Diskutiere Vaillant VCW 180 will einfach nicht !' im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Das vorgenannte Gerät wurde überholt (Neue Brennerelemente, Zündtrafo, Zündelektroden, Servodruckventil, Vorrangumschaltventil, Membranen...

ok56

Threadstarter
Mitglied seit
26.10.2008
Beiträge
3
Das vorgenannte Gerät wurde überholt (Neue Brennerelemente, Zündtrafo, Zündelektroden, Servodruckventil, Vorrangumschaltventil, Membranen, Ausgleichsgefäß, beide Wärmetauscher und gesamte Steuereinheit). Das Problem blieb bestehen ! Beim Einschalten der Therme (nur Warmwasser) beginnt diese zu laufen - auch Brenner mit Flamme - , ohne dass Warmwasser gezapft wird. Im Heizbetrieb schaltet das Gerät nicht zurück, d.h. sie läuft immer auf Maximumbetrieb, als wäre der Themperaturregeler auf Stellung 9 gestellt. Geht dann bis 70 Grad C und weiter ohne sich abzustellen. Umschaltung von Warmwasser auf Heizbetrieb funktioniert.allerdings. Lüfter läuft ubrigens immer, Gerät kommt nie zur Ruhe. Therme übrigens vom Fachmann überholt ! Wer weiß Rat ? Dringend !!!
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.371
hi!

Hallo!
Also wenn der Lüfter immer läuft, dann ist´s ein VCW 182 oder 185!
Wenn das Gerät seine 80 °C erreicht hat, wie lange bleibt es dann aus?

Gruß,
GR
 

ok56

Threadstarter
Mitglied seit
26.10.2008
Beiträge
3
Hallo !

Das Gerät stellt sich nach ca. 15 Sekunden wieder an .Ach ja, Wasserschalter ist auf Minimaldurchfluss eingestellt und trotzdem wird das Wasser nicht richtig heiss !
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.371
ok!

Gut! Eigentlich sehr eindeutig!
Unten rechts an dem Gerät ist der Schornsteinfegertaster!
Einfach einmal betätigen! Nicht drüber nachdenken, sondern WIRKLICH NUR EINMAL DRÜCKEN!
Das Problem sollte dann erledigt sein!

Gruß,
-GR-
 
Thema:

Vaillant VCW 180 will einfach nicht !'

Vaillant VCW 180 will einfach nicht !' - Ähnliche Themen

  • Neubau-Fußbodenheizung in den Räumen unterschiedlich (Vaillant aurocompact)

    Neubau-Fußbodenheizung in den Räumen unterschiedlich (Vaillant aurocompact): Hallo alle zusammen, wir sind seit 20 Tagen bei uns ins Neubau-Einfamilienhaus (120 m2 Wohnfläche, im EG und OG überall Fliesen und...
  • Vaillant VC 206/5-5 Solarthermie Rücklaufanhebung (Heizungsunterstützung) einbinden

    Vaillant VC 206/5-5 Solarthermie Rücklaufanhebung (Heizungsunterstützung) einbinden: Guten Tag an alle, Habe folgendes Problem bei Heizungsunterstützung mittels Solarthermie (Rücklaufanhebung). Vielleicht hat ja einer eine Idee ...
  • Vaillant atmoTec plus Sommer-/Winterbetrieb & Steuerung über die Thermostate a. d. Heizkörper

    Vaillant atmoTec plus Sommer-/Winterbetrieb & Steuerung über die Thermostate a. d. Heizkörper: Hallo zusammen, falls der Thread schon existiert bitte ich das zu entschuldigen und mich ggf. auf den bestehenden Thread zu verweisen. Ich hab...
  • Vaillant eco Tec exclusiv VC-DE 146/4-7 Hoher Stromverbrauch

    Vaillant eco Tec exclusiv VC-DE 146/4-7 Hoher Stromverbrauch: Hallo zusammen, ich hoffe jemand hat eine Idee, und kann mir helfen. Und zwar habe ich eine Vaillant Eco tec Exklusiv Gastherme, die immer im...
  • Vaillant VRC 410, Außenfühler VRC-DCF

    Vaillant VRC 410, Außenfühler VRC-DCF: Hallo Zusammen, folgendes Verhalten an meiner Heizung: - Display der Steuerungseinheit zeigt -60'C in Folge den Außenfühler ersetzt---leider...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben