Vaillant VCW 240XEU

Diskutiere Vaillant VCW 240XEU im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hi, ich bin auf euch durch dieses und andere Foren aufmerksam geworden und habe eine bitte an euch. Meine Heizung vom typ Vaillant VCW 240XEU...

tbarucha

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2010
Beiträge
5
Hi,
ich bin auf euch durch dieses und andere Foren aufmerksam geworden und habe eine bitte an euch.
Meine Heizung vom typ Vaillant VCW 240XEU funktioniert nur noch teilweise. Ich habe den Thermoblock mal auseinandergeschraubt und mir fällt kein defekt auf, außer das dort sowas wie ein fühler einfach rumlag. Oben auf dem "Ding" steht Dummy Plug. Nun frage ich mich ob das irgendwo rausgefallen ist oder ähnliches?! Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
M.f.g. Tobias
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
Hallo,
was verstehs du unter " funktioniert nur noch teilweise"???

Welche Funktionen sind noch vorhanden?? Was geht nicht mehr???
 

tbarucha

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2010
Beiträge
5
Naja, wenn die Heizung funktioniert, gibts kein warmwasser mehr, wenn man warmes wasser laufne lässt, isses für ca. 2 minuten lauwarm und dann wirds wieder kalt und die heizung läuft dann auch nicht mehr. Nachdem man dem Thermolock dann einen heftigen tritt versetzt, funktioniert aber wieder die Heizung.
Nochmal die frage, muss dieses Teil wo oben drauf steht dummy plug irgendwo eingesteckt werden?
M.f.g.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
mach mal den Eimertest.

entferne an der Wannenarmatur den Perlator und lasse exakt 1 Minute lang nur das Warmwasser in einem Eimer laufen.

Poste dann wieviel Liter es exakt sind.
 

tbarucha

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2010
Beiträge
5
genau 6,83 l. Und das warmwasser kommt immer nur wennes eine pause von ungefähr 20 minuten dazwischen war.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
7,5 liter müssten es sein.

Somit liegt der Verdacht nahe , daß der Warmwasserwärmetauscher verkalkt ist.

Ist hier hinter dem Schaltkasten ein schwarzes Kunststoffteil oder Ein Edelstahl Plattenwärmetauscher in der Größe einer Zigarrenkiste.

Dann tippe ich trotzdem auf eine defekte Wasserarmatur (Stopfbuchse verkalkt) was dazu führt, daß das Vorrangumschaltventil "schlampig " angesteuert wird.

wanchmal gibts Warmwasser , manchmal eben nicht. Gleiches gilt dann für den Heizbetrieb. Manchmal springt sie sofort nach der Warmwasserbereitung wieder im Heizbetrieb an...dann aber auch erst nach x Minuten.
 

tbarucha

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2010
Beiträge
5
wärmetauscher wurde eben vom Fachmann ausgetauscht.

Danke trotzdem für die Hilfe;)
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
Funktioniert jetzt alles????


Ist die Wasserarmatur in Ordnung??
 
Thema:

Vaillant VCW 240XEU

Vaillant VCW 240XEU - Ähnliche Themen

  • Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen

    Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen: Hallo zusammen, wir renovieren gerade eine Wohnung, die leider über Nachtspeicheröfen geheizt wird (was wir vorerst aber nicht ändern können). Ich...
  • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

    Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
  • Vaillant VKO 22/3

    Vaillant VKO 22/3: Hallo zusammen. Ich habe eine Vaillant VKO 22/3 verbaut. Der Wasserdruck war unter 1 Bar. Natürlich merkte ich das erst als es kalt wurde. Das...
  • Zwei Raumthermostate an Vaillant VCW 240XEU möglich

    Zwei Raumthermostate an Vaillant VCW 240XEU möglich: Hallo zusammen, ich habe eine Therme VCW 240XEU an der ein kabelgebundenes Raumthermostat Calormatic VRT 230 (über Klemme 3/4) welches im...
  • Vaillant VCW 240XEU springt nicht automatisch an

    Vaillant VCW 240XEU springt nicht automatisch an: Seit der Schornsteinfeger da war, springt unsere Heizung nicht mehr von alleine an. Warmwasser funktioniert automatisch und wenn man den...
  • Ähnliche Themen

    • Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen

      Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen: Hallo zusammen, wir renovieren gerade eine Wohnung, die leider über Nachtspeicheröfen geheizt wird (was wir vorerst aber nicht ändern können). Ich...
    • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

      Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
    • Vaillant VKO 22/3

      Vaillant VKO 22/3: Hallo zusammen. Ich habe eine Vaillant VKO 22/3 verbaut. Der Wasserdruck war unter 1 Bar. Natürlich merkte ich das erst als es kalt wurde. Das...
    • Zwei Raumthermostate an Vaillant VCW 240XEU möglich

      Zwei Raumthermostate an Vaillant VCW 240XEU möglich: Hallo zusammen, ich habe eine Therme VCW 240XEU an der ein kabelgebundenes Raumthermostat Calormatic VRT 230 (über Klemme 3/4) welches im...
    • Vaillant VCW 240XEU springt nicht automatisch an

      Vaillant VCW 240XEU springt nicht automatisch an: Seit der Schornsteinfeger da war, springt unsere Heizung nicht mehr von alleine an. Warmwasser funktioniert automatisch und wenn man den...
    Oben