Hallo und Gruß erstmal an die ganze Forumgemeinde ,
wir haben uns einen Altbau gekauft, da war eine Vaillant VCW 204/2 XE HL im EG. Da dieser noch funktioniert haben wir nur die Heizkörper ausgetauscht, da diese direkt an den Wänden ohne Abstand waren.Nun haben wir das Problem, das es irgendwie nicht genügend bzw. gut heizt. Es wird zum heizen und für Warmwasser in Küche und Dusche genutzt, allerdings hat es keinen externen Warmwasserspeicher.Die Therme ist nur für das EG und dieser hat eine Fläche von 66qm, wie folgt aufgeteilt: Küche, Gästewohnzimmer, Wohnzimmer, Dusche mit WC.Ich brauche Tipps und Hilfe, wie ich es am besten einstelle, dazu habe ich folgende Fragen:
1.Ich habe mich in die Bedienung eingelesen und da steht das mann für Warmwasser das Aqua Comfort System einschalten kann. Frage: Ist das Sinnvoll? Meine Frau macht es sehr oft das Sie ganz kurz nur Warmwasser für sekunden an und aus macht, dann wird die Flamme gefeuert und geht direkt natürlich dannach aus, desweiteren dauert es manchmal bis das Wasser warm wird, ist das dann nicht sinnloser Wasserverlust? Was empfiehlt Ihr? Diesen Aqua Comfort System einschalten oder nicht? Wenn ja was sollte ich dann als Einstellung nehmen?
2.Wir haben einen Raumtemperaturregler (Vaillant VRT-QZA) im Gästewohnzimmer, dieser Heizkörper ist der am weitesten weg ist von der Therme (13 bis 15m), bei dem haben wir das größte Problem, das der nicht richtig heiz werden will. Frage: Was sollte ich bei dem Regler am besten einstellen? Ich habe diesen auf Sonnensymbol und 30 Grad stehen, aber das bringt nicht wirklich viel.
3.Ich habe hier schon einiges im Forum gelesen und da sagen welche das alle Heizkörperventile voll aufgedreht sein sollen. Ist das richtig? Angenommen wir wollen aber in einem Raum und im WC nicht heizen, macht das Sinn bzw. ist das sparsamer im Verbrauch oder nicht?
4.Ich brauche einfach Tipps und eine Erklärung, wie ich es am besten einstell mit der Vorlauftemperaturetc. entlüftet an den Heizkörpern selber habe ich schon. Ich habe von einem Mitglied hier dieses Diagnoseprogramm gelesen und aufgerufen, da stehen dann folgende Sachen und ich würde gerne wissen, ob das gut so ist oder ich noch was ändern sollte:
d0 = 11
d1 = 5
d2 = 60
d3 = 24
d4 = 24
d5 = 35
d6 = 49
d7 = 54
d8 = 1
d9 = 90
d10 und d11= 0
d12 bis d20= -
d21 bis d24= 0
d25 = 1
d26 = 0
d27 bis d29= -
d30 = 0
d31 und d32= -
d33 bis d35= 0
d36 = -
d37 = 0
d38 und d39= -
d40 = 24
d41 bis d44= -
d45 und d46= 0
d47 = -99
d48 und d49= -
d50 = 101
d51 und d52= -
d53 = 86
d54 = 93
d55 bis d59= -
d60 = 0
d61 = 34
d62 bis d63= -
d64 = 30
d65 = 8.5
d66 = -
d67 = 0
d68 = 79
d69 = 32
d70 und d71= -
d72 = 80
d73 = -
d74 = 1
d75 = 30
d76 bis d79= -
d80 = u8 115
d81 = u0 935
d82 = u1 669
d83 = u1 068
d84 bis d89= -
d90 und d91= 0
d92 bis d99= -
5.Wofür genau ist eigentlich dieses Schnellentlüftungsventil in der Therme? Oder heisst es Automatischesentlüftungsventil? Ich meine das mit der schwarzen Kappe drauf. Kann mir das jemand erklären?Wäre super, wenn mir jemand sagen könnte, ob das alles ok ist und was ich noch tun könnte, damit ich alles richtig einstelle und es gemütlich warm wird. Ich hatte versucht alles ganz aufzudrehen, sogar den Vorlaufregler an der Therme auf 9, trotz das die Temperatur absinkt, feuerte er nicht bzw. fördert er dasHeizungswasser nicht regelmäßig an die Heizkörper. Anzumerken ist das ich die Werte jetzt selber etwas geändert habe, nachdem ich hier im Forum etwas gelesen habe. Getestet habe ich es so in dieser Konstalation noch nicht.
Ist das alles ok oder was kann ich noch machen? ?(
Danke schon mal für hilfreiche Tipps.
wir haben uns einen Altbau gekauft, da war eine Vaillant VCW 204/2 XE HL im EG. Da dieser noch funktioniert haben wir nur die Heizkörper ausgetauscht, da diese direkt an den Wänden ohne Abstand waren.Nun haben wir das Problem, das es irgendwie nicht genügend bzw. gut heizt. Es wird zum heizen und für Warmwasser in Küche und Dusche genutzt, allerdings hat es keinen externen Warmwasserspeicher.Die Therme ist nur für das EG und dieser hat eine Fläche von 66qm, wie folgt aufgeteilt: Küche, Gästewohnzimmer, Wohnzimmer, Dusche mit WC.Ich brauche Tipps und Hilfe, wie ich es am besten einstelle, dazu habe ich folgende Fragen:
1.Ich habe mich in die Bedienung eingelesen und da steht das mann für Warmwasser das Aqua Comfort System einschalten kann. Frage: Ist das Sinnvoll? Meine Frau macht es sehr oft das Sie ganz kurz nur Warmwasser für sekunden an und aus macht, dann wird die Flamme gefeuert und geht direkt natürlich dannach aus, desweiteren dauert es manchmal bis das Wasser warm wird, ist das dann nicht sinnloser Wasserverlust? Was empfiehlt Ihr? Diesen Aqua Comfort System einschalten oder nicht? Wenn ja was sollte ich dann als Einstellung nehmen?
2.Wir haben einen Raumtemperaturregler (Vaillant VRT-QZA) im Gästewohnzimmer, dieser Heizkörper ist der am weitesten weg ist von der Therme (13 bis 15m), bei dem haben wir das größte Problem, das der nicht richtig heiz werden will. Frage: Was sollte ich bei dem Regler am besten einstellen? Ich habe diesen auf Sonnensymbol und 30 Grad stehen, aber das bringt nicht wirklich viel.
3.Ich habe hier schon einiges im Forum gelesen und da sagen welche das alle Heizkörperventile voll aufgedreht sein sollen. Ist das richtig? Angenommen wir wollen aber in einem Raum und im WC nicht heizen, macht das Sinn bzw. ist das sparsamer im Verbrauch oder nicht?
4.Ich brauche einfach Tipps und eine Erklärung, wie ich es am besten einstell mit der Vorlauftemperaturetc. entlüftet an den Heizkörpern selber habe ich schon. Ich habe von einem Mitglied hier dieses Diagnoseprogramm gelesen und aufgerufen, da stehen dann folgende Sachen und ich würde gerne wissen, ob das gut so ist oder ich noch was ändern sollte:
d0 = 11
d1 = 5
d2 = 60
d3 = 24
d4 = 24
d5 = 35
d6 = 49
d7 = 54
d8 = 1
d9 = 90
d10 und d11= 0
d12 bis d20= -
d21 bis d24= 0
d25 = 1
d26 = 0
d27 bis d29= -
d30 = 0
d31 und d32= -
d33 bis d35= 0
d36 = -
d37 = 0
d38 und d39= -
d40 = 24
d41 bis d44= -
d45 und d46= 0
d47 = -99
d48 und d49= -
d50 = 101
d51 und d52= -
d53 = 86
d54 = 93
d55 bis d59= -
d60 = 0
d61 = 34
d62 bis d63= -
d64 = 30
d65 = 8.5
d66 = -
d67 = 0
d68 = 79
d69 = 32
d70 und d71= -
d72 = 80
d73 = -
d74 = 1
d75 = 30
d76 bis d79= -
d80 = u8 115
d81 = u0 935
d82 = u1 669
d83 = u1 068
d84 bis d89= -
d90 und d91= 0
d92 bis d99= -
5.Wofür genau ist eigentlich dieses Schnellentlüftungsventil in der Therme? Oder heisst es Automatischesentlüftungsventil? Ich meine das mit der schwarzen Kappe drauf. Kann mir das jemand erklären?Wäre super, wenn mir jemand sagen könnte, ob das alles ok ist und was ich noch tun könnte, damit ich alles richtig einstelle und es gemütlich warm wird. Ich hatte versucht alles ganz aufzudrehen, sogar den Vorlaufregler an der Therme auf 9, trotz das die Temperatur absinkt, feuerte er nicht bzw. fördert er dasHeizungswasser nicht regelmäßig an die Heizkörper. Anzumerken ist das ich die Werte jetzt selber etwas geändert habe, nachdem ich hier im Forum etwas gelesen habe. Getestet habe ich es so in dieser Konstalation noch nicht.
Ist das alles ok oder was kann ich noch machen? ?(
Danke schon mal für hilfreiche Tipps.