsteht. Hier direkt getestet mit einen Spiegel ob vielleicht ein Rückstau zu bemerken ist. Im hinteren Bereich wo sich der Abgassensor befindet
mit einen Spiegel geschaut ob dieser beschlägt. Ebenso über der Anlage nochmal. Es war nichts festzustellen. Der Zug scheint zu funktionieren. Monteur gerufen der auch der Meinung
ist das es nicht am Kamin liegt. Neuen Abgassensor eingebaut. Fehler bleibt bestehen. Jetzt wüsste ich nur noch die Abgasplatine das diese unter umständen einen Fehler hat.
Oder könnte es auch ein anderes Bauteil noch sein ?
Ich würde eine neue Platine bestellen. Würde hier aber aufgrund des alters der Anlage lieber eine gebrauchte bestellen um das ganze zu testen. Hier stellt sich die Frage ob es hier nur
eine Platine gibt die ich bestellen kann. Ich wollte es vermeiden das Steuergerät nun aufschrauben zu müssen, um mir die Nummern der Platine aufzuschreiben.
Deswegen wollte ich wissen ob jemand weiß ob dies die richtige Artikelnummer für die Platine für mein Gerät ist.
Artikelnummer : 130311
bzw:,Abgassensor,Platine,130311,13-0311,VCW 112,180,182,184,182,240,130286
Ich bin für jeden Rat dankbar. Vielleicht rette ich mein Schätzen ja noch. Hatte nämlich erst in 2-5 Jahren eine neue Anlage geplant.
MFG