Guten Tag Spezialisten!
Entschuldigt dass ich ein so langes Posting sende. Meine
Vaillant VCW255/3 wurde vom Kaminkehrer beanstandet – siehe Protokollwerte
unten.
Im Ringspalt (so ca 2.5m
Rohr gerade ohne Krümmung übers Dach) befindet sich Abgas. Es sei wohl irgendwo
nicht richtig zusammengesteckt. Ich werde das zwar mal prüfen (in einer Woche –
jetzt erst Urlaub, also auch nicht wundern wenn ich mich vorher nicht bedanken
kann) jedoch glaube ich nicht, dass da einfach was auseinandergeht.
Vielmehr viel mir sofort auf, dass die runde Abdeckung am
Ende des Rohrs, also außer Dach, fehlt. Dieses runde Blech ist abgefallen und ich
glaube mich mal zu erinnern es im Garten gefunden und weggeworfen zu haben – hatte
es nicht mit der Heizung in Verbindung gebracht. Ich vermute, das verändert am
Einlass die Luftströmung und er zieht deshalb mit der Frischluft Abgas ein.
Kann das sein?
Nach dem Urlaub muss ich mal rausfinden wie groß das Blech
war damit ich da eines anfertigen kann – war ja einfach nur ein flaches rundes Blech
– ich kenne aber den genauen Durchmesser nicht.
Ich bin der Meinung, das wars, daran liegt es und sonst an
Nichts.
Ach ja, er sagte, von den Werten sollte die Heizung wohl
auch „besser laufen können“ – so optimal wären die nicht.
Dazu fiel mir ein, dass der Heizungsmonteur – da die
Heizleistung bei ganz kalten Tagen etwas knapp ist (muss praktisch 2 Gebäude
heizen) – im Rahmen des zulässigen wie er sagte – den Gasdruck etwas erhöht hat
– Werte weiss ich nicht dazu. Kann das die Abgaswerte verschlechtern? Ich denke
da ans Auto – zu fettes Gemisch = mehr Abgas.
Protokollwerte:
O2 Gehalt im Abgas 12%
unerdünnter CO 232ppm
O2 Differenz Ringspalt 19,90%
Lufttemp. Ringspalt 46 Grad
Druckdifferenz Ringspalt -82 Pa
Wärmeträgertemparatur 46 Grad
Sauerstoffgehalt Abgas 12% Verbrennungslufttemp. 46 Grad
Druckdiff -21 Pa Abgastemparatur 135 Grad
Abgasverlust 7%
Liebe Grüße
Helmut aus Bayern
Entschuldigt dass ich ein so langes Posting sende. Meine
Vaillant VCW255/3 wurde vom Kaminkehrer beanstandet – siehe Protokollwerte
unten.
Im Ringspalt (so ca 2.5m
Rohr gerade ohne Krümmung übers Dach) befindet sich Abgas. Es sei wohl irgendwo
nicht richtig zusammengesteckt. Ich werde das zwar mal prüfen (in einer Woche –
jetzt erst Urlaub, also auch nicht wundern wenn ich mich vorher nicht bedanken
kann) jedoch glaube ich nicht, dass da einfach was auseinandergeht.
Vielmehr viel mir sofort auf, dass die runde Abdeckung am
Ende des Rohrs, also außer Dach, fehlt. Dieses runde Blech ist abgefallen und ich
glaube mich mal zu erinnern es im Garten gefunden und weggeworfen zu haben – hatte
es nicht mit der Heizung in Verbindung gebracht. Ich vermute, das verändert am
Einlass die Luftströmung und er zieht deshalb mit der Frischluft Abgas ein.
Kann das sein?
Nach dem Urlaub muss ich mal rausfinden wie groß das Blech
war damit ich da eines anfertigen kann – war ja einfach nur ein flaches rundes Blech
– ich kenne aber den genauen Durchmesser nicht.
Ich bin der Meinung, das wars, daran liegt es und sonst an
Nichts.
Ach ja, er sagte, von den Werten sollte die Heizung wohl
auch „besser laufen können“ – so optimal wären die nicht.
Dazu fiel mir ein, dass der Heizungsmonteur – da die
Heizleistung bei ganz kalten Tagen etwas knapp ist (muss praktisch 2 Gebäude
heizen) – im Rahmen des zulässigen wie er sagte – den Gasdruck etwas erhöht hat
– Werte weiss ich nicht dazu. Kann das die Abgaswerte verschlechtern? Ich denke
da ans Auto – zu fettes Gemisch = mehr Abgas.
Protokollwerte:
O2 Gehalt im Abgas 12%
unerdünnter CO 232ppm
O2 Differenz Ringspalt 19,90%
Lufttemp. Ringspalt 46 Grad
Druckdifferenz Ringspalt -82 Pa
Wärmeträgertemparatur 46 Grad
Sauerstoffgehalt Abgas 12% Verbrennungslufttemp. 46 Grad
Druckdiff -21 Pa Abgastemparatur 135 Grad
Abgasverlust 7%
Liebe Grüße
Helmut aus Bayern