VC 105 / 2 E eingefroren ? läuft nicht an

Diskutiere VC 105 / 2 E eingefroren ? läuft nicht an im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen habe eine vaillant vc105 / 2 E Die Heizung stand über den winter still habe das haus erst gekauft . Heizungsmanometer...

Wildsau40

Threadstarter
Mitglied seit
24.05.2010
Beiträge
3
Hallo zusammen



habe eine vaillant vc105 / 2 E



Die Heizung stand über den winter still habe das haus erst gekauft . Heizungsmanometer zeigte nul bar an und ich dachte die Hiezung wäre leer gelaufen .



Leider musste ich im frühjahr feststellen dass es mir an mehreren stellen im haus die Leitungen gesprengt hatte. kann auch nicht sagen ob ich das event. so gekauft habe????



Auf jeden fall die Leitungen sind geflickt und die Heizung ist mit 1,5 bar gefüllt. wennn ich sie starte läuft sie an (Lüfter und so...) dann zündet sieeine weile , es kommt aber kein Gas ! dann geht sie natürlich auf störung .



Nun die Frage kann das ein Folgeschaden des Frostbruch sein, auch wenn der Manometer "null" angezeigt hatte?

Warum kommt kein Gas , man hört kein Gas ausströmen und somit kanndie Heizung ja auch nicht anlaufen









Für eure hilfe wäre ich naTÜRLICH SEHR DANKBAR



grüße Uwe :D
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.842
Hallo,
läuft denn die Pumpe??
Wenn das Gerät lange still stand , kann es sein daß diese festgerostet ist. In dem Fall einfach vorne die Schraube entfernen und die Pumpenwelle mit einem Schraubendrecher "freidrehen" .
Wenn das nicht klappt und die Pumpe dich weiterhin schwer drehen läßt, mußt du nur eine neue Pumpe einbauen.

Das Laufen der Pumpe ist vorraussetzung daß die Therme zündet. Durch einen Strömungswächter ist sie vor Trockenlauf geschützt. D.h. ohne Wasserumwälzung kein Brennerbetrieb.
 

Wildsau40

Threadstarter
Mitglied seit
24.05.2010
Beiträge
3
Danke für die Antwort!





Die Pumpe läuft aber bestens :whistling:



Für weitere tips bin ich natürlich immer offen





Danke Uwe
 

Wildsau40

Threadstarter
Mitglied seit
24.05.2010
Beiträge
3
Anlage ist entlüftet und Gashahn ist auch offen . hab auch die Stadtwerke dagehabt wegen dem Druckminderer der ist jetzt auch neu
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.842
Wir sind nun an dem Punkt , wo du ohne Fachmann nicht weiterkommst.
Hier könnte nun die Gasarmatur oder Leiterplatte defekt sein oder aber ein externer Gasströmungswächter hat ausgelöst.

Nachden all diese Arbeiten einen Eingriff in die Gasversorgung vorraussetzten, ist ein weiteres Vorgehen durch dich selbst folgerichtig tabu.
 
Thema:

VC 105 / 2 E eingefroren ? läuft nicht an

VC 105 / 2 E eingefroren ? läuft nicht an - Ähnliche Themen

  • Dringend!! Gebläse läuft nicht

    Dringend!! Gebläse läuft nicht: Hallo! (Junkers ZSBR 3-12 A23) Vor einiger Zeit habe ich schon mal ein Wärmetauscherproblem geschildert. Da hat inzwischen ein befreundeter...
  • Vitodens 200 läuft durchgängig

    Vitodens 200 läuft durchgängig: Hallo Zusammen, ich habe mich hier im Forum angemeldet, da ich gerne einmal hören möchte, ob sich meine Heizung "normal" verhält oder ich mit...
  • WILO wilo star z 15 tt --- Pumpe läuft nicht mehr

    WILO wilo star z 15 tt --- Pumpe läuft nicht mehr: Hallo, die Zirkulationspumpe meiner Heizung, eine WILO star z 15 tt, ist plötzlich nach 6 Jahren Betriebszeit plötzlich ausgestiegen, d.h. das...
  • Buderus GB192 i Vorlauftemperaturerhöhung Warmwasser

    Buderus GB192 i Vorlauftemperaturerhöhung Warmwasser: Nur zum Verständnis, einstellbar ist am RC 310 eine Spanne zwischen 0 und 40°. Wir habe eine FBH die aktuell natürlich nicht aktiv ist. Mir geht...
  • Zwr 18-2 auslauftemperatur zu hoch

    Zwr 18-2 auslauftemperatur zu hoch: Hallo, die therme heizt dauerhaft beim ww auf 90 grad, das wasser dampft regelrecht aus dem wasserhahn. Kann man die mittlere auslauftemperatur...
  • Ähnliche Themen

    • Dringend!! Gebläse läuft nicht

      Dringend!! Gebläse läuft nicht: Hallo! (Junkers ZSBR 3-12 A23) Vor einiger Zeit habe ich schon mal ein Wärmetauscherproblem geschildert. Da hat inzwischen ein befreundeter...
    • Vitodens 200 läuft durchgängig

      Vitodens 200 läuft durchgängig: Hallo Zusammen, ich habe mich hier im Forum angemeldet, da ich gerne einmal hören möchte, ob sich meine Heizung "normal" verhält oder ich mit...
    • WILO wilo star z 15 tt --- Pumpe läuft nicht mehr

      WILO wilo star z 15 tt --- Pumpe läuft nicht mehr: Hallo, die Zirkulationspumpe meiner Heizung, eine WILO star z 15 tt, ist plötzlich nach 6 Jahren Betriebszeit plötzlich ausgestiegen, d.h. das...