Nina
Threadstarter
- Mitglied seit
- 28.10.2011
- Beiträge
- 2
Seit der Schornsteinfeger da war, springt unsere Heizung nicht mehr von alleine an. Warmwasser funktioniert automatisch und wenn man den „Schornsteinfeger-Schalter“ betätigt, springt die Therme an und heizt auch.
Wir dachten schon, dass es am Raumregler liegen könnte. Wir hatten noch ein uraltes Teil. Jetzt haben wir eine Colarmatic 330 (VRT330) angeschlossen. Der Regler fordert auch Wärme an, jedoch springt die Heizung nach wie vor nicht an.
Wir hatten schon zu Beginn der Heizperiode Schwierigkeiten mit der Therme. Nach dem umschalten von „Warmwasser“ auf „Warmwasser/Heizen“ wollte die Therme nicht von alleine anspringen. Wir dachten uns, dass es dem alten Regler (er war sehr ungenau) vielleicht noch zu warm ist. Nach 2 Tagen sprang die Heizung an und lief ganz normal, bis der Schornsteinfeger „seinen“ Knopf gedrückt hat. Danach war es mit dem automatischen Anspringen leider vorbei.
Durch Zufall haben wir noch folgendes rausgefunden. Der Regler wird ja an der Therme an Klemme 7, 8 und 9 angeschlossen. Sobald man das Kabel an Klemme 9 abmacht, springt die Heizung an, ist also genauso, als wenn man den „Schornsteinfegerknopf betätigt. Ist das ein Hinweis für irgendwas?
Zur Zeit lassen wir den „Schornsteinfegerknopf“ dauerhaft gedrückt und steuern die Therme über eine Zeitschaltuhr. Es ist ein ziemlicher Krampf. Wir wären über jede Hilfe sehr erfreut und bedanken uns schon einmal im Voraus.
Wir dachten schon, dass es am Raumregler liegen könnte. Wir hatten noch ein uraltes Teil. Jetzt haben wir eine Colarmatic 330 (VRT330) angeschlossen. Der Regler fordert auch Wärme an, jedoch springt die Heizung nach wie vor nicht an.
Wir hatten schon zu Beginn der Heizperiode Schwierigkeiten mit der Therme. Nach dem umschalten von „Warmwasser“ auf „Warmwasser/Heizen“ wollte die Therme nicht von alleine anspringen. Wir dachten uns, dass es dem alten Regler (er war sehr ungenau) vielleicht noch zu warm ist. Nach 2 Tagen sprang die Heizung an und lief ganz normal, bis der Schornsteinfeger „seinen“ Knopf gedrückt hat. Danach war es mit dem automatischen Anspringen leider vorbei.
Durch Zufall haben wir noch folgendes rausgefunden. Der Regler wird ja an der Therme an Klemme 7, 8 und 9 angeschlossen. Sobald man das Kabel an Klemme 9 abmacht, springt die Heizung an, ist also genauso, als wenn man den „Schornsteinfegerknopf betätigt. Ist das ein Hinweis für irgendwas?
Zur Zeit lassen wir den „Schornsteinfegerknopf“ dauerhaft gedrückt und steuern die Therme über eine Zeitschaltuhr. Es ist ein ziemlicher Krampf. Wir wären über jede Hilfe sehr erfreut und bedanken uns schon einmal im Voraus.