Maddin
Threadstarter
- Mitglied seit
- 14.02.2016
- Beiträge
- 2
Mein Problem ist Folgendes:
Beim Start der Heizung leuchten beide Brenner LED und die LED für die Warmwasseranforderung ist aus.
Somit wird keine Warmwasserbereitung und die Heizungspumpe läuft quasi dauerhaft.
Beide Pumpen technisch einwandfrei und könnten, sofern angesprochen, Ihren Dienst verrichten.
Das Ganze übrigens unabhängig von der Schalterstellung von WW oder Heizung (egal ob 1 oder 0 oder E oder Schornsteinfeger)
Kurz zur Hardware:
VKS 21/6-1 XE mit folgenden Fühlerwiderstandswerten (ohne Boardanschluss gemessen)
Kesselfühler: 1k2 bei ca. 70 Grad laut Thermometer
Speicherfühler: 2k8 bei ca. 80 Grad laut Thermometer
Aussenfühler: 1k5 bei ca. 5 Grad laut Wetterbericht ;-)
(Alle Werte laut Recherche bei Google im Rahmen, oder)
Bisher durchgeführte Aktionen:
- Speicherfühler getauscht
- Regelung VRC calormatic UBW getauscht
- DCF/VRC Aussenfühler getauscht
Erst den Speicherfühler getauscht – Keine Änderung.
Dann dachte ich die Regelung wäre kaputt. Neue besorgt, lief für ca. 3 Wochen dann derselbe Fehler wie bei der alten Regelung. ;(
Jetzt hatte ich gedacht, dass Frostschutzprogramm wäre aktiv, da Aussenfühler vielleicht defekt und falsche Werte liefert.
Werte gemessen, waren im Rahmen, aber trotzdem neuen DCF/VRC gekauft und eingebaut,
da sich die Uhr auch nicht automatisch stellte und ich das DCF Signal ohne Oszi nicht nachmessen konnte. Keine Änderung!
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und wollte mal nachhören,
ob hier im Heizungsforum jemand noch eine Idee hat? ?(
Oder evtl. den Schaltplan der Calormatic UBW?
Gruß
Maddin
Beim Start der Heizung leuchten beide Brenner LED und die LED für die Warmwasseranforderung ist aus.
Somit wird keine Warmwasserbereitung und die Heizungspumpe läuft quasi dauerhaft.
Beide Pumpen technisch einwandfrei und könnten, sofern angesprochen, Ihren Dienst verrichten.
Das Ganze übrigens unabhängig von der Schalterstellung von WW oder Heizung (egal ob 1 oder 0 oder E oder Schornsteinfeger)
Kurz zur Hardware:
VKS 21/6-1 XE mit folgenden Fühlerwiderstandswerten (ohne Boardanschluss gemessen)
Kesselfühler: 1k2 bei ca. 70 Grad laut Thermometer
Speicherfühler: 2k8 bei ca. 80 Grad laut Thermometer
Aussenfühler: 1k5 bei ca. 5 Grad laut Wetterbericht ;-)
(Alle Werte laut Recherche bei Google im Rahmen, oder)
Bisher durchgeführte Aktionen:
- Speicherfühler getauscht
- Regelung VRC calormatic UBW getauscht
- DCF/VRC Aussenfühler getauscht
Erst den Speicherfühler getauscht – Keine Änderung.
Dann dachte ich die Regelung wäre kaputt. Neue besorgt, lief für ca. 3 Wochen dann derselbe Fehler wie bei der alten Regelung. ;(
Jetzt hatte ich gedacht, dass Frostschutzprogramm wäre aktiv, da Aussenfühler vielleicht defekt und falsche Werte liefert.
Werte gemessen, waren im Rahmen, aber trotzdem neuen DCF/VRC gekauft und eingebaut,
da sich die Uhr auch nicht automatisch stellte und ich das DCF Signal ohne Oszi nicht nachmessen konnte. Keine Änderung!
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und wollte mal nachhören,
ob hier im Heizungsforum jemand noch eine Idee hat? ?(
Oder evtl. den Schaltplan der Calormatic UBW?
Gruß
Maddin