Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe schon viel hier gelesen und so manschen Rat befolgt, aber ich bekomme einfach kein Warmwasser in meinen Boiler VIH 150/5.
Zu meiner Ausstattung:
Therme Vaillant VC 206 EU mit Steuergerät VRC MF-TEC und Boiler VIH 150/5. Das Ganze ist für meine Fussbodenheizung. Die Therme lief immer reibungslos. Vor 4 Jahren wurde einmal der WT gewechselt.
Das Problem fing damit an, dass ich zufällig bemerkte das mein Boiler plötzlich auf 80 Grad aufheizte und nicht mehr aufhören wollte (abgelesen am Widerstandsthermometer des Boilers). In meiner Panik habe ich erstmal die ganze Therme über Nacht ausgeschaltet. Am nächsten Tag lief sie wie immer im Heizungsmodus. Da ich hier gelesen hatte, dass der PTC-Fühler im Boiler defekt sein könnte, hatte ich mir einen neuen besorgt und diesen ausgetauscht. Den alten hatte ich durchgemessen und tatsächlich zeigte dieser falsche Werte. Gut dachte ich, jetzt müsste ja WW wieder normal laufen. Jetzt ging das System aber gar nicht mehr in den WW-Modus.
Die üblichen Verdächtigen der Reihe nach ausgetauscht, d.h. VUV und neue Pumpe. Immer wieder gut entlüftet. Bei der Demontage der Pumpe und VUV auch immer alles gereinigt (Steuerleitung war immer sauber). Wenn ich die Steuerleitung kurz im laufenden Betrieb abziehe, kommt auch Wasser. Dann den Tip bekommen, es könnte auch das Überströmventil verdreckt sein. Ausgebaut und gereinigt ( war aber nicht verdreckt).
Habe die Klemmen am VUV gemessen, bei Heizungsmodus liegen 24 V an, bei WW ca. 6,6 Volt. Das VUV nochmal ausgebaut, alles lässt sich bewegen und bei Anlegen von 24 Volt zieht das Plättchen an.
Habe auch einfach mal die Spannung komplett vom VUV genommen, dann müsste ja eigentlich sofort auf WW gestellt werden, es passiert aber nichts. Wenn ich in der Regelung auf WW stelle, dann steht bei d35 auch eine 1 und bei WW eine 0.
Es kann sich doch eigentlich nur noch um ein hydraulisches Problem handeln. Das VUV wird einfach nicht durch den Pumpendruck verschoben und gibt den anderen Weg frei.
Jetzt meine eigentliche Frage, kann es sein dass irgendetwas an der Leiterplatte defekt ist, sodass die Pumpe nicht genügend Druck aufbaut?? Wird da irgendwie die Drehzahl geregelt? Wie schon erwähnt, es sind alles neue Original-Teile aus versiegeltem Karton verbaut worden.
Gruß Teasy
ich habe schon viel hier gelesen und so manschen Rat befolgt, aber ich bekomme einfach kein Warmwasser in meinen Boiler VIH 150/5.
Zu meiner Ausstattung:
Therme Vaillant VC 206 EU mit Steuergerät VRC MF-TEC und Boiler VIH 150/5. Das Ganze ist für meine Fussbodenheizung. Die Therme lief immer reibungslos. Vor 4 Jahren wurde einmal der WT gewechselt.
Das Problem fing damit an, dass ich zufällig bemerkte das mein Boiler plötzlich auf 80 Grad aufheizte und nicht mehr aufhören wollte (abgelesen am Widerstandsthermometer des Boilers). In meiner Panik habe ich erstmal die ganze Therme über Nacht ausgeschaltet. Am nächsten Tag lief sie wie immer im Heizungsmodus. Da ich hier gelesen hatte, dass der PTC-Fühler im Boiler defekt sein könnte, hatte ich mir einen neuen besorgt und diesen ausgetauscht. Den alten hatte ich durchgemessen und tatsächlich zeigte dieser falsche Werte. Gut dachte ich, jetzt müsste ja WW wieder normal laufen. Jetzt ging das System aber gar nicht mehr in den WW-Modus.
Die üblichen Verdächtigen der Reihe nach ausgetauscht, d.h. VUV und neue Pumpe. Immer wieder gut entlüftet. Bei der Demontage der Pumpe und VUV auch immer alles gereinigt (Steuerleitung war immer sauber). Wenn ich die Steuerleitung kurz im laufenden Betrieb abziehe, kommt auch Wasser. Dann den Tip bekommen, es könnte auch das Überströmventil verdreckt sein. Ausgebaut und gereinigt ( war aber nicht verdreckt).
Habe die Klemmen am VUV gemessen, bei Heizungsmodus liegen 24 V an, bei WW ca. 6,6 Volt. Das VUV nochmal ausgebaut, alles lässt sich bewegen und bei Anlegen von 24 Volt zieht das Plättchen an.
Habe auch einfach mal die Spannung komplett vom VUV genommen, dann müsste ja eigentlich sofort auf WW gestellt werden, es passiert aber nichts. Wenn ich in der Regelung auf WW stelle, dann steht bei d35 auch eine 1 und bei WW eine 0.
Es kann sich doch eigentlich nur noch um ein hydraulisches Problem handeln. Das VUV wird einfach nicht durch den Pumpendruck verschoben und gibt den anderen Weg frei.
Jetzt meine eigentliche Frage, kann es sein dass irgendetwas an der Leiterplatte defekt ist, sodass die Pumpe nicht genügend Druck aufbaut?? Wird da irgendwie die Drehzahl geregelt? Wie schon erwähnt, es sind alles neue Original-Teile aus versiegeltem Karton verbaut worden.
Gruß Teasy