Vaillant VCW 180 will einfach nicht !'

Diskutiere Vaillant VCW 180 will einfach nicht !' im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Das vorgenannte Gerät wurde überholt (Neue Brennerelemente, Zündtrafo, Zündelektroden, Servodruckventil, Vorrangumschaltventil, Membranen...

ok56

Threadstarter
Mitglied seit
26.10.2008
Beiträge
3
Das vorgenannte Gerät wurde überholt (Neue Brennerelemente, Zündtrafo, Zündelektroden, Servodruckventil, Vorrangumschaltventil, Membranen, Ausgleichsgefäß, beide Wärmetauscher und gesamte Steuereinheit). Das Problem blieb bestehen ! Beim Einschalten der Therme (nur Warmwasser) beginnt diese zu laufen - auch Brenner mit Flamme - , ohne dass Warmwasser gezapft wird. Im Heizbetrieb schaltet das Gerät nicht zurück, d.h. sie läuft immer auf Maximumbetrieb, als wäre der Themperaturregeler auf Stellung 9 gestellt. Geht dann bis 70 Grad C und weiter ohne sich abzustellen. Umschaltung von Warmwasser auf Heizbetrieb funktioniert.allerdings. Lüfter läuft ubrigens immer, Gerät kommt nie zur Ruhe. Therme übrigens vom Fachmann überholt ! Wer weiß Rat ? Dringend !!!
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.016
hi!

Hallo!
Also wenn der Lüfter immer läuft, dann ist´s ein VCW 182 oder 185!
Wenn das Gerät seine 80 °C erreicht hat, wie lange bleibt es dann aus?

Gruß,
GR
 

ok56

Threadstarter
Mitglied seit
26.10.2008
Beiträge
3
Hallo !

Das Gerät stellt sich nach ca. 15 Sekunden wieder an .Ach ja, Wasserschalter ist auf Minimaldurchfluss eingestellt und trotzdem wird das Wasser nicht richtig heiss !
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.016
ok!

Gut! Eigentlich sehr eindeutig!
Unten rechts an dem Gerät ist der Schornsteinfegertaster!
Einfach einmal betätigen! Nicht drüber nachdenken, sondern WIRKLICH NUR EINMAL DRÜCKEN!
Das Problem sollte dann erledigt sein!

Gruß,
-GR-
 
Thema:

Vaillant VCW 180 will einfach nicht !'

Vaillant VCW 180 will einfach nicht !' - Ähnliche Themen

  • Vaillant VC 104/3-E-HL mit einem Internetmodul verbinden?

    Vaillant VC 104/3-E-HL mit einem Internetmodul verbinden?: Hallo zusammen, da wir aktuell eine Wohnung inklusive Gastherme von Vaillant gekauft haben, würden wir diese gerne etwas "modernisieren". Unser...
  • Vaillant VCW 204 XEU Therme macht extrem laute Geräusche

    Vaillant VCW 204 XEU Therme macht extrem laute Geräusche: Hallo, vorweg: Ich habe keine Ahnung von Thermen und möchte hier in erster Linie versuchen herauszufinden, ob mir das Teil demnächst um die...
  • Vaillant Heizung läuft trozt Zeitschaltung

    Vaillant Heizung läuft trozt Zeitschaltung: Hallo und Guten Tag zusammen, habe mich hier registriert, weil ich bei einer Sache nicht so recht durchsteige. Seit kurzer Zeit habe ich ein...
  • Vaillant 180 XEU Gastherme - sporadisch kein Warmwasser

    Vaillant 180 XEU Gastherme - sporadisch kein Warmwasser: Guten Abend, ich habe in meiner Mietwohnung, in der ich seit 4 Jahren wohne, eine alte Vaillant 180 XEU Gastherme (die offenbar schon als Fossil...
  • Vaillant VK226 EcoVit mit VRC 240 drückt nach WW-Laden heißes Wasser in den HK1

    Vaillant VK226 EcoVit mit VRC 240 drückt nach WW-Laden heißes Wasser in den HK1: Hallo zusammen! nach endloser Durchforstung des Forums muss ich nun mein Problem extra schildern. Meine Heizungsanlage aus 2006 ist eine...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben