VC 105 / 2 E eingefroren ? läuft nicht an

Diskutiere VC 105 / 2 E eingefroren ? läuft nicht an im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen habe eine vaillant vc105 / 2 E Die Heizung stand über den winter still habe das haus erst gekauft . Heizungsmanometer...

Wildsau40

Threadstarter
Mitglied seit
24.05.2010
Beiträge
3
Hallo zusammen



habe eine vaillant vc105 / 2 E



Die Heizung stand über den winter still habe das haus erst gekauft . Heizungsmanometer zeigte nul bar an und ich dachte die Hiezung wäre leer gelaufen .



Leider musste ich im frühjahr feststellen dass es mir an mehreren stellen im haus die Leitungen gesprengt hatte. kann auch nicht sagen ob ich das event. so gekauft habe????



Auf jeden fall die Leitungen sind geflickt und die Heizung ist mit 1,5 bar gefüllt. wennn ich sie starte läuft sie an (Lüfter und so...) dann zündet sieeine weile , es kommt aber kein Gas ! dann geht sie natürlich auf störung .



Nun die Frage kann das ein Folgeschaden des Frostbruch sein, auch wenn der Manometer "null" angezeigt hatte?

Warum kommt kein Gas , man hört kein Gas ausströmen und somit kanndie Heizung ja auch nicht anlaufen









Für eure hilfe wäre ich naTÜRLICH SEHR DANKBAR



grüße Uwe :D
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
35.611
Hallo,
läuft denn die Pumpe??
Wenn das Gerät lange still stand , kann es sein daß diese festgerostet ist. In dem Fall einfach vorne die Schraube entfernen und die Pumpenwelle mit einem Schraubendrecher "freidrehen" .
Wenn das nicht klappt und die Pumpe dich weiterhin schwer drehen läßt, mußt du nur eine neue Pumpe einbauen.

Das Laufen der Pumpe ist vorraussetzung daß die Therme zündet. Durch einen Strömungswächter ist sie vor Trockenlauf geschützt. D.h. ohne Wasserumwälzung kein Brennerbetrieb.
 

Wildsau40

Threadstarter
Mitglied seit
24.05.2010
Beiträge
3
Danke für die Antwort!





Die Pumpe läuft aber bestens :whistling:



Für weitere tips bin ich natürlich immer offen





Danke Uwe
 

Wildsau40

Threadstarter
Mitglied seit
24.05.2010
Beiträge
3
Anlage ist entlüftet und Gashahn ist auch offen . hab auch die Stadtwerke dagehabt wegen dem Druckminderer der ist jetzt auch neu
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
35.611
Wir sind nun an dem Punkt , wo du ohne Fachmann nicht weiterkommst.
Hier könnte nun die Gasarmatur oder Leiterplatte defekt sein oder aber ein externer Gasströmungswächter hat ausgelöst.

Nachden all diese Arbeiten einen Eingriff in die Gasversorgung vorraussetzten, ist ein weiteres Vorgehen durch dich selbst folgerichtig tabu.
 
Thema:

VC 105 / 2 E eingefroren ? läuft nicht an

VC 105 / 2 E eingefroren ? läuft nicht an - Ähnliche Themen

  • Bosch 5300iw Regelungskonzept läuft ineffizient

    Bosch 5300iw Regelungskonzept läuft ineffizient: Hallo zusammen, wir haben in unserem Altbau eine Fußbodenheizung installiert und die alten Radiatoren entfernt. Die alte Gastherme musste aus...
  • Samsung Mono 14,4 Kw Ht quiet läuft 24 Stunden am Tag

    Samsung Mono 14,4 Kw Ht quiet läuft 24 Stunden am Tag: Hallo Ich stelle mich mal vor. Wir haben seit Sebtember die Wärmepumpe Samsung Mono Block HT QT 14 KW 3 -PH incl. Regeleinheit mit Touch...
  • Buderus HS 3204 Läuft immer auf 90°

    Buderus HS 3204 Läuft immer auf 90°: Hallo zusammen, folgendes Problem: Alte Ölheizung (Niedertemperaturkessel von Fröling) mit Buderus HS 3204 Steuerung. Egal was ich am Modul M004...
  • Vaillant ecotec plus die heizungspumpe läuft ein mal am tag ohne heizen auf volle touren

    Vaillant ecotec plus die heizungspumpe läuft ein mal am tag ohne heizen auf volle touren: Moin, Vaillant eco tec plus VCW 20/26 CS/1-5, die heizungspumpe läuft ein mal am tag ohne heizen auf volle touren, so 5-7 min. hat das eine...
  • Brötje WKS 18 läuft mit 3,5bar - WW-Speicher wohl defekt

    Brötje WKS 18 läuft mit 3,5bar - WW-Speicher wohl defekt: Hallo zusammen, Ich bin neu hier im Forum und bräuchte mal Eure Einschätzung zu unserem Heizungsproblem. Wir haben eine 20 Jahre alte Brötje WKS...
  • Ähnliche Themen

    Oben