Vaillant VC A 182 E Aussenwandtherme Schaltplan gesucht.

Diskutiere Vaillant VC A 182 E Aussenwandtherme Schaltplan gesucht. im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo ! Habe eine VC 182 E (denke 14 Jahre alt) , hat bis heute bestens und ohne Störung funktioniert. Nun (vermutlich nach Wassermangel - bin...

ano1

Threadstarter
Mitglied seit
21.03.2010
Beiträge
9
Hallo !

Habe eine VC 182 E (denke 14 Jahre alt) , hat bis heute bestens und ohne Störung funktioniert. Nun (vermutlich nach Wassermangel - bin aber nicht sicher) startet sie nicht mehr. Gebläse und Pumpe laufen, keine Störungsanzeige, alle Sicherheitsschalter trotzdem betätigt, alle Sicherungen OK.

Steurung elektrisch überprüft (Halbleiter, Relais) - kein Defekt erkennbar.

Vermutlich schaltet nur irgendein Sicherheitsbauteil (Gebläseerkennung - falls die so etwas hat - oä) nicht ein....

Falls jemand Tips oder besser einen Schaltplan (wo sind welche Sensoren angeschlossen) hat , wär das super !

ano1
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
31.718
Hallo.
rechte Gehäuseverkleidung entfernen.

Hier befindet sich im unteren Drittel rechts an einem schwarzen Kunststoffkästchen (5 x 5 cm ) ein Druckknopf - diesen betätigst du mal.

Der Brennkammerdeckel ist vollständig geschlossen?
 

ano1

Threadstarter
Mitglied seit
21.03.2010
Beiträge
9
Hallo Hausdoc !
Danke für den Hinweis, nur den hatte ich auch schon gefunden und betätigt (ist auch elektrisch gemessen in Ordnung).
Auch der Brennerkammerdeckel ist zu (mit 3 Schrauben verschraubt). Leider ist es mir bis jetzt nicht gelungen einen passenden Schaltplan zu bekommen, habe zwar das Servicemanual für VC-E aber nicht für VC A -E (Aussenwandtherme mit Gebläse).
Da ich vermute, dass da irgendwo ein Sicherheitsschalter mit einer Klappe beim Gebläse sitzt (irgendwo muss die Therme ja die korrekte Funktion des Gebläses feststellen - oder ? ,der vielleicht hängt oder defekt ist), ich bis jetzt das Gerät aber noch nicht soweit zerlegt habe, würde mit ein Schaltplan helfen, da ich dann alle Anschlüsse an der Elektronik messen kann. NTC, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Sicherheitsschalter falls keine Flamme entsteht usw hab ich ja prüfen können....auch die Elektronik (da bin ich vom Fach) ist in Ordnung.
In jedem Fall sind keine Spannungen am Gas-Magnetventil und oder Zündtrafo vorhanden....
ano1
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
31.718
Für die Überwachung des Gebläses gibt es eine Druckdose.
Diese ist aber eher selten defekt. Meist ist die Brennkammer nicht dicht verschglossen oder das Gebläse nicht korrekt eingesetzt oder irgendwo ein Schlauch zur Druckdose beschädigt.
 

ano1

Threadstarter
Mitglied seit
21.03.2010
Beiträge
9
Fehler gefunden !
Der Luftdruckwächter hat das Gebläse nicht erkannt ! (Wie ich es mir dachte). Schmutz (Glaswolle !?) im Ansaugbogen des Ansaug/Abgasrohres - wo der Reduzierring drinn ist.
Gereinigt, Druckwächter getestet, alles wieder OK !
Danke für die Tips !
ano1
 
Thema:

Vaillant VC A 182 E Aussenwandtherme Schaltplan gesucht.

Vaillant VC A 182 E Aussenwandtherme Schaltplan gesucht. - Ähnliche Themen

  • Regelung Gastherme Vaillant ecoTEC plus VC 206/5-5

    Regelung Gastherme Vaillant ecoTEC plus VC 206/5-5: Hallo, ich soll eine Regelung für eine Vaillant VC ecoTEC plus VC 206/5-5 besorgen. Welche Lösung würde am Besten passen? - Raumthermostat (ganz...
  • Fühler Warmwasserspeicher Vaillant ecoTEC plus VC 206/5-5

    Fühler Warmwasserspeicher Vaillant ecoTEC plus VC 206/5-5: Hallo, ich soll den Fühler Warmwasserspeicher für eine Vaillant ecoTEC plus VS 206/5-5 BJ 2020 besorgen. Ist das Produkt 306257 von Vaillant...
  • Brauchwasser in Betrieb nehmen Vaillant ecoTEC pure VC 146/7-2 (ohne Brauchwasser)

    Brauchwasser in Betrieb nehmen Vaillant ecoTEC pure VC 146/7-2 (ohne Brauchwasser): Hallo ich habe eine Vaillant ecoTEC pure VC 146/7-2 diese ist ohne die (Brauchwasser) Diese soll nun über einen Pufferspeicher beim Ausfall der...
  • Vaillant VCW 195/4-5 suche witterungsgeführte Regelung

    Vaillant VCW 195/4-5 suche witterungsgeführte Regelung: Hallo liebes Forum, bin schon den ganzen Vormittag auf der Suche nach einer witterungsgeführten Regelung für unsere Heizung. Finde gefühlt 100te...
  • Vaillant calorMatic 350 in unbeheiztem Heizungskeller installiert

    Vaillant calorMatic 350 in unbeheiztem Heizungskeller installiert: Hallo allerseits, wir haben seit zwei Jahren eine ecoMatic plus Brennwerttherme, die eigentlich prima läuft. Ich musste allerdings (leider jetzt...
  • Ähnliche Themen

    Oben