Hallo zusammen,
da schon zwei Heizungsbauer (beide eher Viessmann Leute) nicht mehr wirklich weiter wissen hoffe ich hier im Forum noch den einen oder anderen Tipp bekommen kann (bin aktuell finanziell eingeschränkt...).
Vor kurzen habe ich ein Haus aus den 60ern gekauft. Die Vaillant VSC 196-C 150 (Standgerät mit VRC410 Witterungssteuerung) ist von 09/2002 und unterliegt augenscheinlich einem Wartungstau- hab mich auf den netten Verkäufer verlassen...
Aktuell wird kein Warmwasser produziert. Heizbetrieb ohne Probleme. Bis jetzt wurde der WT (lt. Rechnung aus 07/2015) entkalkt, das VUV "sichtgeprüft" (Stellmotor reagiert und manuelles umstellen mit Zange ist leichtgängig und man hört eine Veränderung der Wasserströmung) und die Brauchwasserpumpe (WILO Star-Z 20/1) getauscht. Wechselt man jetzt auf Warmwasserbetrieb stellt das VUV um, der Brenner zündet und wird nach kurzer Zeit sehr laut (Dröhnen- wird mit der Zeit weniger). Aufgeheizt wird laut Display bis auf ca. 100 Grad, dann geht der Brenner erstmal wieder aus. Dabei ändert sich die Geräuschkulisse der oberen Pumpe als würde viel Luft bewegt (wird mit der Zeit weniger). Der Wärmetauscher wird heiß, die Brauchwasserpumpe dreht (Schraubendrehertest) und wird handwarm. WW-Zapfstelle (Badewanne) ist geöffnet. Im Wasserspeicher kommt keine Wärme an- der Temperaturfühler wurde gemessen und wenn ich ihn in die Hand nehme ändert sich der Wert d.4 nach oben. Der Heizungsvorlauf geht auf ca. 80 Grad hoch und der Rücklauf geht in Richtung Absenktemperatur.
Empfohlen wurde (nach der WILO) jetzt mal das VUV zu tauschen und dann mal zu gucken. Kann die Mechanik im Ventil tatsächlich ggü. dem augenscheinlichem Zustand so ein Verhalten verursachen? Ich würde gerne den Speicher prüfen (Kalk), sehe aber weder "Wartunsöffnungen" oder gar Anschlüsse zum Ablassen des Wassers. Kennt sich hier jemand damit aus? Kann man bei dieser Anlage die Komfortschaltung ausschalten?
Kann es ggf. von der Platine kommen?
Sorry für die vielen Fragen- hoffe ihr seht mir das nach. Wäre für jeden Tipp von euch Experten dankbar (bevor ich jetzt bei der alten Dame nach und nach Teile tausche/ tauschen lasse...)
Hier ein paar Infos:
Keine Fehlermeldung im Display
d.3 steigend während "Heizphase"
d.4 10
d.7 55
Druck beim heizen: ca. 1,9- fällt bei WW auf ca. 1,6
Wasserhärte 18,6
Vielen Dank!
kill.bill
da schon zwei Heizungsbauer (beide eher Viessmann Leute) nicht mehr wirklich weiter wissen hoffe ich hier im Forum noch den einen oder anderen Tipp bekommen kann (bin aktuell finanziell eingeschränkt...).
Vor kurzen habe ich ein Haus aus den 60ern gekauft. Die Vaillant VSC 196-C 150 (Standgerät mit VRC410 Witterungssteuerung) ist von 09/2002 und unterliegt augenscheinlich einem Wartungstau- hab mich auf den netten Verkäufer verlassen...
Aktuell wird kein Warmwasser produziert. Heizbetrieb ohne Probleme. Bis jetzt wurde der WT (lt. Rechnung aus 07/2015) entkalkt, das VUV "sichtgeprüft" (Stellmotor reagiert und manuelles umstellen mit Zange ist leichtgängig und man hört eine Veränderung der Wasserströmung) und die Brauchwasserpumpe (WILO Star-Z 20/1) getauscht. Wechselt man jetzt auf Warmwasserbetrieb stellt das VUV um, der Brenner zündet und wird nach kurzer Zeit sehr laut (Dröhnen- wird mit der Zeit weniger). Aufgeheizt wird laut Display bis auf ca. 100 Grad, dann geht der Brenner erstmal wieder aus. Dabei ändert sich die Geräuschkulisse der oberen Pumpe als würde viel Luft bewegt (wird mit der Zeit weniger). Der Wärmetauscher wird heiß, die Brauchwasserpumpe dreht (Schraubendrehertest) und wird handwarm. WW-Zapfstelle (Badewanne) ist geöffnet. Im Wasserspeicher kommt keine Wärme an- der Temperaturfühler wurde gemessen und wenn ich ihn in die Hand nehme ändert sich der Wert d.4 nach oben. Der Heizungsvorlauf geht auf ca. 80 Grad hoch und der Rücklauf geht in Richtung Absenktemperatur.
Empfohlen wurde (nach der WILO) jetzt mal das VUV zu tauschen und dann mal zu gucken. Kann die Mechanik im Ventil tatsächlich ggü. dem augenscheinlichem Zustand so ein Verhalten verursachen? Ich würde gerne den Speicher prüfen (Kalk), sehe aber weder "Wartunsöffnungen" oder gar Anschlüsse zum Ablassen des Wassers. Kennt sich hier jemand damit aus? Kann man bei dieser Anlage die Komfortschaltung ausschalten?
Kann es ggf. von der Platine kommen?
Sorry für die vielen Fragen- hoffe ihr seht mir das nach. Wäre für jeden Tipp von euch Experten dankbar (bevor ich jetzt bei der alten Dame nach und nach Teile tausche/ tauschen lasse...)
Hier ein paar Infos:
Keine Fehlermeldung im Display
d.3 steigend während "Heizphase"
d.4 10
d.7 55
Druck beim heizen: ca. 1,9- fällt bei WW auf ca. 1,6
Wasserhärte 18,6
Vielen Dank!
kill.bill