´Oder gibt es noch eine andere Ursache warum der Strömungsschalter nicht freigibt?´
Oh ja, das Differenzdruckventil schaltet nicht. Das ist bei dem Turbo-(Gebläse)-Gerät unmittelbar vor dem Strömungsschalter montiert. Es gehen dort drei kleine Steuerleitungen und ein 3-adriges Kabel hinein. Angesteuert wird es elektrisch vom Druckwächter auf der Rückseite vom Brennergehäuse, sobald das Gebläse den erforderlichen Differenzdruck erzeugt hat. Man hört (und fühlt) ein klacken sobald die Stromversorgung durchgeschaltet und das Ventil betätigt wird. Falls nicht Kappe abnehmen und testen, ob nach dem Start des Gebläses 230V (!) durchgeschaltet werden. Falls ja Widerstand der Spule messen ob Kurzschluß oder Unterbrechung vorliegt. Widerstandswert der Spulehab ich leider nicht.
Weitere Fehlerquellen:
-Membrane im Strömungsschalter defekt und Überdruck entweicht auf die Unterdruckkammer.
-der Stift oder die Stopfbuchse im Strömungsschalter sind verschmutzt und aus diesem Grund ist die Bewegung des Stifts in der Stopfbuchse schwergängig; vielleicht schon Schmutzablagerungen an der Stopfbuchse erkennbar
-wie schon beschrieben Pumpe alt und fördert nicht mehr richtig
-Steuerleitungen verschmutz oder dicht
Übrigens, wenn du den Strömungsschalter abmontiert hast (extrem fummelige Angelegenheit bei diesem Gerät) sollte der Stift so stark herauskommen, das du ihn mit deinem Finger nicht zurückpresssen kannst! Falls ja ist irgendwo was faul.
Oh ja, das Differenzdruckventil schaltet nicht. Das ist bei dem Turbo-(Gebläse)-Gerät unmittelbar vor dem Strömungsschalter montiert. Es gehen dort drei kleine Steuerleitungen und ein 3-adriges Kabel hinein. Angesteuert wird es elektrisch vom Druckwächter auf der Rückseite vom Brennergehäuse, sobald das Gebläse den erforderlichen Differenzdruck erzeugt hat. Man hört (und fühlt) ein klacken sobald die Stromversorgung durchgeschaltet und das Ventil betätigt wird. Falls nicht Kappe abnehmen und testen, ob nach dem Start des Gebläses 230V (!) durchgeschaltet werden. Falls ja Widerstand der Spule messen ob Kurzschluß oder Unterbrechung vorliegt. Widerstandswert der Spulehab ich leider nicht.
Weitere Fehlerquellen:
-Membrane im Strömungsschalter defekt und Überdruck entweicht auf die Unterdruckkammer.
-der Stift oder die Stopfbuchse im Strömungsschalter sind verschmutzt und aus diesem Grund ist die Bewegung des Stifts in der Stopfbuchse schwergängig; vielleicht schon Schmutzablagerungen an der Stopfbuchse erkennbar
-wie schon beschrieben Pumpe alt und fördert nicht mehr richtig
-Steuerleitungen verschmutz oder dicht
Übrigens, wenn du den Strömungsschalter abmontiert hast (extrem fummelige Angelegenheit bei diesem Gerät) sollte der Stift so stark herauskommen, das du ihn mit deinem Finger nicht zurückpresssen kannst! Falls ja ist irgendwo was faul.