Vaillant VC A 182 E Aussenwandtherme Schaltplan gesucht.

Diskutiere Vaillant VC A 182 E Aussenwandtherme Schaltplan gesucht. im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo ! Habe eine VC 182 E (denke 14 Jahre alt) , hat bis heute bestens und ohne Störung funktioniert. Nun (vermutlich nach Wassermangel - bin...

ano1

Threadstarter
Mitglied seit
21.03.2010
Beiträge
9
Hallo !

Habe eine VC 182 E (denke 14 Jahre alt) , hat bis heute bestens und ohne Störung funktioniert. Nun (vermutlich nach Wassermangel - bin aber nicht sicher) startet sie nicht mehr. Gebläse und Pumpe laufen, keine Störungsanzeige, alle Sicherheitsschalter trotzdem betätigt, alle Sicherungen OK.

Steurung elektrisch überprüft (Halbleiter, Relais) - kein Defekt erkennbar.

Vermutlich schaltet nur irgendein Sicherheitsbauteil (Gebläseerkennung - falls die so etwas hat - oä) nicht ein....

Falls jemand Tips oder besser einen Schaltplan (wo sind welche Sensoren angeschlossen) hat , wär das super !

ano1
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.311
Hallo.
rechte Gehäuseverkleidung entfernen.

Hier befindet sich im unteren Drittel rechts an einem schwarzen Kunststoffkästchen (5 x 5 cm ) ein Druckknopf - diesen betätigst du mal.

Der Brennkammerdeckel ist vollständig geschlossen?
 

ano1

Threadstarter
Mitglied seit
21.03.2010
Beiträge
9
Hallo Hausdoc !
Danke für den Hinweis, nur den hatte ich auch schon gefunden und betätigt (ist auch elektrisch gemessen in Ordnung).
Auch der Brennerkammerdeckel ist zu (mit 3 Schrauben verschraubt). Leider ist es mir bis jetzt nicht gelungen einen passenden Schaltplan zu bekommen, habe zwar das Servicemanual für VC-E aber nicht für VC A -E (Aussenwandtherme mit Gebläse).
Da ich vermute, dass da irgendwo ein Sicherheitsschalter mit einer Klappe beim Gebläse sitzt (irgendwo muss die Therme ja die korrekte Funktion des Gebläses feststellen - oder ? ,der vielleicht hängt oder defekt ist), ich bis jetzt das Gerät aber noch nicht soweit zerlegt habe, würde mit ein Schaltplan helfen, da ich dann alle Anschlüsse an der Elektronik messen kann. NTC, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Sicherheitsschalter falls keine Flamme entsteht usw hab ich ja prüfen können....auch die Elektronik (da bin ich vom Fach) ist in Ordnung.
In jedem Fall sind keine Spannungen am Gas-Magnetventil und oder Zündtrafo vorhanden....
ano1
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.311
Für die Überwachung des Gebläses gibt es eine Druckdose.
Diese ist aber eher selten defekt. Meist ist die Brennkammer nicht dicht verschglossen oder das Gebläse nicht korrekt eingesetzt oder irgendwo ein Schlauch zur Druckdose beschädigt.
 

ano1

Threadstarter
Mitglied seit
21.03.2010
Beiträge
9
Fehler gefunden !
Der Luftdruckwächter hat das Gebläse nicht erkannt ! (Wie ich es mir dachte). Schmutz (Glaswolle !?) im Ansaugbogen des Ansaug/Abgasrohres - wo der Reduzierring drinn ist.
Gereinigt, Druckwächter getestet, alles wieder OK !
Danke für die Tips !
ano1
 
Thema:

Vaillant VC A 182 E Aussenwandtherme Schaltplan gesucht.

Vaillant VC A 182 E Aussenwandtherme Schaltplan gesucht. - Ähnliche Themen

  • F.32 Vaillant Thermoblock turboTEC VC 205 E

    F.32 Vaillant Thermoblock turboTEC VC 205 E: Guten Tag, an unserer Gastherme tritt 3-4x täglich der Fehler F.32 auf und sie geht dann auf Störung. Das es sich um einen Fehler handelt der den...
  • Vaillant ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 R3 - Anschlusszirklulationspumpe

    Vaillant ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 R3 - Anschlusszirklulationspumpe: Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte um eure Hilfe. Fakt: Ich habe eine "Vaillant ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 R3" Ziel: Ich bin auf der Suche...
  • Unterschied Vaillant VA Paket 4.37 und 4.016

    Unterschied Vaillant VA Paket 4.37 und 4.016: Hallo, ich möchte meine Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen. 120 m² Haus aus 1996 nur mit Plattenheizkörper. Ich habe diverse Angebote nun...
  • Vaillant 16/6-2xe keine Zündung und kein Gas

    Vaillant 16/6-2xe keine Zündung und kein Gas: Hallo. Mein Heizkessel vk16/6-2 xe heizt nicht mehr . Wenn ich die Schornsteinfegertaste betätige, und der testbetrieb startet, hört man die...
  • Kesselwartung Vaillant VKS 17/1 EU

    Kesselwartung Vaillant VKS 17/1 EU: Hallo Freunde der Heizungen, Ich habe erwähnte Heizung bei mir stehen. Sie läuft einwandfrei. Inzwischen ist wieder Mal eine Wartung fällig...
  • Ähnliche Themen

    • F.32 Vaillant Thermoblock turboTEC VC 205 E

      F.32 Vaillant Thermoblock turboTEC VC 205 E: Guten Tag, an unserer Gastherme tritt 3-4x täglich der Fehler F.32 auf und sie geht dann auf Störung. Das es sich um einen Fehler handelt der den...
    • Vaillant ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 R3 - Anschlusszirklulationspumpe

      Vaillant ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 R3 - Anschlusszirklulationspumpe: Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte um eure Hilfe. Fakt: Ich habe eine "Vaillant ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 R3" Ziel: Ich bin auf der Suche...
    • Unterschied Vaillant VA Paket 4.37 und 4.016

      Unterschied Vaillant VA Paket 4.37 und 4.016: Hallo, ich möchte meine Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen. 120 m² Haus aus 1996 nur mit Plattenheizkörper. Ich habe diverse Angebote nun...
    • Vaillant 16/6-2xe keine Zündung und kein Gas

      Vaillant 16/6-2xe keine Zündung und kein Gas: Hallo. Mein Heizkessel vk16/6-2 xe heizt nicht mehr . Wenn ich die Schornsteinfegertaste betätige, und der testbetrieb startet, hört man die...
    • Kesselwartung Vaillant VKS 17/1 EU

      Kesselwartung Vaillant VKS 17/1 EU: Hallo Freunde der Heizungen, Ich habe erwähnte Heizung bei mir stehen. Sie läuft einwandfrei. Inzwischen ist wieder Mal eine Wartung fällig...

    Werbepartner

    Oben