Vaillant VC A 182 E Aussenwandtherme Schaltplan gesucht.

Diskutiere Vaillant VC A 182 E Aussenwandtherme Schaltplan gesucht. im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo ! Habe eine VC 182 E (denke 14 Jahre alt) , hat bis heute bestens und ohne Störung funktioniert. Nun (vermutlich nach Wassermangel - bin...

ano1

Threadstarter
Mitglied seit
21.03.2010
Beiträge
9
Hallo !

Habe eine VC 182 E (denke 14 Jahre alt) , hat bis heute bestens und ohne Störung funktioniert. Nun (vermutlich nach Wassermangel - bin aber nicht sicher) startet sie nicht mehr. Gebläse und Pumpe laufen, keine Störungsanzeige, alle Sicherheitsschalter trotzdem betätigt, alle Sicherungen OK.

Steurung elektrisch überprüft (Halbleiter, Relais) - kein Defekt erkennbar.

Vermutlich schaltet nur irgendein Sicherheitsbauteil (Gebläseerkennung - falls die so etwas hat - oä) nicht ein....

Falls jemand Tips oder besser einen Schaltplan (wo sind welche Sensoren angeschlossen) hat , wär das super !

ano1
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.378
Hallo.
rechte Gehäuseverkleidung entfernen.

Hier befindet sich im unteren Drittel rechts an einem schwarzen Kunststoffkästchen (5 x 5 cm ) ein Druckknopf - diesen betätigst du mal.

Der Brennkammerdeckel ist vollständig geschlossen?
 

ano1

Threadstarter
Mitglied seit
21.03.2010
Beiträge
9
Hallo Hausdoc !
Danke für den Hinweis, nur den hatte ich auch schon gefunden und betätigt (ist auch elektrisch gemessen in Ordnung).
Auch der Brennerkammerdeckel ist zu (mit 3 Schrauben verschraubt). Leider ist es mir bis jetzt nicht gelungen einen passenden Schaltplan zu bekommen, habe zwar das Servicemanual für VC-E aber nicht für VC A -E (Aussenwandtherme mit Gebläse).
Da ich vermute, dass da irgendwo ein Sicherheitsschalter mit einer Klappe beim Gebläse sitzt (irgendwo muss die Therme ja die korrekte Funktion des Gebläses feststellen - oder ? ,der vielleicht hängt oder defekt ist), ich bis jetzt das Gerät aber noch nicht soweit zerlegt habe, würde mit ein Schaltplan helfen, da ich dann alle Anschlüsse an der Elektronik messen kann. NTC, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Sicherheitsschalter falls keine Flamme entsteht usw hab ich ja prüfen können....auch die Elektronik (da bin ich vom Fach) ist in Ordnung.
In jedem Fall sind keine Spannungen am Gas-Magnetventil und oder Zündtrafo vorhanden....
ano1
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.378
Für die Überwachung des Gebläses gibt es eine Druckdose.
Diese ist aber eher selten defekt. Meist ist die Brennkammer nicht dicht verschglossen oder das Gebläse nicht korrekt eingesetzt oder irgendwo ein Schlauch zur Druckdose beschädigt.
 

ano1

Threadstarter
Mitglied seit
21.03.2010
Beiträge
9
Fehler gefunden !
Der Luftdruckwächter hat das Gebläse nicht erkannt ! (Wie ich es mir dachte). Schmutz (Glaswolle !?) im Ansaugbogen des Ansaug/Abgasrohres - wo der Reduzierring drinn ist.
Gereinigt, Druckwächter getestet, alles wieder OK !
Danke für die Tips !
ano1
 
Thema:

Vaillant VC A 182 E Aussenwandtherme Schaltplan gesucht.

Vaillant VC A 182 E Aussenwandtherme Schaltplan gesucht. - Ähnliche Themen

  • Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen

    Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen: Hallo zusammen, wir renovieren gerade eine Wohnung, die leider über Nachtspeicheröfen geheizt wird (was wir vorerst aber nicht ändern können). Ich...
  • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

    Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
  • Vaillant VKO 22/3

    Vaillant VKO 22/3: Hallo zusammen. Ich habe eine Vaillant VKO 22/3 verbaut. Der Wasserdruck war unter 1 Bar. Natürlich merkte ich das erst als es kalt wurde. Das...
  • Vaillant VWL 11/4 - Ventilator quitscht

    Vaillant VWL 11/4 - Ventilator quitscht: Hallo, ich besitze eine Vaillant WP Anlage mit 2 VWL 11/4 Außen Einheiten. Bei der einen Ausseneinheit quitscht der Ventilator sehr stark. Meine...
  • Funktioniert Vaillant VR71 mit 4 wege Mischer

    Funktioniert Vaillant VR71 mit 4 wege Mischer: Hallo Zusammen, ich plane eine FBH in meinem Haus nachzurüsten. Zuerst ist EG dran. 50qm. Mein Plan ist die Regelung Witterungsgeführt zu machen...
  • Ähnliche Themen

    • Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen

      Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen: Hallo zusammen, wir renovieren gerade eine Wohnung, die leider über Nachtspeicheröfen geheizt wird (was wir vorerst aber nicht ändern können). Ich...
    • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

      Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
    • Vaillant VKO 22/3

      Vaillant VKO 22/3: Hallo zusammen. Ich habe eine Vaillant VKO 22/3 verbaut. Der Wasserdruck war unter 1 Bar. Natürlich merkte ich das erst als es kalt wurde. Das...
    • Vaillant VWL 11/4 - Ventilator quitscht

      Vaillant VWL 11/4 - Ventilator quitscht: Hallo, ich besitze eine Vaillant WP Anlage mit 2 VWL 11/4 Außen Einheiten. Bei der einen Ausseneinheit quitscht der Ventilator sehr stark. Meine...
    • Funktioniert Vaillant VR71 mit 4 wege Mischer

      Funktioniert Vaillant VR71 mit 4 wege Mischer: Hallo Zusammen, ich plane eine FBH in meinem Haus nachzurüsten. Zuerst ist EG dran. 50qm. Mein Plan ist die Regelung Witterungsgeführt zu machen...
    Oben