Vaillant VCW A 180 XEU heizt nicht aber warmwasser funktioniert

Diskutiere Vaillant VCW A 180 XEU heizt nicht aber warmwasser funktioniert im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; hallo ich habe ein Problem mit meiner Vaillant VCW A 180 XEU Therme. Das Ausdehnungsgefäss ist Defekt - der Wasserdruck fällt immer auf 0 bar...

Sulley

Threadstarter
Mitglied seit
23.04.2022
Beiträge
3
hallo ich habe ein Problem mit meiner Vaillant VCW A 180 XEU Therme.

Das Ausdehnungsgefäss ist Defekt - der Wasserdruck fällt immer auf 0 bar nach 10-15 Minuten. Wird aber demnächst ausgetauscht.

ein weiteres Problem was ich nun habe ist, dass ich zwar Warmwasser beziehen kann aber wenn ich die Therme in den heizungsmodus schalte, die Heizungen nicht mit Warmwasser versorgt werden.
die Therme zündet im heizungsmodus am Anfang kurz und schaltet nach 10 Sekunden wieder ab.
die umwälzpumpe wird dabei sehr heiss und die Heizungen bleiben kalt.

Warmwasser kann ich aber ohne Probleme beziehen. Sobald ich beim Wasserhahn den Warmwasser einschalte zündet die Therme und beziehe am Wasserhahn das warme Wasser aber die Heizungen bleiben nach wie vor kalt.

Ich hatte die Vermutung dass die Pumpe defekt ist aber dann würde ich ja am Wasserhahn auch kein Warmwasser beziehen können oder?
Wieso wird die Pumpe sehr heiss im heizungsmodus obwohl die Heizungen nicht mit Warmwasser versorgt werden?

kann mir jemand da aushelfen? Welche Bauteile müsste ich wechseln?

PS: auch im Schornsteinfegermodus heizt die Therme nicht. Nach kurzer Zeit - 30 Sekunden schaltet sie ab, aber ich glaube die Pumpe läuft weiter.
Mein Vater hatte scheinbar die Therme 2 Tage lang unabsichtlich im schornsteigerfegermodus betrieben.
 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.360
Solange das Ausdehnungsgefäß ohne Funktion ist kann es sein daß das Vorrangumschaltventil nicht vernünftig arbeiten kann. Somit keine Heizung
Welche Bauteile müsste ich wechseln?
Keine!!!!!!!
Aus Versicherungsgründen und mangels geeignetem Messgerät können Laien hier keine Repararturen selbst durchführen
 

Sulley

Threadstarter
Mitglied seit
23.04.2022
Beiträge
3
Ist schon klar, bin selber E-Ingenieur, so viel Verständnis habe ich, und werde die Einzelteile von einem HKLS Installateur wechseln lassen, aber danke für die Warnung.

Nun gut dann warte ich mal bis das Ausdehnungsgefäss ausgewechselt wurde.

Weitere Schritte wären dann das Vorrangumschaltventil auszutauschen, wenn ich das richtig verstehe.

Das Umschaltventil hat hinten einen Relais, sofern ich das richtig gesehen habe. Dieser schaltet zwischen dem heizkreis und dem Warmwasserkreis. Ist das richtig?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.360
Weitere Schritte wären dann das Vorrangumschaltventil auszutauschen, wenn ich das richtig verstehe.
Nein.
Das Vorrangumschaltventil wird überdas Servoventil angesteuert. Es wär vorher zu prüfen, warum das Servoventil nicht sauber arbeitet. Sehr oft ist es ein undichter Wasserschalter, dessen Stopfbuchse verkrustet ist.
Das Umschaltventil hat hinten einen Relais, sofern ich das richtig gesehen habe.
Nein, das Vorrangumschaltventil wird hydraulisch angessteuert.
Dieser schaltet zwischen dem heizkreis und dem Warmwasserkreis. Ist das richtig?
Ja
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.903
Guck mal hier in dem Beitrag ist ein wenig über die Funktion zum Heizungsbetrieb erklärt.


Gruß Installer 🙋‍♂️
 

Sulley

Threadstarter
Mitglied seit
23.04.2022
Beiträge
3
@Installer danke dir für den Hinweis auf den thread. Habe gesehen dass beim VUV bei mir eine Schraube ab ist. Nämlich die Mutter ganz oben in der durchsichtigen Kappe ist abgefallen. Werde mal versuchen diese wieder dranzusetzen und aufzuschrauben. Vielleicht gehts dadurch.
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.903
Ja, wenn es der obere ist der ist für die Heizung zuständig 😉

Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 
Thema:

Vaillant VCW A 180 XEU heizt nicht aber warmwasser funktioniert

Vaillant VCW A 180 XEU heizt nicht aber warmwasser funktioniert - Ähnliche Themen

  • Vaillant VKO 246/7 icoVIT heizt WW sporadisch auf über 70°C

    Vaillant VKO 246/7 icoVIT heizt WW sporadisch auf über 70°C: Hallo liebe Community, meine Vaillant VKO 246/7 icoVIT exclusiv heizt seit zwei Wochen das WW im Speicher ungefragt auf über 70°C. Das tritt...
  • Vaillant VC112 E heizt durch

    Vaillant VC112 E heizt durch: Hallo zusammen, Ich brauche eure Unterstützung. Ich hab mir vor kurzen eine Eigentumswohning gekauft und in der ist eine alte Gasetagenheizung...
  • Vaillant ecoTEC classic + neue FBH - heizt nicht richtig / wie richtig einstellen?

    Vaillant ecoTEC classic + neue FBH - heizt nicht richtig / wie richtig einstellen?: Hi, ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten, wird vermutlich trotzdem ein langer Text. Ein wenig Background infos gibt es hier, sonst...
  • Vaillant EcoCompact regelt Heizung ab und heizt unregelmäßig

    Vaillant EcoCompact regelt Heizung ab und heizt unregelmäßig: Hey ho an euch alle Helferlein da draußen. Kurz zum SetUp: genutzt wird eine EcoCompact VSC 126/3-5 140HL Gasheizung mit 7 Heizkörpern und einem...
  • Vaillant VSC 194 - C 150 - HL heizt nicht ordentlich

    Vaillant VSC 194 - C 150 - HL heizt nicht ordentlich: Hallo, wir sind im Sommer in eine 140qm Altbauwohnung mit der obengenannten Etagenheizung gezogen. Hohe Decken und Erdgeschoß, da war uns schon...
  • Ähnliche Themen

    Oben